struck
struck
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 16

20.11.2012 в 23:45:44

На влажной стене индикаторная отвертка светится, как при прикосновении к фазному проводу. Что это может быть?

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

20.11.2012 в 23:51:50

Зарезаная изоляция,либо г... индикаторная отвертка...

0
struck
struck
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 16

22.11.2012 в 21:26:17

отверток несколько пробовал, все светят на чуть влажной стене... Рядом выключатель, он подключён кабелем nym 3х1.5... Неужели на нём где-то изоляция порезана?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

22.11.2012 в 21:30:11

покажите индикатор.. а некоторые и на ... муде.. светятся :)

0
struck
struck
Новичок

Регистрация: 19.02.2007

Москва

Сообщений: 16

22.11.2012 в 22:04:23

Вот такие. Причём светятся только по пути кабеля от выключателя, сантиметров 20 в сторону, также на влажной стене уже ничего нет. Светятся не ярко, намного тусклее, чем на фазном проводе.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

22.11.2012 в 22:10:31

Ну.. значит или изоляцию попортили.. а может и скрутка похоронена.. высохнет штукатурка - перестанет... но все равно это не айс..

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.11.2012 в 23:01:17

Индикатор - это не показатель вообще.. Такие отвертки светятся и на свободной жиле кабеля с фазным проводом внутри - даже когда с изоляцией все в порядке.. судить о состоянии изоляции можно только после проверки оной мегометром, а не водя китайской отверткой по стенам..

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.11.2012 в 06:44:08

Лучше бы фото выключателя, распред коробки приложили, а то там возможно касание

0

Переделка зарядных устройств и не только

4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.11.2012 в 08:20:01

Anat78 написал : Лучше бы фото выключателя, распред коробки приложили,

и стены фото.. а то только стол выложил..

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.11.2012 в 10:10:32

у вас отвёртки - обычные неонки. Если уж они светятся, значит беда... Срочно разбирайтесь со своей проводкой и хотя бы резиновый коврик на пол перед выключателем постелите!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

23.11.2012 в 10:15:08

struck написал : Что это может быть?

Это обычная емкостная наводка - к выключателю идут два провода - на обоих фаза. Компенсации наводки нулевым проводом не происходит.

А вообще - разговор ниочём. Промерьте мегоомметром - поговорим об этом :)

0