BV написал : обычная емкостная наводка
неонка на наводки не реагирует. Можете хоть обмотать её изолированным проводом. Там ощутимая утечка на стену происходит. Возможно, металлическая монтажная коробочка соприкасается с оголённым проводом...
23.11.2012 в 10:20:06
BV написал : обычная емкостная наводка
неонка на наводки не реагирует. Можете хоть обмотать её изолированным проводом. Там ощутимая утечка на стену происходит. Возможно, металлическая монтажная коробочка соприкасается с оголённым проводом...
23.11.2012 в 10:28:29
23.11.2012 в 11:12:55
BV написал : Вы никогда не видели как светятся эти отвертки от наводок?
При касании проводящей жилы видел. А от стены или просто провода в изоляции нет. Может конечно их уже доработали в последнее время...
23.11.2012 в 12:26:59
BV написал : Вы никогда не видели как светятся эти отвертки от наводок?
ЭТИ нет. Чтоб галогенка зажглась нужно как минимум коснуться металлического элемента. А на том элементе уже может быть достаточная наводка (например, на отключенной автоматом группе неонка будет светиться и на нуле и на фазе), но необходимо коснуться оголённой жилы. Если будете в изоляцию тыкать, то при номинальном напряжении 0,4 кВ ничего у вас в неонке не засветится.
Есть индикаторные отвёртки-прозвонки со светодиодом и батарейкой - те светятся даже в воздухе на расстоянии 20-40 см от незаземлённого холодильника, но на картинке
23.11.2012 в 13:25:41
Alexiy написал : ЭТИ нет. Чтоб галогенка зажглась нужно как минимум коснуться металлического элемента.
Это шутка про галогенку в прозвонке;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.