22.11.2012 в 20:08:42
Делаю ремонт в трехкомнатной квартире последовательно, комната за комнатой. В доме алюминиевая электропроводка, которая безжалостно вырезается и меняется на новую. Соответственно нужно куда-то подключать медные провода, квартирного щитка пока нет, скручивать с алюминием или подключать к старым пакетникам в щитке - тоже не вариант
Пока боюсь даже задумываться об организации квартирного щитка, планирую потренироваться сначала на кошк создании временного щитка. Стал набрасывать схему временного щитка и, удивительное дело, оказалось, если делать защиту по-максимуму, он удачно сможет прожить свою вторую жизнь на даче с минимальными переделками. Такой подход, понятно, экономит заметную сумму денег.
Ниже выкладываю схему универсала для критики:
Пояснение:
Теперь вопросы по схеме:
Заранее прошу прощения за возможные ошибки или глупые вопросы, пытаюсь разобраться сам в теме всего несколько месяцев.
22.11.2012 в 20:26:05
22.11.2012 в 23:15:04
ksiman, спасибо за ответ.
ksiman написал :
- Эти автоматы могут быть даже однополюсными.
Т.е. двухфазные автоматы имеет смысл брать лишь в том случае, когда их много после УЗО, для того, чтобы проще было выявить неисправность при утечки с нуля? В моем конкретном случае, дополнительное размыкание нуля в случае КЗ или перегрузки никакой пользы не принесет, я правильно понимаю?
ksiman написал :
- Стиральная машина не имеет больших пусковых токов, поэтому можно смело ставить В
Для дачного варианта (сварочный инвертор, бетономешалка...) имеет смысл запастись автоматом с характеристикой С?
ksiman написал :
- Возможны ложные срабатывания. 10ма принято ставить на персональную розетку.
В ванне на свет и стационарные приборы (одна из розеток внутри санузла, но в достаточном удалении от источников воды) допустимо использование УЗО 30мА?
22.11.2012 в 23:38:38
Мне кажется не нужно смешивать две идеи в одном щитке. Времянкой в квартире у вас поживёт один. А потом вы соберёте другой уже для дачи. В дачном можете использовать все живые автоматы и УЗО из городского. Корпус после ремонта придётся выкидывать - будет заляпан и захватан.
23.11.2012 в 20:01:30
web-rr написал : Мне кажется не нужно смешивать две идеи в одном щитке. Времянкой в квартире у вас поживёт один. А потом вы соберёте другой уже для дачи. В дачном можете использовать все живые автоматы и УЗО из городского. Корпус после ремонта придётся выкидывать - будет заляпан и захватан.
Ну да, вся соль именно в том, чтобы в дальнейшем можно было использовать весь набор защитных устройств по максимуму. Использовать в квартирном щитке их точно не получится по ряду причин. Сохранность и востребованность в дальнейшем самого корпуса щитка имеет наименьший приоритет.
23.11.2012 в 21:51:12
На свет в сухих помещениях узо можно не ставить, узо на розетки взять с номинальным током 40А. На линию водонагревателя 3*2,5 поставить В16, на розетки комнат - B16. На даче на линии с устройствами с высоким пусковым током не стоит ставить автоматы характеристики В.
24.11.2012 в 02:12:36
ASU_bilding написал : На свет в сухих помещениях узо можно не ставить, узо на розетки взять с номинальным током 40А.
Да, но тогда придется ставить противопожарное УЗО, к тому же селективное - по деньгам примерно то же, выгода не очевидна... Про розетки: разве вводной автомат на 25 А не сбережет розеточное УЗО2?
ASU_bilding написал : На линию водонагревателя 3*2,5 поставить В16, на розетки комнат - B16.
Нагреватель 1,5 кВт. Если я увеличу номинал автомата АВ6 для водонагревателя, то мне придется поставить УЗО3 10 мА на 25А, а такие есть не у всех производителей. На розетки комнат так и есть - характеристика B, 16 А
ASU_bilding написал : На даче на линии с устройствами с высоким пусковым током не стоит ставить автоматы характеристики В.
Вот бы заранее знать эти пусковые токи... Видимо, все же придется взять про запас автомат с характеристикой по крайней мере С.