Друзья ! подскажите пож-ста.

Получил ТУ на подключение 15кВт -380в

Щиток я должен установить на границе участка-как сказал мастер это труба с установленным ящиком на высоте 1м70см

Собираю щиток на участок-для подсоединения от столба. От столба будет СИП 4-ЖИЛЫ

вопросик-такая схема рис 1. и 2

будет ли пригодна в моем случае? Сегодня-завтра ставят столбы-мастер говорит что на границе участка согласно моим ТУ я ставлю щиток и забиваю МЕТ. штырь 20 мм длинной 2-а метра В ЗЕМЛЮ (типа заземление-или повторное заземление).

Ввожу это заземление в щиток и далее там распределяю. Ввожу также СИП от столба. далее все соединяю по схеме

потом я планирую ввести подземным кабелем в дом 20 метров (мастер назвал, что мне надо (АВББШв-провод) -4-х жильный) веду к дому и еще возле дома делаю правильное заземление типа треугольник (уголки , обваренные полосой и тоже ввожу в дом!) так вот вопрос

  1. -правильная ли будет и подойдет ли мне схема ? и 2-й вопрос-если у меня котел отопления будет электрический на 380 в с тенами -опять же подойдет мне эта схема щитка и такой счетчик? спасибо- -сорри если вопросы покажутся дилетантскими-
0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.11.2012 в 08:59:14

Схема интуитивно не нравится. УЗМ будут стоять где-то там, на границе участка... Не пойдёт. Пускай там стоят только счётчик и вводной автомат. Ну и противопожарное УЗО. Опять же номинал... Не нравится.

Если всё же будете строго их схему выполнять - монтаж в щитке ведите медью сечением 6, а лучше 10 квадратов. А лучше 16 - у Вас там и заземление. И до дома ведите бронированным кабелем с сечением жил медных 16 квадрат - 5*16. Всё же для себя, а не для продажи делаете.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

25.11.2012 в 09:14:25

В щите оставил бы только вводной автомат (причем установил в пластиковый бокс четырехместный без крышки, с ушками под опломбировку) и эл.счетчик. Все узо-шмузо и прочее в распред.щит дома. И зачем 4х полюсник на вводе? + расцветка ЖЗК соблюдай.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 10:02:00

Спасибо Т.е лучше вот такая-другая схема щита на границе участка -
Согласен если попроще вводной автомат-счетчик и далее узо-автомат

web-rr и почему номинал не тот? а какой надо? --мне сказано вводнОЙ 3Х25А и штырь забит возле щита для заземления. И если я веду в дом под землей у дома сделать хорошее заземление и ввести в дом.

Khlebnikov--про расцветку понятно

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

25.11.2012 в 10:35:33

Igor2772 написал : 2

будет ли пригодна в моем случае?

Ноль прикольный на фото.Вот фото (по-моему Camper выкладывал ),тут как бы всё логично А УЗМ и УЗО в дом.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 11:39:07

Поясните пож-ста так как я эти автоматы-узо и пр. вижу 2-й раз в жизни. Что это за автомат или узо--отметил красным? и каково его назначение? Здесь как я понимаю вводной автомат-далее счетчик-автомат еще и "красным отметил"-что такое? спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

25.11.2012 в 11:43:37

Igor2772 написал : отметил красным? и каково его назначение?

Ограничитель перенапряжения http://www.electro-mpo.ru/card16781.html#.ULHZ8mJ8Eow

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 12:00:17

serj12 написал : Ограничитель перенапряжения http://www.electro-mpo.ru/card16781.html#.ULHZ8mJ8Eow

Спасибо за помощь. А нет случайно схемы на этот щит? или в какой теме это обсуждалось-если не сложно подсказать? а то поиском я сразу не нашел ничего про домашний вводной щиток в частный дом на участке

и по щиту--там НОЛЬ (провода СИП) приходит на шинку медную. с этой шины на вход счетчика ноль--а с выхода счетчика нет ничего--это нормально? И провод РЕN-PE получается на шинке этой с нулем соединен

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

25.11.2012 в 14:15:33

Igor2772 написал : А нет случайно схемы на этот щит?

В какой-то теме попалось , просто скопировал в папку

Igor2772 написал : или в какой теме это обсуждалось-если не сложно подсказать?

Их слишком много

Igor2772 написал : И провод РЕN-PE получается на шинке этой с нулем соединен

Правильно

Igor2772 написал : с выхода счетчика нет ничего--это нормально?

Надо разбираться

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.11.2012 в 15:01:31

Igor2772 написал : и по щиту--там НОЛЬ (провода СИП) приходит на шинку медную. с этой шины на вход счетчика ноль--а с выхода счетчика нет ничего--это нормально?

Это нормально. Отходящий ноль взят прямо от шинки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 19:11:06

Shturman1 написал : Это нормально. Отходящий ноль взят прямо от шинки.

У меня требуют еще возле ящика сделать повторное заземление прутом 2-3см в диам. длинной 2 метра-забитым в землю и подключенным к щиту-как я понимаю как раз на эту шинку-медную в щите и потом МОЖНО БУДЕТ этот отходящий ноль и выходы с автомата выходного вывести подземным кабелем в дом типа АВББШв 4х16 и возле дома еще сделать правильное заземление типа треугольник из уголков,с обваркой полосой и вводом в дом. так будет правильно?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

25.11.2012 в 19:33:21

Igor2772 написал : так будет правильно?

так и делают

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 19:35:18

serj12 написал : так и делают

Благодарю за помощь! Удачи!

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

25.11.2012 в 21:34:20

Shturman1 написал : Это нормально. Отходящий ноль взят прямо от шинки

Я бы все таки взял ноль со счетчика. Какбэ надзорные органы не обиделись.*

Хотя у нас делают вот так и ничего прокатывает.*

0
Вложение
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

25.11.2012 в 22:49:41

CAMPER написал : Я бы все таки взял ноль со счетчика. Какбэ надзорные органы не обиделись.*

Хотя у нас делают вот так и ничего прокатывает.*

Спасибо я уже вроде как поправил на схеме

Отвод-жилу в синей изоляции отсоединить от медной шинки и подключить к выходу счетчика-отметил зеленым. и далее эта жила идет--если считать ее жилой моего подземного кабеля АВББШв 4х16--в дом в 25 метрах от щита еще 3-и жилы АВББШв 4х16 --вешаю на 3-х полюсной автомат на выходе- так правильно будет?

или будет лучше -как вы уже писали ""Поставить 4 полюсный автомат на выходе и на него пустить с счетчика. ПВ3-10 или ПВ1-10""

0