Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3458774

Доброго всем времени суток, вот вопрос нетрадиционный - в дом приходит 380 с плохим напряжением. Хочу 220 с хорошим - 380 не нужно, т.к. трёхфазных потребителей в доме нету... Вариант стойка с байпасом и тремя однофазниками не рассматривается - дорого очень выходит т.к. таких стоек три штуки надо будет воткнуть (три дома и три входа на участке) Итак вопрос есть ли оборудование, которое позволило бы из кривых 380 трёх фаз получить 220 одну, используя все приходящие фазы? Прошу не пинать, ибо все мы тут ищем помощи и совету...

pantelem написал :
три дома и три входа на участке

Это как понимать? Каждый из трёх домов подключен на свою фазу? А просто на участок приходит три фазы.

нет, три входа по 380 каждый, три счётчика 3-х фазных. И ровнять их хочется все три, но жёско по бюджету(((

Регистрация: 29.02.2012 Днепропетровск Сообщений: 89

pantelem написал :
в дом приходит 380 с плохим напряжением

Если языком пробовать, то и 220 кисло пойдет.
Что означает, для вас, "кривое, плохое"?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

pantelem, вы сначала расскажите, откуда и какая линия идет к вашим домам: расстояние до ктп, вид линии (кабель/воздушка), состояние линии.

Если в ваш дом заходит три фазы и как следствие ваши груповые линии раскиданы по этим трем фазам, то для стабилизации напряжения по всех трем фазам нужно устанавливать один трехфазный стабилизатор или три однофазных (но этот вариант вы не приемлите). Другого варианта стабилизации напряжения я, например, не вижу.
А может для каждого ответственого (дорогого) потребителя устанавливать свои индивидуальные стабилизаторы? Может это вам дешевле выйдет?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

У вас там ноль отгорает на линии, а вы про стабилизаторы какие-то думаете... вы там доиграетесь - погорит всё!
линию вам чинить/менять надо!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alexiy написал :
У вас там ноль отгорает на линии, а вы про стабилизаторы какие-то думаете... вы там доиграетесь - погорит всё!
линию вам чинить/менять надо!

Или в крайнем случае поставить транс 400/230 и кривые фазы станут немного прямее