Доброго всем времени суток, вот вопрос нетрадиционный - в дом приходит 380 с плохим напряжением. Хочу 220 с хорошим - 380 не нужно, т.к. трёхфазных потребителей в доме нету... Вариант стойка с байпасом и тремя однофазниками не рассматривается - дорого очень выходит т.к. таких стоек три штуки надо будет воткнуть (три дома и три входа на участке) Итак вопрос есть ли оборудование, которое позволило бы из кривых 380 трёх фаз получить 220 одну, используя все приходящие фазы? Прошу не пинать, ибо все мы тут ищем помощи и совету...
нет, три входа по 380 каждый, три счётчика 3-х фазных. И ровнять их хочется все три, но жёско по бюджету(((
pantelem, вы сначала расскажите, откуда и какая линия идет к вашим домам: расстояние до ктп, вид линии (кабель/воздушка), состояние линии.
Если в ваш дом заходит три фазы и как следствие ваши груповые линии раскиданы по этим трем фазам, то для стабилизации напряжения по всех трем фазам нужно устанавливать один трехфазный стабилизатор или три однофазных (но этот вариант вы не приемлите). Другого варианта стабилизации напряжения я, например, не вижу.
А может для каждого ответственого (дорогого) потребителя устанавливать свои индивидуальные стабилизаторы? Может это вам дешевле выйдет?
У вас там ноль отгорает на линии, а вы про стабилизаторы какие-то думаете... вы там доиграетесь - погорит всё!
линию вам чинить/менять надо!