02.12.2012 в 14:18:01

Необходимо собрать щиток для учета электроэнергии по 3 веткам электроснабжения СНТ. 1 ветка стоит под автоматом 80А (большой и старый, черного цвета как в союзе и при переходе 90-х, еще помню такие) 2 ветка стоит под автоматом 60А (на таком же автомате) 3 ветка - 40А (производитель не изменился, только значение) Имеется ввод от КТП 160/10-0,4... каждая ветка трехфазная... двухтарифный учет Желательно измерять и записывать в память устройства значения нагрузки, потребляемые садоводами в течении промежутка времени (неделя, месяц, год) для определения "насколько еще хватит того что есть" - что-то вроде графиков или таблицы Установить счетчики учета электроэнергии на каждую ветку (в случае небольшого удорожания иметь возможность дистанционно снимать показания например по GSM-модему, но это не главное) Что посоветуете: счетчики, автоматы (если нужно или лучше заменить), устройства учета нагрузки... Мне сейчас главное определиться по моделям и ценам, дальше спроектирую щиток и на общий суд)))

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.12.2012 в 18:32:30

Вообщем примерно разобрался с некоторыми вопросами... Учет нагрузок может вести сам счетчик и снимаются показания через адаптер и программное обеспечение на ПК. Счетчик - самый популярный 230, вот только разобраться в модификациях... нужно только PLC (на будущее) и интерфейс для программирования самый простой... 233, 234 и 236 разницу в них для себя понять не могу... что посоветуете? Как реализуется система отключения подачи электропитания потребителю при привышении нагрузки и как последующее включение? Автоматы, вроде простое понятие автомата ту не подходит, ну те которые крепим на DIN-рейку в своих квартирах и дачах, тут необходимы "силовые автоматы" на 40, 60 (вроде есть только на 63) и 80 ампер, от них требуется отключение при КЗ и перегрузках... помогите разобраться в моделях и производителях...) Какие советы дадите?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.12.2012 в 19:03:44

Podonok написал : 40, 60 (вроде есть только на 63) и 80 ампер, от них требуется отключение при КЗ и перегрузках.

  • у любого производителя есть автоматы модульного типа вплоть до 100 А, которые работают и на перегруз, и на КЗ.
0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.12.2012 в 21:44:29

alexposter написал :

  • у любого производителя есть автоматы модульного типа вплоть до 100 А, которые работают и на перегруз, и на КЗ.

а есть разница между большим автоматом на 40 ампер (как правило темного цвета) и маленьким белым на те же 40 ампер?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.12.2012 в 22:32:20

Podonok написал : а есть разница между большим автоматом на 40 ампер (как правило темного цвета) и маленьким белым на те же 40 ампер?

  • есть, в максимальном токе КЗ, который способен пережить автомат. Для модульных серий это 10 кА, для больших автоматов - от 15 кА и более, в зависимости от типоразмера.
0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

03.12.2012 в 23:37:01

Podonok написал : помогите разобраться в моделях и производителях...)

счётчик:Меркурий 230ART-02M CLN

автомат:ВА 57-31(16...100А)

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

04.12.2012 в 01:39:03

4Серый написал : счётчик:Меркурий 230ART-02M CLN

автомат:ВА 57-31(16...100А)

Спасибо за конкретику... как раз тоже к нему пришел (ну 230 с модемом), по буквам еще не определился... хотя теперь все ясно))) Есть разница между тем же ВА 57-31 и автоматами АВВ? Вопрос чисто из любопытства)))

0
Аватар пользователя
Edd

Местный

Регистрация: 14.11.2012

Киров

Сообщений: 11

04.12.2012 в 08:34:52

Podonok написал : Желательно измерять и записывать в память устройства значения нагрузки, потребляемые садоводами в течении промежутка времени (неделя, месяц, год) для определения "насколько еще хватит того что есть" - что-то вроде графиков или таблицы Установить счетчики учета электроэнергии на каждую ветку (в случае небольшого удорожания иметь возможность дистанционно снимать показания например по GSM-модему, но это не главное) Что посоветуете: счетчики, автоматы (если нужно или лучше заменить), устройства учета нагрузки... Мне сейчас главное определиться по моделям и ценам, дальше спроектирую щиток и на общий суд)))

Заранее спасибо!

Счётчики 230 PQRSIDN + витая пара + модем внешний. 230 CLN не ведёт профиля ни каких графиков не увидите, PLC не пригодится

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.12.2012 в 11:14:27

alexposter написал : Для модульных серий это 10 кА

для бюджетных серий это 3-4,5 кА, а, например, для iC60L - 15 кА для большинства модульных аппаратов среднего ценового диапазона - это 6 кА

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.12.2012 в 11:15:28

Podonok написал : Есть разница между тем же ВА 57-31 и автоматами АВВ? Вопрос чисто из любопытства)))

ABB бывают разных серий - есть бюджетные, есть промышленные серии.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

04.12.2012 в 11:16:27

Alexiy написал : ABB бывают разных серий - есть бюджетные, есть промышленные серии.

для моих целей какие подойдут?

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

04.12.2012 в 11:18:28

Edd написал : Счётчики 230 PQRSIDN + витая пара + модем внешний. 230 CLN не ведёт профиля ни каких графиков не увидите, PLC не пригодится

мпочему это Вы PLC записали в бесперспективные? многие на них строят систему...счетчик 230 PQRSIDN стоит дороже, чем 233, в котором, как я понял, уже все есть и на голову выше, или ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.12.2012 в 11:20:17

Podonok написал : для моих целей какие подойдут?

расчётный ток КЗ огласите и предполагаемый бюджет

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

04.12.2012 в 11:25:30

Alexiy написал : расчётный ток КЗ огласите и предполагаемый бюджет

вот ведь... прямо в тупик поставили((( данные я написал раньше, ну которые имеются - КТП 160/10-0,4; ветка на 35-45 домов; ВЛ сделана алюминиевым проводом без изоляции; марка 4А-35 (если я правильно понял документацию) бюджет не оглашу, пока делается смета... лучше заложить несколько вариантов, но здоровая экономия не в ущерб качеству не помешает))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.12.2012 в 11:36:10

Podonok написал : КТП 160/10-0,4

тип соединения обмоток трансформатора? длина линии от ТП до точки установки автоматов?

0