04.12.2012 в 07:51:54
Всем привет! У меня возникла такая проблема, нужно подключить трехфазный движок в сеть 220в., движка 1,5кВт, соединение только звездой (три провода) купил три кондера 35мкФ каждый, соеденил их паралельно и подключил как нарисовано на многих схемах, однако он не запускается, а мычит, если крутнуть рукой движется, но из него валит дым! Что я не так сделал?
04.12.2012 в 08:13:56
А у конденсаторов есть разница какими клемами их соединять между собой (на моих трех нет обозначений)?
04.12.2012 в 09:32:06
У Вас, очевидно, средняя точка звезды находится в передней лобовой части обмоток. Надо будет аккуратно разобрать и вывести в коробку выводов еще три провода. Фото шильдика движка в студию.
04.12.2012 в 11:11:13
НЕМЕЦ написал : Надо будет аккуратно разобрать и вывести в коробку выводов еще три провода.
Это еще зачем? На 220 можно включить трехфазный двигатель как с соединением в треугольник так и с соединением в звезду, только схемы включения будут разные и разные номиналы конденсаторов. Ничего там разбирать не нужно.
04.12.2012 в 11:38:43
kwetkin написал : и подключил как нарисовано на многих схемах
вот и повторите здесь как вы подключили его
Переделка зарядных устройств и не только
04.12.2012 в 12:20:31
А номинал двигателя то какой? 380В? А полюсов сколько (какие обороты)? Без разборки, если Вы с него снимете хотя бы половину крутящего момента от того что положено в номинале, то будет хорошо. Скорее всего даже этого не будет...
04.12.2012 в 12:46:17
Shturman1, если обмотки на 220, как вы его в однофазную сеть звездой-то включите?
НЕМЕЦ написал : Фото шильдика движка в студию.
04.12.2012 в 12:55:04
НЕМЕЦ написал : Shturman1, если обмотки на 220, как вы его в однофазную сеть звездой-то включите?
Хорошо. Ждем фото шильдика, иначе вариантов все больше и больше.
04.12.2012 в 12:55:24
Двигатель 1,5 кВт, 2850 об/мин. торчит 3 провода, на бирке нарисована только звезда. Подключал так Почему то не вставляется текст, 3 конденсатора по 35мкФ каждый.
04.12.2012 в 13:05:04
Такие движки (с тремя выводами в коробке выводов) у нас на электромашиностроительном заводе в шутку называли "сельхозисполнение". Злая шутка, дескать чтобы деревенский электрик после третьего стакана в шести концах не запутался, ему только три выводят, вариантов подключения всего два. На самом деле такой конструктив применяется когда идет большая партия и точно известно на каком напряжении будут работать движки. Получается небольшая экономия материалов и трудозатрат. Движок можно снова превратить в шестивыводной. Для этого надо снять передний подшипниковый щит и найти среднюю точку звезды. Она находится на передней лобовой части статора поверх всего остального, поскольку при соединении секций она соединяется в последнюю очередь. АККУРАТНЕЙШИМ образом распаковываем соединение от изоляции, протаскиваем три провода из коробки выводов, подпаиваемся к концам обмоток, изолируем пайки и закрепляем их на обмотке. При сборке обмоток в треугольник учитываем начала и концы обмоток. kwetkin, если опыта нет - лучше не надо.
04.12.2012 в 13:15:16
kwetkin написал : Двигатель 1,5 кВт, 2850 об/мин. торчит 3 провода, на бирке нарисована только звезда.
А напряжение какое написано? Воспроизведите полностью все что написано на табличке...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу