05.12.2012 в 10:26:44
Здравствуйте. Сейчас на кухню для электроплиты приходит провод от автомата 40А и установлена мощная розетка на 32А. Будем покупать встройку - варочную и духовой шкаф. Хотел изначально распараллелить эту цепь на две и установить 2 розетки на 32А (для варочной) и на 16А (для духовки), но получается слишком много мороки - высверливать подрозетник, что-то клеммами соединять либо сваркой. Поэтому решил использовать монтажную коробку с клеммами, посоветуйте какую лучше использовать для этой цели, наименование, производитель?
05.12.2012 в 10:34:21
розетку 16 А хотите оставить без защиты?
05.12.2012 в 11:10:26
Alexiy, я же написал - розетки вообще не хочу использовать. У меня приходит три провода "0", "фаза" и "земля" - эта цепь идет от автомата на 40А. Хочу эту цепь с помощью клеммников распараллелить на варочную и духовку, а розетку на 32А которая сейчас стоит вообще выбросить.
На данный момент все,что смог найти - это такого типа
05.12.2012 в 13:32:35
05.12.2012 в 13:44:58
Чтобы совсем уже не возиться и не напрягать мозги - маленький навесной бокс IР65 на 4-6 мест и в него модульные 2-полюсные рубильник на 45А и автомат на 16А + какая-нибудь клемма на рейку для заземления. Будет от стенки конечно больше выпирать, чем эта коробка на Вашем фото, но зато будет защита цепи на 16А. Не зря ведь Аlеxiy Вам напомнил про эту цепь.
05.12.2012 в 13:53:58
Abrikos написал : навесной бокс IР65 на 4-6 мест
это уж слишком... достаточно одного 2-полюсного автомата (2-й полюс - в качестве клеммника)
05.12.2012 в 13:57:31
Alexiy написал : это уж слишком...
В этом деле лучше перебдеть
05.12.2012 в 14:05:03
Alexiy, спасибо за ссылки. Только вот не пойму, там же просто набор клемм как они помогут распараллелить цепь? Мне же, грубо говоря, из одного провода нужно 2 получить, а клеммы служат для соединения 2-х проводников?
Alexiy написал : А проводка, рассчитанная на 16 А у вас в случае возникновения сверхтоков под защитой автомата на 40 А поплавится нафиг и загорится
Не пойму почему. Проводки рассчитанной на 16А у меня не будет, я проведу все одним проводом, что для варки, что для духового шкафа расчитанным на 40А.
05.12.2012 в 14:48:55
Alexiy написал : а несколько проводников в одну клемму воткнуть?
А надежно ли 2 провода или лучше "орешек"?
Alexiy написал : то есть, духовку будете проводом 6 мм2 подключать?
А почему бы и нет, это все будет скрыто за кухонной мебелью, вариант установки отдельного автомата хуже, т.к. он должен находиться в доступе, поэтому непонятно куда его ставить. А при моей схеме проводка не сгорит, а сгорит что-нибудь внутри духовки - это ее недостаток. Т.е. моя схема аналогична схеме подключения отдельностоящей электроплиты.
05.12.2012 в 14:55:33
Как-то вот так, наверное можно: