Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.12.2012 в 00:42:19

Есть потребитель, 10КВт. Будет включаться раз в неделю на 30 минут. Прокладка ВВГ 3х будет в гофре за подвесным потолком и в кабель канале вдоль плинтуса. Защита - АВ и УЗО.

Можно ли обойтись 3х6мм2 или брать 3х10мм2?

Ток получается 45,5А. Использовал вот эту таблицу - http://www.electro-mpo.ru/article59.html Не понял, чем отличается

Пункт 1: "Провода и шнуры с резиновой
и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми
жилами, проложенные в одной трубе "

от

Пункт 2: "Провода с резиновой изоляцией в металлических
защитных оболочках и кабели с резиновой или
пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ,
найритовой или резиновой оболочке, бронированные
или небронированные "

Там и там может быть как моножила, так и многопроволочка. Вот только цифры совсем разные. Берем по пункту 1 трехжильный - получается 6мм2 - всего 32А, 10мм2 - 50А. Надо брать 10-ку... Берем по пункту 2 трехжильный в воздухе - получается 42А и 55А соответственно. Т.к. нагрузка кратковременная, то можно взять 6мм2 по пункту 2. Теперь вопрос: кабель в кабель-канале (ПВХ) - это "кабель в трубе" или "кабель в воздухе"?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2012 в 00:48:19

Vobbler написал : Берем по пункту 1 трехжильный

в кабеле только две жилы под током, соответственно столбец "двужильные"

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.12.2012 в 00:51:52

юра Т написал : в кабеле только две жилы под током, соответственно столбец "двужильные"

ОК. Но тогда все равно по Пункту 1 нужно брать 10мм2, по Пункту 2 - 6мм2. Проясните, пожалуйста, ситуацию: прокладка в кабель-канале - это "в трубе" или "в воздухе"?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.12.2012 в 00:57:54

Vobbler, Наберите на Яндексе "Программа Канал 2010,скачать" и скачайте программу.С помощью ее вы сможете все рассчитать.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.12.2012 в 01:10:07

DED@ПВО, А где "ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ" .. мульт такой был.. задолбал ты короче *****..

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.12.2012 в 01:10:13

DED@ПВО, Там нет выбора сечения в зависимости от нагрузки. Просто показывает заполнение сечения короба сечениями кабелей.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.12.2012 в 08:44:13

Vobbler написал : Проясните, пожалуйста, ситуацию: прокладка в кабель-канале - это "в трубе" или "в воздухе"?

В трубе.

Vobbler написал : Т.к. нагрузка кратковременная, то можно взять 6мм2 по пункту 2. 10КВт. Будет включаться раз в неделю на 30 минут.

Не а ни разу не кратковременная.

ПУЭ 1.3.4. написал : Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.

10 ка меди минимум. В коробе лучше тащить 3шт ПВ3 1х10мм2. А то с кабелем намучаетесь. Углы не пройдете.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.12.2012 в 08:57:48

Vobbler написал : "в трубе" или "в воздухе"?

на лодке или по воде?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.12.2012 в 09:13:21

Vobbler, лучше обратите внимание на это:

Vobbler написал : Прокладка ВВГ 3х будет в гофре за подвесным потолком и в кабель канале вдоль плинтуса.

Согласно Техническому Циркуляру №7/2004,

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести ГЗ, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

из каких материалов ваш подвесной потолок?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.12.2012 в 18:44:22

haramamburu, А что это Вы такие злые. Зачем тыкать? Ведь я наверное намного старше.Чуточку уважения,пожалуйста.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.12.2012 в 18:46:33

Vobbler, Выбор сечения кабеля от нагрузок это пререготива ПУЭ и его таблиц.

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

12.12.2012 в 13:54:47

http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения Можно вести расчет как по ПУЭ, так и по ГОСТ 16442-80. С запасом в 26% можно использовать 3*10мм2

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.12.2012 в 17:37:23

Взводатор написал : Можно вести расчет как по ПУЭ, так и по ГОСТ 16442-80.

ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ. Поэтому ГОСТ не может не соответствовать ПУЭ. Значит расчет должен быть одинаковым. Если нет, то только по ПУЭ.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.12.2012 в 18:40:42

DED@ПВО написал : ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ

стандарт по любому выше свода правил

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.12.2012 в 19:02:00

юра Т, Вы не правы! ПУЭ основной закон, а ГОСТы производное вытекающие из него. Иначе если ГОСТ выше ,то тогда нахрена нужен ПУЭ.???

0