11.12.2012 в 00:42:19
Есть потребитель, 10КВт. Будет включаться раз в неделю на 30 минут. Прокладка ВВГ 3х будет в гофре за подвесным потолком и в кабель канале вдоль плинтуса. Защита - АВ и УЗО.
Можно ли обойтись 3х6мм2 или брать 3х10мм2?
Ток получается 45,5А. Использовал вот эту таблицу -
Пункт 1: "Провода и шнуры с резиновой
и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми
жилами, проложенные в одной трубе "
от
Пункт 2: "Провода с резиновой изоляцией в металлических
защитных оболочках и кабели с резиновой или
пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ,
найритовой или резиновой оболочке, бронированные
или небронированные "
Там и там может быть как моножила, так и многопроволочка. Вот только цифры совсем разные. Берем по пункту 1 трехжильный - получается 6мм2 - всего 32А, 10мм2 - 50А. Надо брать 10-ку... Берем по пункту 2 трехжильный в воздухе - получается 42А и 55А соответственно. Т.к. нагрузка кратковременная, то можно взять 6мм2 по пункту 2. Теперь вопрос: кабель в кабель-канале (ПВХ) - это "кабель в трубе" или "кабель в воздухе"?
11.12.2012 в 00:48:19
Vobbler написал : Берем по пункту 1 трехжильный
в кабеле только две жилы под током, соответственно столбец "двужильные"
11.12.2012 в 00:51:52
юра Т написал : в кабеле только две жилы под током, соответственно столбец "двужильные"
ОК. Но тогда все равно по Пункту 1 нужно брать 10мм2, по Пункту 2 - 6мм2. Проясните, пожалуйста, ситуацию: прокладка в кабель-канале - это "в трубе" или "в воздухе"?
11.12.2012 в 00:57:54
Vobbler, Наберите на Яндексе "Программа Канал 2010,скачать" и скачайте программу.С помощью ее вы сможете все рассчитать.
11.12.2012 в 01:10:07
DED@ПВО, А где "ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ" .. мульт такой был.. задолбал ты короче *****..
11.12.2012 в 01:10:13
DED@ПВО, Там нет выбора сечения в зависимости от нагрузки. Просто показывает заполнение сечения короба сечениями кабелей.
11.12.2012 в 08:44:13
Vobbler написал : Проясните, пожалуйста, ситуацию: прокладка в кабель-канале - это "в трубе" или "в воздухе"?
В трубе.
Vobbler написал : Т.к. нагрузка кратковременная, то можно взять 6мм2 по пункту 2. 10КВт. Будет включаться раз в неделю на 30 минут.
Не а ни разу не кратковременная.
ПУЭ 1.3.4. написал : Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
10 ка меди минимум. В коробе лучше тащить 3шт ПВ3 1х10мм2. А то с кабелем намучаетесь. Углы не пройдете.
11.12.2012 в 09:13:21
Vobbler, лучше обратите внимание на это:
Vobbler написал : Прокладка ВВГ 3х будет в гофре за подвесным потолком и в кабель канале вдоль плинтуса.
Согласно Техническому Циркуляру №7/2004,
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести ГЗ, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
из каких материалов ваш подвесной потолок?
11.12.2012 в 18:44:22
haramamburu, А что это Вы такие злые. Зачем тыкать? Ведь я наверное намного старше.Чуточку уважения,пожалуйста.
11.12.2012 в 18:46:33
Vobbler, Выбор сечения кабеля от нагрузок это пререготива ПУЭ и его таблиц.
12.12.2012 в 13:54:47
13.12.2012 в 17:37:23
Взводатор написал : Можно вести расчет как по ПУЭ, так и по ГОСТ 16442-80.
ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ. Поэтому ГОСТ не может не соответствовать ПУЭ. Значит расчет должен быть одинаковым. Если нет, то только по ПУЭ.
13.12.2012 в 18:40:42
DED@ПВО написал : ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ
стандарт по любому выше свода правил
13.12.2012 в 19:02:00
юра Т, Вы не правы! ПУЭ основной закон, а ГОСТы производное вытекающие из него. Иначе если ГОСТ выше ,то тогда нахрена нужен ПУЭ.???