Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2012 в 17:50:48

Скажите пожалуйста,все ли нормально и оправданно по наполнению?Адекватное ли количество автоматов и УЗО на двухкомнатную квартиру? Соответствует ли выбранная мощность нормам? Фирма, из материалов которой, наполнен щиток в критерии оценки не входит. Спасибо!

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.12.2012 в 17:57:40

У Вас трёхфазный ввод в квартиру, трёхфазный счётчик. При этом щит очень маленький, просто катастрофически (с учётом трёх фаз). Вижу что стоит там DEKraft - это ваша, как я понял, "псевдоэкономия". Больше ничего по этой фотографии сказать нельзя. Она мелкая, ничего не видно на ней, да и щит закрыт панелью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140216

18.12.2012 в 18:01:43

пин тучняк, Вы бы еще сделали фото через замочную скважину, и спросили....

Простите, но что двигает Вашим сознанием, когда Вы задаёте вопросы подобным образом?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2012 в 18:11:56

web-rr написал : У Вас трёхфазный ввод в квартиру, трёхфазный счётчик. При этом щит очень маленький, просто катастрофически (с учётом трёх фаз). Вижу что стоит там DEKraft - это ваша, как я понял, "псевдоэкономия". Больше ничего по этой фотографии сказать нельзя. Она мелкая, ничего не видно на ней, да и щит закрыт панелью.

Это не мой щиток.Это пример работы мастера,которого я рассматриваю для работы уже у себя. У меня как раз двухфазный ввод(дом старый),но речь не об этом. Выбранная фирма для покупки материала-это личное усмотрение мастера(там заказчики сказали,что им проще если он сам все купит на его усмотрение). Мой бы выбор, как заказчика, пал бы на европейского производителя. Про закрытый щит,провода да,не плохо бы увидеть....но фото только такое. Про эту маленькую фотографию.Вопрос как вставить сюда фото?Это фото уменьшено для вставки для веб страницы.Есть еще способы?

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

18.12.2012 в 18:12:19

щиток маловат весьма. да и автоматика....кхм.....

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

18.12.2012 в 18:13:38

пин тучняк написал : У меня как раз двухфазный ввод

220 называется

пин тучняк написал : Про эту маленькую фотографию.Вопрос как вставить сюда фото?Это фото уменьшено для вставки для веб страницы.Есть еще способы?

RADIKAL поможет http://www.radikal.ru/

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2012 в 18:30:02

Прошу прощение у тех кого задело маленькое фото.Буду разбираться со вставкой и исправлять.

masol666 написал : щиток маловат весьма. да и автоматика....кхм.....

Про автоматику,Вы тоже имеете введу фирму?

Когда добавлю другое фото,прошу Всех в оценке опустить размер щитка,и какой фирмы автоматы. Скажу так,ищу мастера для разводки электрики-выбор кандидатов не велик,а делать кому-то надо! Поэтому,вопрос ко всем такой (если на него можно дать ответ по этому фото,за фото извиняюсь, уж что дали) стоит объективно,без замаха на работу инженера-электромонтажника, связываться с этим мастером?

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

18.12.2012 в 18:33:51

пин тучняк написал : стоит объективно,без замаха на работу инженера-электромонтажника, связываться с этим мастером?

по вашему фото невозможно оценить работу мастера. просто висит железный щиток с трехфазным счетчиком и весьма бюджетной автоматикой. а как выполнены перемычки, шинки и т.д. в щитке, нам остается только догадываться.можно было и розетку сфоткать:), хотя кстати по розеткам чаще видно мастеров.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.12.2012 в 19:06:32

пин тучняк написал : Когда добавлю другое фото,прошу Всех в оценке опустить размер щитка,и какой фирмы автоматы.

Тогда по этой фотографии больше и нечего сказать... Тем более о квалификации мастера. Это тоже самое, как судить о вкусе шоколадки, глядя на фольгу, в которую она была завёрнута. ;)

masol666 написал : можно было и розетку сфоткать

Угу. И итог обсуждения будет такой же...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140216

18.12.2012 в 19:11:46

masol666 написал : по вашему фото невозможно оценить работу мастера.

+1 В Корпусе щитка можно нащелкнуть автоматы на дин рейку и закрыть передней панелью без всяких соединений. И потом говорить, ай да мастер, а да молодец :)

пин тучняк написал : Поэтому,вопрос ко всем такой (если на него можно дать ответ по этому фото,за фото извиняюсь, уж что дали) стоит объективно,без замаха на работу инженера-электромонтажника, связываться с этим мастером?

Да забудьте Вы про эту бредовую идею по фото такого плана (даже большего размера) оценить работу мастера.... ЗАБУДЬТЕ....

Что-бы хоть что-то понять, нужно хотя бы штук пять фото с подробностями... на этапах до замоноличивания проводки...

А вообще правильные люди начинают с плана квартиры и списка потребителей....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2012 в 21:14:58

masol666 написал : Сообщение от пин тучняк
У меня как раз двухфазный ввод

220 называется

Вообще-то, 380В. 220В при однофазном.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.