Провода будут тянуть свои умельцы ( делали уже не раз, так что уровень доверия большой) , единственное прошу совета ,- одна из комнат будет обшита деревом, имеет ли смысл закладывать провода в железных трубках, или с учетом того, что основные стены кирпич-газобетон-монолит тоже штробить и заливать?
Щиток хочу заказать у одного из местных умельцев.
А, вот еще, забыл. В данный момент проложена электрика от строителей, все буду убирать, хотел единственное оставить кабель 5*2.5 к варочной поверхности и духовке на 2ой этаж, но непонятно каким волшебным образом проверить его качество, может местные гуру знают.
1) Уверены что вводной автомат 3фазы 63А - это же дофига
2) УЗМ-51 устройства однофазные, их надо тогда 3 штуки
3) Не видно разделение всей однофазной нагрузки по 3-м фазам - похоже об этом совсем не задумывались
дальше думаю пока остальные мелочи по схеме можно не обсуждать - ее всю переделать надо
Solovey написал :
1) Уверены что вводной автомат 3фазы 63А - это же дофига
2) УЗМ-51 устройства однофазные, их надо тогда 3 штуки
3) Не видно разделение всей однофазной нагрузки по 3-м фазам - похоже об этом совсем не задумывались
дальше думаю пока остальные мелочи по схеме можно не обсуждать - ее всю переделать надо
1) Да, ошибся, спасибо, приходит 3 фазы по 25. Но в документах почему-то указано что 20 кВт на квартиру. Пойду в ТСЖ узнавать.
2) Спасибо, а есть такие же но чтобы сразу 3и фазы закрыть? И место не сожрало в щитке
3) Колонка фаза, плюс прикинул что в основном будет включено, поэтому немного 3ей фазы внизу.
ее всю переделать надо
это вы прямо серьезно, или просто профессиональный снобизм? =))
Спасибо, все перерисую, попрошу еще раз глянуть.
Сегодня вот заехал и начал разглядывать щиток от строителей, обратил внимание на странный девайс, и к нему подходит проводок белый, это что-то типа защиты от молний, правильно? ТО есть нужно как-то оставить и в схему встроить?
Qweshka написал :
Сегодня вот заехал и начал разглядывать щиток от строителей, обратил внимание на странный девайс, и к нему подходит проводок белый, это что-то типа защиты от молний, правильно?
Это который, справа что ли? Других белых проводков не вижу
Qweshka написал :
обратил внимание на странный девайс
На фото всего два девайся. Левый противопожарный диф. автомат на 25А, заодно ограничитель выделенной мощности на квартиру. А правый однофазный диф. автомат наверное на ванну, так как ток утечки 10мА с функциями защиты от молний. У вас квартира, значит ввод в дом подземный и молнии не страшны, значит поставили что было в наличии.
елки- маталки, теперь я понимаю, почему когда у нас случилось КЗ, то рубануло не в квартире, а на улице в щитке....в квартире сейчас просто нечему по КЗ отключатся (((( надо срочно что-то поставить как времянку....господа, а по схеме то есть еще какие-нибудь сильные косяки?
ПС. Кстати, да, ищу в Питере человека, который грамотно все это реализует у меня в квартире( рабочих пока остановил своих, пусть гипроком занимаются по профилю). И протянет провода и пол сделает и подсветку ну итп. Ценз очень строгий, так как тему "лжеэлектрика" изучил от корки до корки, ну и образование инженерное =)
Qweshka написал :
рубануло не в квартире, а на улице в щитке
Так у вас квартира в многоэтажке или частный дом?
Qweshka написал :
Спасибо, все перерисую, попрошу еще раз глянуть.
Qweshka написал :
господа, а по схеме то есть еще какие-нибудь сильные косяки?
У вас на вводе уже стоит противопожарный диф. (то что в щите на улице), после УЗМ дублирование точно не нужно.
Ждем новую схему с разделением что стоит на улице в щитке и то что будет стоять в квартире в щитке.
Трехфазных или двухфазных потребителей не планируется?
Усройство трехфазное от перенапряжения есть, минус его в том, если одна фаза пропадет отключит все.