Доброго времени суток! Собираюсь менять проводку в квартире, набросал по такой схеме.
В этажном щитке будет стоять двухполюсный автомат Legrand 32А, от него, в метал. рукаве, в квартирный щиток будет идти провод ВВГнг 3х4. В квартирном щитке стоит 3 однополюсных автомата:

1 автомат Legrand 16 А, после него подключено УЗО Legrand 30mA 25А (AC). После отходит 3 линии:
1 линия: розетки 1 в ванной и 1 в спальне (провод ВВГнг 3x2,5);
2 линия: 1 розетка в коридоре (провод ВВГнг 2х2,5);
3 линия: освещение в ванной и спальне (провод ВВГнг 1х1,5).

2 автомат 10А: освещение зал, коридор, кухня, туалет, входной звонок (провод ВВГнг 1,5мм).

3 автомат 20А: 2 розетки в кухне, 3 в зале и 1 в спальне (провод ВВГнг 3х2,5).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На 32А надо 3х6
На 3 линию отдельно автомат 10А
3 автомат на 16А

Узо 40А30мА,под ним 3 АВ на три линии,2АВ-16А,1АВ-10А.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

gefest_z,
Сначала отделите котлеты от мух. Розетки направо, освещение налево, а санузел прямо - образно говоря.

  1. Сначала УЗО, а потом автоматы на отходящие линии.
  2. Автоматы на розетки16А, на освещение 10А.
  3. На санузел УЗО 16А/0,01А потом автоматы.
  4. Про автоматы 20А забудьте раз и навсегда.
  5. Розетки кухни под отдельное УЗО 63А/0,03А после него автоматы 16А.
  6. Плита газовая или электрическая???
  7. Металлический рукав зачем??? У Вас полуподвал???
  8. Кабель ввода 3х4 заменить на 3х6, в гофре усиленной.
  9. Кабели на розетки 3х2,5; на освещение 3х1,5.
  10. Кабели ВВГ НГ LS.
  11. Автоматы и УЗО любого бренда, если по карману
  12. Подумайте про защиту от перенапряжения - РКН или УЗО.
  13. Нарисуйте хоть какую то схему щитка.
    Дерзайте.

DED@ПВО написал :
gefest_z,
Сначала отделите котлеты от мух. Розетки направо, освещение налево, а санузел прямо - образно говоря.

Сначала так и хотел сделать, но ради экономии от квартирного щитка планировалось две линии одна для розеток, другая для освещения на ванную и спальню. В общем, то что планировалось, показал на выложенной ниже схеме.

  1. Плита газовая.
  2. Нет) 7 этаж 9-этажного кирпичного дома. Хотел в метал. рукав, потому что у соседей кабеля протянуты в коробах и иногда тушат об них сигареты и т.д.
  3. Если ркн, то какое посоветуете?

На схеме:
В - ванная, С - спальня, З - зал, К - коридор, Т - туалет, Кух - кухня.
Коричневый треугольник - место где будет стоять щиток, прямоугольники - выключатели, кружочки - розетки, ромбики - люстры.
Фиолетовым и красным - линии от 1 автомата.
Зеленый - второй автомат.
Синий - третий.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

gefest_z,
Это все не то. Составьте(нарисуйте) для начала схему щита.А уже потом будете составлять (рисовать) схему проводки. Разберитесь что и как правильно обозначать на схеме проводки, а то эти Ваши треугольники, ромбы и квадраты заставляют охеревать. Дерзайте. РКН - хотя бы РКН1-80А Рубеж, без контактора, но берите только последнего выпуска, старые не в коем случае.
Кстати, дом то кирпичный, значит штрабить и кабель внутрь, там всего метров 5 будет.

DED@ПВО написал :
gefest_z,
Это все не то. Составьте(нарисуйте) для начала схему щита.

Составил схему щита, представлена ниже.

DED@ПВО написал :
gefest_z,
Кстати, дом то кирпичный, значит штрабить и кабель внутрь, там всего метров 5 будет.

Немного не понял, чего 5 метров будет?

gefest_z,

Я бы пошел таким путем:
1) Нарисовать на плане весь свет и все розетки (это вроде Вы уже сделали), и поверьте - с этим этапом вам тут никто не поможет, это лично ваши хотелки

2) после нарисолвать трассы, трикинуть какие розетки можно безболезнено пройти шлейфом, где поставить распаечные коробки... после этого этапа надо иметь представление сколько концов кабеля придет в щиток.

3) Имея список нагрузки и перечень отходящих кабелей составить схему щитка для защиты всего этого электрохозяйства.

4) Если Что-то вдруг не стыкуется, попробовать оптимизировать 2-ой или 1-ый пункт и опять повтарить третий.

Вот как-то так

gefest_z написал :
Составил схему щита, представлена ниже.

Ужас

1) УЗО 16/10 сильно перегружено, ведь через него может протекать грубо 10А от света и 16А от розеток...
2) холодильник и розетки без защиты УЗО. УЗО защищает вас от смерти, нельзя розетки без него оставлять 10-30мА обязательно
3) На розетки кабель 2.5мм и автомат 16А, зачем вы себя 10-ю А на разетки ограничиваете?

Solovey написал :
1) УЗО 16/10 сильно перегружено, ведь через него может протекать грубо 10А от света и 16А от розеток...
2) холодильник и розетки без защиты УЗО. УЗО защищает вас от смерти, нельзя розетки без него оставлять 10-30мА обязательно
3) На розетки кабель 2.5мм и автомат 16А, зачем вы себя 10-ю А на разетки
ограничиваете?

1) Я хотел ставить только один автомат 16 А, но DED@ПВО советует разделить 2 автомата 10А и 16А...
2) Знакомый "электрик" посоветовал ставить УЗО только на ванную, потому что, по его словам, из-за компьютерного бп может выбивать УЗО.
3) Так и планировал.. На схеме не туда стрелку от автомата 10А провел(

gefest_z написал :
потому что, по его словам, из-за компьютерного бп может выбивать УЗО.

От неисправного БП конечно может выбивать. Все розетки должны быть под защитой УЗО. Это аксиома.

Solovey написал :
От неисправного БП конечно может выбивать. Все розетки должны быть под защитой УЗО. Это аксиома.

Понял. Большое спасибо за советы. Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует DED@ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

gefest_z написал :
Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует DED@ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

Это индивидуально!
Можно всю квартиру повесить на 1-3 автомата, а можно на каждую розетку по автомату. Приведу пример из личного опыта:

  • живу сейчас в панельной 9-тиэтажке с газовой плитой, проводка старый алюминий, на всю квартиру 2 автомата: розетки и свет. От розеток запитан и свет санузлов.
    Во время ремонта только на кухню проброшена своя новая медная линия под своим автоматом.

Утро, мама включает свет в ванной, перегорает лампа + выбивает автомат. Все розетки в квартире умирают, хорошо хоть свет остался и розетки кухни. Человек пожилой, автомат от перегорания лампы выбило наверное у нас вобще впервые в жизни, что делать - пожилой человек не знает.
Хорошо если замыкание ликвидируется и можно будет повторно включить автомат, а если нет надо быть готовым 2-3 дня прожить без этой группы полностью пока не будет найдено место повреждения и не произведен ремонт.

Так что по поводу деления - для себя решите, сможете ли вы 2-3 дня относительно комфортно прожить без целой группы?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

gefest_z написал :
Немного не понял, чего 5 метров будет?

Кабеля от этажного щита до квартирного щитка.
Далее: 1. Какой автомат стоит у Вас в этажном щите и какая разрешенная мощность???

  1. До счетчика должен быть двухполюсный АВ, а после выключатель нагрузки.
  2. После РКН должны стоять УЗО кухни(63А/0,03А),УЗО розеток(63А/0,03А) и УЗО санузла 25А/0,03А.
    4.После УЗО кухни - АВ16А на холодильник; АВ16А на розетки фартука; АВ16А на розетки кухни общие. Розеток много не бывает, обычно не хватает.
    5.После УЗО розеток - АВ16А розетки зал; АВ16А на розетки спальни; АВ16А на розетки коридор и прихожая.
  3. После УЗО санузел - АВ16А на розетку стиральной машины; АВ10А на свет ванной,туалета и дверного звонка.
  4. После РКН, без УЗО - Освещение кухни -АВ6А; Освещение зала - АВ6А; Освещение спальни -АВ6А; Освещение коридор и прихожая - АВ6А.
    Итого у Вас должно получиться: УЗО - 3шт; ВН63А - 1шт; АВ16А - 7шт; АВ10А - 1шт; АВ6А - 4шт. Итого: Вам нужен щит на 24 места, можно на 28 или 36 с запасом, вдруг чего еще удумаете.
    Теперь все зарисуйте в данной последовательности. И только после этого можете начинать думать как будете вести кабеля, ибо это будет определять их длину - каждого в отдельности и в общем.
    Дерзайте.

DED@ПВО написал :
Кабеля от этажного щита до квартирного щитка.

8,5 метров от этажного до квартирного выйдет.

DED@ПВО написал :
Далее: 1. Какой автомат стоит у Вас в этажном щите и какая разрешенная мощность???

  1. До счетчика должен быть двухполюсный АВ, а после выключатель нагрузки.
  1. Разрешенная мощность до 32А. Сейчас осталось 2 АВ по 16А (третий сгорел). Первый автомат ничего не отключает, второй отключает всю квартиру.
  2. У нас в доме сначала стоит счетчик, потом стоял пакетник (сгорел), потом автоматы.

И несколько вопросов вопросы:

  1. Несколько силовых кабелей в гофре можно протягивать?
  2. В случае протяжки кабеля в метал. рукаве, рукав необходимо заземлять или нет?
  3. Вы посоветовали РКН1-80А Рубеж. Возник вопрос, зачем брать с максимальным током нагрузки 80А, если входной автомат на 32А?

И большое спасибо за ваши советы.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

gefest_z написал :
У нас в доме сначала стоит счетчик, потом стоял пакетник (сгорел), потом автоматы.

Такого не может быть! Пакетники всегда до счетчика!! Сделайте фото этажного щитка, там где стоят ваши автоматы,пакетник и счетчик, тогда можно что либо решить точно. Потому что три АВ по16А это уже не 32А, а 48А и это уже нужно будет вводной или 40А или возможно 50А.

gefest_z написал :

  1. Вы посоветовали РКН1-80А Рубеж. Возник вопрос, зачем брать с максимальным током нагрузки 80А, если входной автомат на 32А?

Чтобы было надежней и меньше грелись контакты. Да и прослужит дольше.

gefest_z написал :

  1. Несколько силовых кабелей в гофре можно протягивать?

По одному, желательно или по группам, но тогда штрабы слишком глубокие будут.
И схему все таки нарисуй.

DED@ПВО написал :
Такого не может быть! Пакетники всегда до счетчика!! Сделайте фото этажного щитка, там где стоят ваши автоматы,пакетник и счетчик, тогда можно что либо решить точно. Потому что три АВ по16А это уже не 32А, а 48А и это уже нужно будет вводной или 40А или возможно 50А.

Фото сделаю. Сейчас пока нет возможности, этажный щит в соседнем тамбуре, дверь под замком. Как появятся соседи, сделаю. Третий автомат по словам электрика был на 5А. Схему нарисую.