21.12.2012 в 08:42:04
Всем доброго времени суток! Привезли плиту из америки , надо подключить , на шильдике написано 240v 3l , мощность 17кВт, я так понимаю , что 240 в это у них линейное напряжение (у нас 380) или они имеют ввиду фазное как у нас 220в.короче я совсем запутался как ее подключать (у нее клемник три фазы и PE , по ходу ТЕНы соединение в треугольник) .Что будет если я подам на нее 380V (кабель уже заложен , 5*6) Кто сталкивался с америкоским оборудованием помогите советом пожалуйста!
21.12.2012 в 09:04:17
схемку пожалуйста:)
21.12.2012 в 09:11:10
Да в том то и дело , что схемки нет (монтажники плиту собрали (ножки и всякие причендалы ... паспорта нет , а плита стоит , и потом схема чего ? есть только шильдик и клемник , в клемнике указаны подключение 3 фаз и PE и все! Остальное выше.
21.12.2012 в 09:15:37
d112, ну хоть модель скажите
оффтоп: тому, кто заказал такое оборудование - штраф в двукратном размере стоимости плиты...
21.12.2012 в 09:26:39
andrewkhv написал : d112, ну хоть модель скажите
да я модель не записал , посмотрел только шильдик , сфотографировать могу только завтра , там 6 рабочих плиток плита профессиональная , никаких брендов ни спереди , ни сзади.
21.12.2012 в 09:36:07
У них там сплит-фаза;)
Т.е. фаза одна, но расщеплённая пополам в противофазе 120V + 120V = 240V
Поэтому и 3 провода (не 3 фазы)
В 380 вставлять её не стоит;)
21.12.2012 в 09:42:25
обычные бытовые духовки имеют 5 контактов, 3 фазы, N, PE. И работать могут как в 3-х фазной сети так и в однофазной(в комплекте идут обычно спец. перемычки) лучше все таки попытаться понять модель и найти документ
21.12.2012 в 09:43:38
а что теперь делать ? питание подведено , расчитано на 17 квт и что сказать заказчикам
21.12.2012 в 09:53:15
тут не бытовая а профессионалньная ( и читаейте выше американская и стандарт напряжения там другой!) пост1
21.12.2012 в 09:57:01
d112 написал : тут не бытовая а профессионалньная ( и читаейте выше американская и стандарт напряжения там другой!) пост1
Да какая разница, бытовая или профессиональная. В Америке фазное напряжение 120V, линейное 208V, сплит-фазное 240V
21.12.2012 в 10:05:41
d112, кто решил заказать эту плиту и конкретно какая на вас ответственность лежит?
21.12.2012 в 10:13:13
Теоретически, эту плиту можно подключить так
Но не факт, что нормально заработает:( Да и ток потребления плиты получается аж 71А - проводка 5х6 такое не вытянет:(
21.12.2012 в 10:15:59
andrewkhv написал : d112, кто решил заказать эту плиту и конкретно какая на вас ответственность лежит?
Я просто электромонтажник , но заказчик хочет увидеть все оборудование в работе ( от меня питание , щиты розетки под силовое оборудование (3фазные под плиту , гриль, пароконвектомат и тд ) завезли всю эту хрень с америки (говорят плыла по морю-океану месяц) а ответсвенность такая , что сожгу(не дай бог. и на Н.Г . мои детки будут кушать только один хлеб .
21.12.2012 в 10:22:40
Заказчик, привёзший в Россию эту несовместимую плиту, совершил ошибку, за которую должен сам расплачиваться!
21.12.2012 в 10:27:22
ksiman написал : Теоретически, эту плиту можно подключить так
Но не факт, что нормально заработает:( Да и ток потребления плиты получается аж 71А - проводка 5х6 такое не вытянет:(
содинение скорей всего в треугольник ,как там и чего внутри я не знаю , шильдик по фазам [ x,y z