21.12.2012 в 08:42:04
#3509158
Всем доброго времени суток! Привезли плиту из америки , надо подключить , на шильдике написано 240v 3l , мощность 17кВт, я так понимаю , что 240 в это у них линейное напряжение (у нас 380) или они имеют ввиду фазное как у нас 220в.короче я совсем запутался как ее подключать (у нее клемник три фазы и PE , по ходу ТЕНы соединение в треугольник) .Что будет если я подам на нее 380V (кабель уже заложен , 5*6) Кто сталкивался с америкоским оборудованием помогите советом пожалуйста!
21.12.2012 в 09:04:17
#3509188
схемку пожалуйста:)
21.12.2012 в 09:11:10
#3509205
Да в том то и дело , что схемки нет (монтажники плиту собрали (ножки и всякие причендалы ... паспорта нет , а плита стоит , и потом схема чего ? есть только шильдик и клемник , в клемнике указаны подключение 3 фаз и PE и все! Остальное выше.
21.12.2012 в 09:15:37
#3509215
d112, ну хоть модель скажите
оффтоп: тому, кто заказал такое оборудование - штраф в двукратном размере стоимости плиты...
21.12.2012 в 09:26:39
#3509234
andrewkhv написал : d112, ну хоть модель скажите
да я модель не записал , посмотрел только шильдик , сфотографировать могу только завтра , там 6 рабочих плиток плита профессиональная , никаких брендов ни спереди , ни сзади.
21.12.2012 в 09:36:07
#3509246
У них там сплит-фаза;)
Т.е. фаза одна, но расщеплённая пополам в противофазе 120V + 120V = 240V
Поэтому и 3 провода (не 3 фазы)
В 380 вставлять её не стоит;)
21.12.2012 в 09:42:25
#3509257
обычные бытовые духовки имеют 5 контактов, 3 фазы, N, PE. И работать могут как в 3-х фазной сети так и в однофазной(в комплекте идут обычно спец. перемычки) лучше все таки попытаться понять модель и найти документ
21.12.2012 в 09:43:38
#3509258
а что теперь делать ? питание подведено , расчитано на 17 квт и что сказать заказчикам
21.12.2012 в 09:53:15
#3509269
тут не бытовая а профессионалньная ( и читаейте выше американская и стандарт напряжения там другой!) пост1
21.12.2012 в 09:57:01
#3509277
d112 написал : тут не бытовая а профессионалньная ( и читаейте выше американская и стандарт напряжения там другой!) пост1
Да какая разница, бытовая или профессиональная. В Америке фазное напряжение 120V, линейное 208V, сплит-фазное 240V
21.12.2012 в 10:05:41
#3509287
d112, кто решил заказать эту плиту и конкретно какая на вас ответственность лежит?
21.12.2012 в 10:13:13
#3509296
Теоретически, эту плиту можно подключить так
Но не факт, что нормально заработает:( Да и ток потребления плиты получается аж 71А - проводка 5х6 такое не вытянет:(
21.12.2012 в 10:15:59
#3509301
andrewkhv написал : d112, кто решил заказать эту плиту и конкретно какая на вас ответственность лежит?
Я просто электромонтажник , но заказчик хочет увидеть все оборудование в работе ( от меня питание , щиты розетки под силовое оборудование (3фазные под плиту , гриль, пароконвектомат и тд ) завезли всю эту хрень с америки (говорят плыла по морю-океану месяц) а ответсвенность такая , что сожгу(не дай бог. и на Н.Г . мои детки будут кушать только один хлеб .
21.12.2012 в 10:22:40
#3509309
Заказчик, привёзший в Россию эту несовместимую плиту, совершил ошибку, за которую должен сам расплачиваться!
21.12.2012 в 10:27:22
#3509316
ksiman написал : Теоретически, эту плиту можно подключить так
Но не факт, что нормально заработает:( Да и ток потребления плиты получается аж 71А - проводка 5х6 такое не вытянет:(
содинение скорей всего в треугольник ,как там и чего внутри я не знаю , шильдик по фазам [ x,y z
21.12.2012 в 10:39:59
#3509330
d112 написал : она 3 фазная !
Если-бы она была трёхфазная, то подключалась бы 5 проводами. На плите должен быть указан ток потребления - посмотрите внимательнее...
21.12.2012 в 10:42:20
#3509334
ksiman написал : Если-бы она была трёхфазная, то подключалась бы 5 проводами и не имела надписи 240V
а какую тогда надпись она должна иметь (как у нас 220/380 ?) подключается она 4 провода 3 L PE
21.12.2012 в 10:57:32
#3509359
d112 написал : а какую тогда надпись она должна иметь (как у нас 220/380 ?) подключается она 4 провода 3 L PE
Что-то типа 3х208V или 3х208/120V или 3х208V-240V :) Но в любом случае её в 3х380V не подключить :(
21.12.2012 в 11:37:34
#3509429
ksiman написал : Заказчик, привёзший в Россию эту несовместимую плиту, совершил ошибку, за которую должен сам расплачиваться!
Самый лучший ответ, зачем этот гемор, подключать.
21.12.2012 в 11:56:00
#3509484
21.12.2012 в 12:18:43
#3509535
21.12.2012 в 12:23:14
#3509548
ksiman написал : Придумал но не факт что заработает
вот и меня сомнения терзают... А, вот, автотрансформатор с отводом от середины обмотки скорее всего подойдёт, только габариты на 10 кВт получатся... и масса килограмм 30...
21.12.2012 в 12:34:43
#3509565
Alexiy написал : вот и меня сомнения терзают... А, вот, автотрансформатор с отводом от середины обмотки скорее всего подойдёт, только габариты на 17 кВт получатся... и масса килограмм 30...
Ну так трансформатор этот и включён по автотрансформаторной схеме:) Да и 17кВт ни к чему, т.к. основная мощность идёт напрямую. Трансформатор скорее всего будет питает электронику, освещение и вентилятор:) Хватит и 0,4кВт
21.12.2012 в 12:44:16
#3509585
d112 написал : а какую тогда надпись она должна иметь? как у нас 220/380 ?
Да. 380В. Попадалово у купившего...... Ваши сомнения решит только документация на плиту. Подключение треугольником маркируется линейным напряжением.
Теоретически-Косвенно определить можно если управление электромеханическое. Замерив сопротивление на клеммах подключения при разных положениях регуляторов. И посчитав мощность. А так +100 :)
skye11 написал : зачем этот гемор, подключать.
21.12.2012 в 12:51:39
#3509602
Если плита окажется действительно трёхфазной, тогда 3-ф транс 380/220 17кВт будет стоить дороже плиты и весить 90-100кг:eek: Если удасться найти такой автотранс, тогда его требуемая мощность понизится до 10кВт
21.12.2012 в 13:01:51
#3509622
ksiman написал : Ну так трансформатор этот и включён по автотрансформаторной схеме
не совсем по автотрансформаторной - у автотрансформатора общая точка первичной и вторичной обмотки идёт на средний вывод и чтоб получить половинное напряжение первичная и вторичная обмотки должны быть равны. По вашей схеме требуется на 33% больше провода, магнитопровод такой же, а по сечению обмоток... надо подумать - что-то не соображу...
ksiman написал : Да и 17кВт ни к чему, т.к. основная мощность идёт напрямую.
я уже давно поправил. Нужна половинная мощность. С запасом - получается 10 кВт
ksiman написал : Трансформатор скорее всего будет питает электронику, освещение и вентилятор Хватит и 0,4кВт
не, не угадал. Там мощность располовинена чтобы автомат на 80А не ставить
21.12.2012 в 13:06:43
#3509632
Alexiy написал : Там мощность располовинена чтобы автомат на 80А не ставить
:eek: :swoon
Даже для 3-ф подключения потребуется автомат 50А и кабель 10мм^2.
21.12.2012 в 14:01:59
#3509776
короче, без кулибинства и геморроя на всю задницу эту плиту не включить... разумнее всего было бы вообще плиту вернуть. и какой идиот заказал оборудование, несовместимое с российской системой питания???
21.12.2012 в 14:21:05
#3509843
andrewkhv написал : короче, без кулибинства и геморроя на всю задницу эту плиту не включить... разумнее всего было бы вообще плиту вернуть. и какой идиот заказал оборудование, несовместимое с российской системой питания???
позвонили заказчику ... типа что делать - ответ - вы не грамотные спецы ! у нас в г. ЭНске такая же плита стоит и ничего , нормально работает а вы тупые ! (правда еще сказал , что кабель греется (сечение не знаю) там такая же фритюрница (хорошо , что однофазная написано 240 в и еще куча всего типа посудомоек и конвектоматов , с последними разобрался (европа)
21.12.2012 в 14:35:09
#3509896
ksiman написал : :eek: :swoon
Даже для 3-ф подключения потребуется автомат 50А и кабель 10мм^2.
я так понимаю , что если на нее подать 380 , то комфорки будут нагреватья в 1.73 раза быстрее ;) и ток соответсвенно возрастет в эту велечину , мощность тоже... а если на плиту кастрюлю не поставят то Тэн сгорит очень быстро , кабель менять полюбому