Как сочетаются реверсные рубильники, в частности ABB ОТ63 с разными сериями встраиваемых щитов с дверцей? В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой? Посматриваю в сторону UK500, Unibox, Europa для квартиры, предпочтительно - UK500. Туда влезет? Если нет, то куда?
Какие есть еще нормальные варианты кроме реверсных рубильников аналогичной ABB-шным конструкции для переключения двух 3фазных вводов через отключения нагрузки (I-0-II), чтобы не было проблемы с габаритом?
4Серый написал :
закрываетсяесли ручку одевать только для переключения,а потом снимать
Я бы это не назвал "влезает". Это как раз "проблема с габаритами". Ну и неплохо бы читать вопрос конечно.
kengaru написал :
В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой?
Вопрос остается, в какой щит из приличных на 48-60(54-70) модулей с прозрачной дверцей нормально влезают реверсные рубильники ABB OT63, укомплектованные максимально низкопрофильной из возможных ручкой переключения?
Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
kengaru написал :
Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать
Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик.
А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
Abrikos написал :
Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик.
А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
Задача - переключать 3ф ввод с основного на резервный (генератор) через отключение нагрузки. Т.е. "I-0-II". Ну и по совместительству вводной рубильник ("0"). ОТ63 просто первый на глаза попался. E270 с ценами как то не особо гуглится.
Alexiy написал :
Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать
Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
Я не нашел что-то у них функций переключения с нужным номиналом. Есть iSSW трехпозиционные двухконтактные, рабочий ток - 20А. Надо - 40А.
kengaru написал :
В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой?
Влезает в серию Kaedra (производитель Шнейдер Электрик). Пример . Но это навесной щит.
Вот ещё навесной (причём, без лицевых панелей): пример .
В серию Pragma не примерял. Самому интересно, влезет или нет.
Сколько милиметров не влазит?
От рейки до задней стенки UK500 расстояние 9 мм. Взять другую рейку, придать ей нужную конфигурацию в нужном месте и задвинуть нафиг этот рубильник вглубь еще на 9 мм.
kengaru написал :
Какие есть еще нормальные варианты кроме реверсных рубильников аналогичной ABB-шным конструкции для переключения двух 3фазных вводов через отключения нагрузки (I-0-II), чтобы не было проблемы с габаритом?
kengaru написал :
Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
kengaru написал :
Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/
Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
Alexiy написал :
была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/
Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
Спасибо.
Какой то из сортов TN, TN-C-S вероятно. Новострой, от этажного щита в квартиру приходят 3ф, N, PE.
В прагму влетает со свистом. Навесной 18/4 верхний справа ряд. Ручка длинная, на ширину рубильника. Дверь закрывается, встаёт удачно, ни за что не цепляет.
ЗЫ Спасибо CS за консультацию по доп.контактам!