В установочной коробке за розеткой, глубиной 45мм, соединяется:
приходящий кабель (3x2.5)
2 уходящих кабеля (3x2.5)
отвод к розетке (3x2.5)
Соединение выполнено клеммами WAGO 773-324.
Розетка вставляется нормально, но провода, выходящие из WAGO, изгибаются сразу после выхода. И какие остаточные изгибающие усилия к ним приложены - пощупать не удается. Провода, отходящие на розетку, свободно поворачиваются в клемме.
Вопрос: можно так оставить, или расковырять все нафиг и поставить коробку 68x60?
altor написал :
Вопрос: можно так оставить, или расковырять все нафиг и поставить коробку 68x60?
Если полагаете WAGO 773-324 достаточными для розеточной линии - оставьте так. Выходящие на розетку жилы можете плавно загнуть чуть поотдаль от клемм - все равно это ни на что не влияет.
Если я правильно понял, то единственное замечание - это разумность применения WAGO на розеточной линии, а собственно по загибу проводов и механическим напряжениям на них - замечаний нет? :-)
mvs87, вставил я жилы в клемму, а потом с приложением силы загнул концы проводов так, чтоб она в коробку легла так, как мне нужно. Может, там провода вбок давят, а может один давит внутрь, а другой хотел бы наружу вытянуться - вот я о чем говорю...
altor написал : mvs87, вставил я жилы в клемму, а потом с приложением силы загнул концы проводов так, чтоб она в коробку легла так, как мне нужно. Может, там провода вбок давят, а может один давит внутрь, а другой хотел бы наружу вытянуться - вот я о чем говорю...
да не. проводам пофиг на это. медь принимает форму. Это же не сталь упругая.
мне кажется вы заворачиваетесь ерундой.