После того как собрал щит учета на участок тема тут --
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
Вводной автомат в щите учета С32А
В дом привел подземным кабелем 5х16
Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
или наоборот убрать автоматов или объединить
И вопрос если не затруднит
-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
ДАЛЕЕ схемка-вот
Igor2772,
Странно немного! Вводной 4р и затем 3хУЗМ и далее 3р УЗО???? Ставьте 3 АВ вводных далее 3 УЗМ и далее 3 УЗО. У Вас же кроме котла больше трёхфазной нагрузки ведь не будет??? Котел подсоединять до ВН. Возможно также его УЗО 3р заменить на 3 УЗО. УЗО 300мА ставить после счетчика , далее ВН63А 3р и потом УЗМы.
DED@ПВО написал :
Вводной 4р и затем 3хУЗМ и далее 3р УЗО???? Ставьте 3 АВ вводных далее 3 УЗМ и далее 3 УЗО
Мне кажется более правильно чем Ваши рекомендации
DED@ПВО написал :
Котел подсоединять до ВН. Возможно также его УЗО 3р заменить на 3 УЗО. УЗО 300мА ставить после счетчика , далее ВН63А 3р и потом УЗМы.
А вот такую конфигурацию встречать не приходилось: верхняя часть схемы под защитой УЗО 30ma, далее идут в послед 2 диффавтомата (ванная розетки, веранда розетки) под защитой от тока утечки 10ma- зачем?, подключаем параллельно входу УЗО 30ma. В остальном все нормально, только РЕ подтягиваем к потребителям и ОК.
Нет не правильно! У него нет трехфазной нагрузки кроме котла! Поэтому чтобы после пропадания одной фазы надо чтобы на остальных что нибудь работало. Не сидеть же в полностью обесточенном доме и чесать репу, а??
DED@ПВО написал :
Где вы вычитали УЗО 30мА???? Там четко прописанное 300мА, по одному на каждую фазу!
И где Вы у него в схеме увидели диффы??? У него только УЗО!
систему жизнеобеспечения дома лучше не сажать на общее УЗО,пусть оно даже на 300мА.у вас котел всё равно по схеме защищён УЗО.подключите его независимо от бытовых потребителей,так же независимо подключите циркуляционные насосы отопления,если таковые будут.и охрану из-под УЗО уберите.это даже в ПУЭ рекомендуют
4Серый написал :
систему жизнеобеспечения дома лучше не сажать на общее УЗО,пусть оно даже на 300мА.у вас котел всё равно по схеме защищён УЗО.подключите его независимо от бытовых потребителей,так же независимо подключите циркуляционные насосы отопления,если таковые будут.и охрану из-под УЗО уберите.это даже в ПУЭ рекомендуют
Т.е на котел взять прямо после узм 51--перед селективным УЗО?
про насосы ясно и про охрану тоже-
спасибо
4Серый написал :
не надо.просто бывают моменты,когда заказчик автомат желает поставить рядом с котлом.
Спасибо.
перерисую выложу тогда схемку
А вот насчет узм-51 действительно ли они так нужны в доме?
или все же лучше поставить.
а то как я понял это дефицит-заказал на заказ
и по реле выбора фаз-вроде как я планировал его-- имеет ли смысл его доставить в схему дома?
DED@ПВО написал :
Где вы вычитали УЗО 30мА???? Там четко прописанное 300мА, по одному на каждую фазу!
И где Вы у него в схеме увидели диффы??? У него только УЗО!
Это уже из серии "смотрю в книгу а вижу ......"- Может все- таки посмотрите на схему и перестанете медетировать?
А на сколько оправдано установка на котел УЗО? Подключить котел к клемам, а не через розетку и всё. Или устанавливаеться это УЗО по каким-то другим причинам?
Впринципи, я только за то, чтобы в щитке было то, что по настоящему нужно, а не все подряд что под руку попадеться. Так как увеличение количества апаратов (независимо каких именно) снижает общую надежность системы. Ну это чисто мое ИМХО
Поправил немного схему
может будут еще замечания.
У меня вопросы
Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?
Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?
когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.
3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?
Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?
Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?
спасибо
4Серый написал :
встроенный.на лицевой панели стоит.
Ясненько-благодарю!
И небольшой вопросик-при такой схеме на сколько ампер мне нужен перекидной рубильник для генератора -если генератор у меня на 5 кВт?
Это типа вот такого ?
Спасибо друзья форумчане за помощь!
Вот что у меня получилось на данное время
Дифы на все линии розеток пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная
--на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс
Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!
Igor2772 написал :
Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!
Лучше вместо АВ 32А 4р поставить три АВ 32А 2р, на случай если от КЗ выбьет четырехполюсник и Вы в квартире останетесь без электричества! В четырехполюснике ведь не три фазы раздельного отключения, а совместного!
Igor2772 написал :
Друзья ну как вы думаете -схемка работоспособна?
ИМХО, вводное УЗО не к чему. Оно призвано защищать вводной кабель, а если оно будет стоять в щите в доме, то защищать там нечего. Достаточно групповых УЗО. К тому же, 4 полюса не лишних, да и думаю 6.5 тысяч тоже. Лучше на розетки УЗО добавить.
Есть! Поставь вводное УЗО 300мА сразу после счетчика и замени его на три 2р и установи их в щите ввода ВРУ от них кабель ввода в дом. И автомат ввода с 4р замени на три 2р. Н а вводе в домовой щиток поставь рубильник ОТ63 вместо автомата.
cwdlcs написал :
ИМХО, вводное УЗО не к чему. Оно призвано защищать вводной кабель, а если оно будет стоять в щите в доме, то защищать там нечего. Достаточно групповых УЗО. К тому же, 4 полюса не лишних, да и думаю 6.5 тысяч тоже. Лучше на розетки УЗО добавить.
Спасибо!
Да я уже вводное узо селективное ставлю в щит учета на участке.
От него в дом 5-ти жильным кабелем веду.
Жилы L1-L2-L3 И N и РЕ
N и РЕ сразу завожу на свои шины
К РЕ-подключаю заземление возле дома--4-5 штырей 3-х метровых в ряд.
вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м?
Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?
Ну и далее по схеме все практически как уже было
Опять же, ИМХО, лучше сделать сложную конструкцию. Например, треугольник.
P.S: я, когда делаю заземление, вокруг забитых штырей высыпаю по две пачки поваренной соли и обильно поливаю. Улучшает свойства почвы, тем самым, увеличивая качество контура заземления. - это так, совет.
DED@ПВО написал :
И автомат ввода с 4р замени на три 2р
Стесняюсь спросить, но Вы давно электромонтажными работами занимаетесь? Мой совет Вам, если и даете советы, то давайте адекватные.
P.S ТС, просто перенесите противопожарное УЗО в ВРУ.
cwdlcs написал :
вокруг забитых штырей высыпаю по две пачки поваренной соли и обильно поливаю. Улучшает свойства почвы, тем самым, увеличивая качество контура заземления. - это так, совет.
Ржавчина кайфует и с радостью хавает металл заземлителя!!! Года три и начнутся проблемы!!!
cwdlcs написал :
Стесняюсь спросить, но Вы давно электромонтажными работами занимаетесь? Мой совет Вам, если и даете советы, то давайте адекватные.
P.S ТС, просто перенесите противопожарное УЗО в ВРУ.
Я же его перенес уже на схеме отметил
выше на 4-е поста прицепил схемку!
DED@ПВО написал :
Поставь вводное УЗО 300мА сразу после счетчика и замени его на три 2р и установи их в щите ввода ВРУ от них кабель ввода в дом. И автомат ввода с 4р замени на три 2р. Н а вводе в домовой щиток поставь рубильник ОТ63 вместо автомата.
Чудесно
Получится 3 независимых однофазных ввода и 3 кабеля
Никто так не делает, но выглядит круто...
Друзья спасибо
Еще вопросик появился
Повторю вводную часть:
Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
в нем делю PEN на N и РЕ
в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
далее собственно подключение.
Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено
Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?
Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?
Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
а какой поставить в доме?
ksiman написал :
Ноль обязательно пускать через рубильник. Подключите к нему приставку и будет 4п
Да такую приставку видел в инете
надо глянуть в магазине-ценник вроде 350 рублей
Или можно одну фазу не заводить в рубильник-которая не будет задействована при работе генератора--например желтую.
А вместо нее завести N
ТАК не делают?