После того как собрал щит учета на участок тема тут --http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175841&p=3456013#post3456013 занялся схемой для домового щита. Вот изобразил схемку Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке. Вводной автомат в щите учета С32А В дом привел подземным кабелем 5х16

Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо) или наоборот убрать автоматов или объединить И вопрос если не затруднит -на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной? ДАЛЕЕ схемка-вот

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2013 в 20:01:14

Котёл сможет работать при пропадании одной или двух фаз? (из-за УЗМ) Дифы можно вывести из под УЗО 63A/0,03

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

12.01.2013 в 20:05:36

ksiman написал : Котёл сможет работать при пропадании одной или двух фаз? (из-за УЗМ) Дифы можно вывести из под УЗО 63A/0,03

Ну я котел планирую с 3-мя тенами который на 380в а разве не сможет?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2013 в 20:06:59

Igor2772 написал : Ну я котел планирую с 3-мя тенами который на 380в а разве не сможет?

3-ф насоса там не будет?

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

12.01.2013 в 20:10:16

А реле выбора фаз решит такую проблему? Или как выйти из ситуации?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 20:12:23

Igor2772, Странно немного! Вводной 4р и затем 3хУЗМ и далее 3р УЗО???? Ставьте 3 АВ вводных далее 3 УЗМ и далее 3 УЗО. У Вас же кроме котла больше трёхфазной нагрузки ведь не будет??? Котел подсоединять до ВН. Возможно также его УЗО 3р заменить на 3 УЗО. УЗО 300мА ставить после счетчика , далее ВН63А 3р и потом УЗМы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2013 в 20:20:54

Оставить котёл без защиты УЗМ тоже как-то нехорошо...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.01.2013 в 20:33:28

Igor2772 написал : Или как выйти из ситуации?

1ф насос с реле выбора "хорошей" фазы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

12.01.2013 в 20:39:58

DED@ПВО написал : Вводной 4р и затем 3хУЗМ и далее 3р УЗО???? Ставьте 3 АВ вводных далее 3 УЗМ и далее 3 УЗО

  • Мне кажется более правильно чем Ваши рекомендации

DED@ПВО написал : Котел подсоединять до ВН. Возможно также его УЗО 3р заменить на 3 УЗО. УЗО 300мА ставить после счетчика , далее ВН63А 3р и потом УЗМы.

А вот такую конфигурацию встречать не приходилось: верхняя часть схемы под защитой УЗО 30ma, далее идут в послед 2 диффавтомата (ванная розетки, веранда розетки) под защитой от тока утечки 10ma- зачем?, подключаем параллельно входу УЗО 30ma. В остальном все нормально, только РЕ подтягиваем к потребителям и ОК.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 21:24:50

iyri написал : верхняя часть схемы под защитой УЗО 30ma,

Где вы вычитали УЗО 30мА???? Там четко прописанное 300мА, по одному на каждую фазу! И где Вы у него в схеме увидели диффы??? У него только УЗО!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 21:27:42

iyri написал :

  • Мне кажется более правильно чем Ваши рекомендации

Нет не правильно! У него нет трехфазной нагрузки кроме котла! Поэтому чтобы после пропадания одной фазы надо чтобы на остальных что нибудь работало. Не сидеть же в полностью обесточенном доме и чесать репу, а??