Добрый день. Имеется электрический нагреватель, со встроенной защитой от перегрева (выведены ее клеммы), для работы защиты, необходимо ее правильно подключить, чтобы размыкалась цепь подачи питания на нагреватель. Можно ли это сделать на базе контактора (как?), либо необходимо что то другое ?

7,8,9 - подача питания 3ф/380В
1-6 - встроенная защита

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Именно контактор и нужен
Включить по типовой схеме

Опыта с контакторами не имею ((( В смысле теоретически понимаю, но как в магазине объяснить что мне надо ? Как цепь управления контактора подключается, там только фаза или фаза ноль в контактор ?

Схема что то наподобие будет ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Сейчас набросаю...

Вот

Контактор на 25A с катушкой ~220В

Спасибо

У нас нагреватель смонтирован без нейтрали N, и уже не протянуть

Можно ли из ближайшей распаечной коробки взять 220В для цепи управления контактора ?

Вот так будет работать ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

maximov.kvok написал :
Можно ли из ближайшей распаечной коробки взять 220В для цепи управления контактора ?

Тогда можно так, если контакты термовыключателей рассчитаны на коммутацию 380В

Контактор на 25A с катушкой ~380В

ksiman При нормально, рабочем положении (когда контакты защиты замкнуты) КЗ между фазой А и В не будет ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Не будет

А как так ? В чем фишка

ksiman написал :
Не будет

Если совсем на пальцах ))), то примерно так будет выглядеть ?

Немного не так. Сейчас поправлю

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

SF1 - это автоматический выключатель на питание контактора

Только вот, если сделать по такой схеме, то вкл/выкл нагревателя будет происходить автоматом SF1 или SF2. Если для вас это будет удобно, то можно и так, если нет, то нужно будет установить кнопки "пуск", "стоп" в цепи катушки контактора.