DED@ПВО написал :
Я имел ввиду, - по принципу использования. Попадаются все с четырехпроводным выходом.
ну, я понимаю. Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели"
Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.
Alexiy написал :
Сообщение от avmal
КТП, так они все TN-S
Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?
Alexiy написал :
всё равно, что утверждать, что все автомобильные аккумуляторы - для Жигулей
А что, какие-то не подходят?
Alexiy написал :
Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели"
Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.
Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.
подходят, но не только Жигулям. Вообще, причём здесь определённая марка машины, если автомобильная АКБ имеет универсальный стандарт?
КТП тоже универсальны - не только TN-S.
avmal написал :
Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.
то есть, TN-C-S фактически запрещено использовать в новостройках? И где это требование можно прочитать?
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Тут TN-C-S разрешено, а avmal утверждает, что запрещено. А я, наглец, пытаюсь найти подтверждение его утверждению... Может не в ПУЭ, а ещё где посмотреть?
Нас сейчас заказчик (МОЭСК, ФСК) реально заставляет TN-S на своих объектах делать, но это его (заказчика) внутренний технический регламент, который к жилым зданиям ни малейшего отношения не имеет
Alexiy написал :
Тут TN-C-S разрешено, а avmal утверждает, что запрещено.
Совсем зарапортовался? Это в каком месте я утверждал, что TN-C-S запрещена? Как её можно запретить, если 98% жилого фонда у нас имеет четырёхпроводные вводы?
ionchik
сети 6-35 кВ (среднее напряжение) выполняются с изолированной нейтралью. Это значит, что требуется 3 провода в ВЛ и 3 жилы в КЛ.
сети 0,4 кВ (низкое напряжение) выполняются с глухозаземлённой нейтралью
Alexiy написал :
сети 6-35 кВ (среднее напряжение) выполняются с изолированной нейтралью. Это значит, что требуется 3 провода в ВЛ и 3 жилы в КЛ.
а я думал, что там нейтрали нет, а есть только треугольник. или на подстанции 110/10кВ обмотка на стороне 10кв в звезду с заземленной нейтралью, а на подстанции 10/0.4кВ обмотки на стороне 10кВ в треугольник ?