avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2013 в 12:42:53

ВадимС написал : это если отдельно модули считать. УЗО, АВДТ стоят существенно дороже и суммарная разница в стоимости щитка для типичного количества линий оказывается не столь большой

Коли завели разговор о разнице в цене между автоматами 1Р и 1Р+N, так давайте об ней и говорить. а то ещё на мировой экономический показатель таким макаром выйдем.

Марсик написал : АВ 1P+N применяют для повышения надежности, ремонтопригодности, удобства сборки/подключения а также

В первую очередь - для улучшения эксплуатационных характеристик электросети.

Kvost написал : Насчёт надёжности и ремонтопригодности вопрос спорный, а платить за облегчение жизни монтажнику мало кто захочет и правильно сделает

Каким образом зарплата монтажника зависит от используемого оборудования?

Alexiy написал : замыкание N на землю - достаточно редкое явление, при том, что напряжение N-PE в системе TN-C-S обычно не более 1-3 В. Поэтому и повышение безопасности незначительное

Учитывая, что в однофазной сети всего два рабочих проводника, то шанс повреждения их 50/50, а этих самых 1-3В достаточно, чтобы вышибало УЗО 30мА, а то и 100мА, т.е. оставлять без электричества всю квартиру, а не часть её.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.01.2013 в 12:49:34

Alexiy написал : замыкание N на землю - достаточно редкое явление,

Это ключевой момент. Удобство диагностики нельзя рассматривать в отрыве от вероятности возникновения события. А то так и крышу начнут рассчитывать на удобство ремонта после падения на неё метеорита. А что - может же быть? Причем - в любой местности! :)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

26.01.2013 в 13:31:35

avmal написал : Каким образом зарплата монтажника зависит от используемого оборудования?

Никак, зато меняются затраты заказчика на комплектуху.

Марсик написал : Надежность - щита, за счет отсутствия шин N.

Шины N всё равно будут :)

0

in my humble opinion

el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.01.2013 в 13:37:09

avmal написал : В первую очередь - для улучшения эксплуатационных характеристик электросети.

Поврежден кабель (для примера) -> срабатывает УЗО -> отключаем проблемную линию групповым АВ и спокойно живем в ожидании ремонта. Вы об этом?

Kvost написал : Шины N всё равно будут

Гребенки, соединяющие АВ? Разумеется. На мой взгляд, это много более надежная вещь, нежели латунные шинки с винтами.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2013 в 13:42:02

На сколько я знаю, автоматы 1р+N одномодульного размера все поголовно с отключающей способностью 4.5кА.ИМХО! для домов с газовыми плитами и тонкими стояками (низким уровнем токов КЗ) они подходят, а вот в новые дома или во все дома с электроплитами я бы брал исключительно автоматы с отключающей способностью 6кА.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.01.2013 в 13:43:30

Kvost написал : Шины N всё равно будут

Ни одной нет...А гребёнки конечно будут:o

0

И это пройдёт ...

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.01.2013 в 14:00:59

Solovey написал : я бы брал исключительно автоматы с отключающей способностью 6кА.

Уже "жевали" .. по сути.. в цепи достаточно и одного АВ с 6кА (например вводной) для обеспечения "отключающей" способности линии..

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.01.2013 в 14:07:47

4,5кА может не хватить, только если этаж низкий и будка КТП совсем рядом :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.01.2013 в 15:24:18

avmal написал : в однофазной сети всего два рабочих проводника, то шанс повреждения их 50/50, а этих самых 1-3В достаточно,

вероятность пробоя изоляции на корпус напряжением 220 В и напряжением 1 В одинаковы? Скорее, 99/1% да, механическое повреждение с замыканием возможно, но тогда и вероятность КЗ фаза-ноль тоже не забываем, таким образом вероятность замыкания нуля на корпус никак не 50%, а, скорее всего несколько %

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.01.2013 в 15:35:35

глупо строить предположения о процентах, не обладая полной статистикой таких аварий, которая к сожалению недоступна. можно только говорить о наличии вероятности такой аварии, подтверждаемой отдельными реальными фактами из опыта электриков/электромонтажников.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.01.2013 в 16:04:17

Ноль на корпусе сидит чаще, чем хотелось-бы, т.к. часто остаётся незамеченным (в отличии от фазы) При проверки мегаомметром, утечка по N тоже обычно больше

0