Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#3600182

DED@ПВО написал :
Я имел ввиду, - по принципу использования. Попадаются все с четырехпроводным выходом.

ну, я понимаю. Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели"
Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

Надеюсь! У нас на ТП35/10/6 строят новое здание под ЗРУ и оперативный зал - возможно что то будет!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Сообщение от avmal
КТП, так они все TN-S

Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

Alexiy написал :
всё равно, что утверждать, что все автомобильные аккумуляторы - для Жигулей

А что, какие-то не подходят?

Alexiy написал :
Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели"
Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.

avmal написал :
На КТП приходит высокое.

я понимаю что 6 или 10кВ, но как 3 или 4 жилы в кабеле?

Alexiy написал :
и все в дом заходят или одна из жил - для наружного освещения?

надо электрика дежурного вылавливать, смотреть!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

avmal написал :
А что, какие-то не подходят?

Да. Есть такие.
Есть на 24В (для грузовой техники).
Еще по габаритам отличаются и по расположению и размеру клемм...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

не надо косить под дурачка. Всё вы поняли. Признайтесь уже, что неточно выразилисть. Консультант форума не должен допускать таких оговорок.

avmal написал :
А что, какие-то не подходят?

подходят, но не только Жигулям. Вообще, причём здесь определённая марка машины, если автомобильная АКБ имеет универсальный стандарт?
КТП тоже универсальны - не только TN-S.

avmal написал :
Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.

то есть, TN-C-S фактически запрещено использовать в новостройках? И где это требование можно прочитать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
не надо косить под дурачка

Вы на вопрос-то ответите?

avmal написал :
существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

Alexiy написал :
то есть, TN-C-S фактически запрещено использовать в новостройках? И где это требование можно прочитать?

В ПУЭ.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Вы на вопрос-то ответите?

сравните 2 фразы:

avmal написал :
Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

avmal написал :
КТП, так они все TN-S

если вы не замечаете разницы между фразами:

  1. аккумулятор можно использовать в Жигулях
  2. аккумуляторы - они все Жигули
    то всё нормально.
    считайте это моим последним ответом по данному вопросу. Мне надоел этот цирк.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
В ПУЭ.

а поточнее? Я не утверждаю, что это не так, просто я не встречал или забыл. Просветите.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Мне надоел этот цирк.

Покиньте. Кто вас заставляет тут пастись и умничать?

Alexiy написал :
а поточнее?

А вот это уже сами - не наглейте.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

..

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Тут TN-C-S разрешено, а avmal утверждает, что запрещено. А я, наглец, пытаюсь найти подтверждение его утверждению... Может не в ПУЭ, а ещё где посмотреть?
Нас сейчас заказчик (МОЭСК, ФСК) реально заставляет TN-S на своих объектах делать, но это его (заказчика) внутренний технический регламент, который к жилым зданиям ни малейшего отношения не имеет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Тут TN-C-S разрешено, а avmal утверждает, что запрещено.

Совсем зарапортовался? Это в каком месте я утверждал, что TN-C-S запрещена? Как её можно запретить, если 98% жилого фонда у нас имеет четырёхпроводные вводы?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Это в каком месте я утверждал, что TN-C-S запрещена?


вы видите то же самое, что и я?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :

вы видите то же самое, что и я?

Про новостройки? Да.

ionchik написал :
я понимаю что 6 или 10кВ, но как 3 или 4 жилы в кабеле?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ionchik
сети 6-35 кВ (среднее напряжение) выполняются с изолированной нейтралью. Это значит, что требуется 3 провода в ВЛ и 3 жилы в КЛ.
сети 0,4 кВ (низкое напряжение) выполняются с глухозаземлённой нейтралью

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Alexiy написал :
сети 6-35 кВ (среднее напряжение) выполняются с изолированной нейтралью. Это значит, что требуется 3 провода в ВЛ и 3 жилы в КЛ.

а я думал, что там нейтрали нет, а есть только треугольник. или на подстанции 110/10кВ обмотка на стороне 10кв в звезду с заземленной нейтралью, а на подстанции 10/0.4кВ обмотки на стороне 10кВ в треугольник ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

110/10 - обычно "звезда с нулём/треугольник"
10/04 - либо "треугольник/звезда с нулём", либо "звезда/звезда с нулём"