Здравствуйте!

планирую делать ремонт в однокомнатной квартире
в процессе проработки электрической части наткнулся на данный ресурс.

поначалу, как мне казалось, мой мозг впитывал информацию хорошо...
но чем глубже я погружался в Океан информации по данной теме - тем больше запутался
так что без Вашей помощи мне не обойтись

Итак имеем:
имеем однокомнатную квартиру в панельном доме 1977 года выпуска (серию дома выяснить не смог)
опишу дом и квартиру своими словами - может быть кто-то серию узнает:
этажей - 9, кухня - 6м2, большая прихожая (на планировке со шкафами), с/у раздельный, плита - ГАЗ, колонки - нет, тамбура нет (из лифта выходишь - на площадке двери в 4 квартиры)
счётчик на данный момент в общем щитке на площадке в подъезде
Планируем:
полную замену проводки, перенос и замену счётчика в квартиру (в подъезде оставим только автомат)
Что твориться в общем щитке пока не знаю - узнаю на следующей неделе (покажет и расскажет электрик из ЖЭКа)

Прикладываю схему собственного сочинения (строго не судите)

ВОПРОСЫ:
1) принципиально схема правильная (я имею ввиду последовательность подключений и сечение кабелей)?
2) если по пункту 1 замечаний нет, то какой автомат посоветуете в подъезд (номинал, тип, 1Р или 2Р)?
3) какой автомат после счётчика?
4) какое УЗО?
5) ВВГнг 3х6 в гофру Д20 влезет?
6) на сколько модулей нужен щиток чтобы всё поместилось? (планирую Щит встраиваемый Viko 16 модулей IP40)

заранее спасибо за советы

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

lomas написал :
2) если по пункту 1 замечаний нет, то какой автомат посоветуете в подъезд (номинал, тип, 1Р или 2Р)?

Вот когда посмотрите что у Вас в этажном щитке и сфотографируете его,- тогда можно будет что либо советовать!

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

понятно!
постараюсь завтра сфоткать

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

lomas написал :
5) ВВГнг 3х6 в гофру Д20 влезет?

да , если более 5-7 метров то лучше d25 - удобнее протаскивать

всю квартиру под одно УЗО - плохо . хотя бы на с/у отдельное .

не нужно совмещать с/у с кухней и ставить это все под один автомат , да еще и 16А . свет отдельно на 6А , розетки отдельно на 16А

Свет надо сделать на разных автоматах. Иначе по Вашей схеме при перегорании лампочки с закороткой линии гаснет все в квартире.
Три розетки на кухне? У меня 12. Из них две - еще свободных пока. Если холостяк - то может и хватит, но че т сомнительно.

lomas написал :
6) на сколько модулей нужен щиток чтобы всё поместилось? (планирую Щит встраиваемый Viko 16 модулей IP40)

Если со счетчиком, то ИМХО на 16 модулей будет маловато. Я вообще не понимаю, зачем этот геморой с переносом счетчика в квартиру. Стоит в этажном щитке пусть и стоит себе.
Если все-таки будете переносить счетчик, то ставьте типа такого

а зачем в квартире железный ящик то?
есть же красивые боксы от АВВ, Леграна и пр.

Andrey12 написал :
а зачем в квартире железный ящик то?
есть же красивые боксы от АВВ, Леграна и пр.

Просто привел в качестве примера, канечно можно и пластиковый, лиш бы с возможностью установки однофазного счетчика. С другой стороны можно взять модульный счетчик и установить в модульный щит. Но вот тот щит, что привел автор все равно будет маловат.

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

DED@ПВО написал :
Вот когда посмотрите что у Вас в этажном щитке и сфотографируете его,- тогда можно будет что либо советовать!

посмотрел - фото прикладываю

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

PE тут не подцепить, т.к. стояк слабый и всего одна фаза
В этажном шите кто-то поставил С40 тут С32 - уже много, а обычно ставят вообще С25...

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Metall написал :
да , если более 5-7 метров то лучше d25 - удобнее протаскивать

всю квартиру под одно УЗО - плохо . хотя бы на с/у отдельное .

не нужно совмещать с/у с кухней и ставить это все под один автомат , да еще и 16А . свет отдельно на 6А , розетки отдельно на 16А

от щитка до двери метра 3 - 4 max с изгибом - так что считаем что норм? или лучше 25 взять?
по поводу УЗО - буду думать
по поводу совмещения с/у с кухней подумаю
по поводу света - т е 10А много?? (свет и розетки вроде отдельно у меня)

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Vladimir_Vas написал :
Свет надо сделать на разных автоматах. Иначе по Вашей схеме при перегорании лампочки с закороткой линии гаснет все в квартире.
Три розетки на кухне? У меня 12. Из них две - еще свободных пока. Если холостяк - то может и хватит, но че т сомнительно.

по поводу света - конечно лучше на разных автоматах сделать, но для однокомнатной квартиры 2 автомата на свет ..... не лишнего?? погаснет всё в квартире (не дай бог) не заблудимся - в крайнем случае воткнём удлинитель с лампочкой
по поводу розеток - считал так: 1 холодильник, 1 TV, 1 чайник - или ещё чё нить, 1 у стола (на всякий случай - например для ноута) 1 стиралка - но она отдельно (в крайнем случае что-то "тяжёлое" на неё подцепить можно)
жить в квартире будет 2 человека ( в среднем )

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Shturman1 написал :
Просто привел в качестве примера, канечно можно и пластиковый, лиш бы с возможностью установки однофазного счетчика. С другой стороны можно взять модульный счетчик и установить в модульный щит. Но вот тот щит, что привел автор все равно будет маловат.

спасиб - учтём
а на 24 модуля (2 ряда) норм будет?
или сразу на 36 модулей (3 ряда) брать?

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

ksiman написал :
PE тут не подцепить, т.к. стояк слабый и всего одна фаза
В этажном шите кто-то поставил С40 тут С32 - уже много, а обычно ставят вообще С25...

ну проложить то его надо? или можно вообще 2-х проводку делать?
мне в этажном щите какой АВ посоветуете?

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Vladimir_Vas написал :
Свет надо сделать на разных автоматах. Иначе по Вашей схеме при перегорании лампочки с закороткой линии гаснет все в квартире.
Три розетки на кухне? У меня 12. Из них две - еще свободных пока. Если холостяк - то может и хватит, но че т сомнительно.

любопытство раздирает.... куда используете 12 розеток? и сколько при этом размер кухни и количество пользователей?

Регистрация: 15.11.2012 Петрозаводск Сообщений: 444

Shturman1 написал :
зачем этот геморой с переносом счетчика в квартиру.

Это точно)

lomas написал :
любопытство раздирает.... куда используете 12 розеток? и сколько при этом размер кухни и количество пользователей?

Хоть и не про мою кухню спрашивали, но тем не менее....

  1. Холодильник.
  2. Морозильник.
  3. Микроволновка.
  4. Телевизор
  5. Телефон.
  6. Электроподжиг плиты.
  7. Стиральная машина.
  8. Чайник.
  9. Вытяжка над плитой
    Ну и как раз две свободных получается.
    Это кухня 6 квадратных метров, если что...

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Д. В. Х. С. написал :
Хоть и не про мою кухню спрашивали, но тем не менее....

  1. Холодильник.
  2. Морозильник.
  3. Микроволновка.
  4. Телевизор
  5. Телефон.
  6. Электроподжиг плиты.
  7. Стиральная машина.
  8. Чайник.
  9. Вытяжка над плитой
    Ну и как раз две свободных получается.
    Это кухня 6 квадратных метров, если что...

холодильник и морозильник понятно - у меня совмещённый агрегат - 1
микроволновки у меня нет - 0
телевизор - 1
телефона на кухне нет - "база" в коридоре будет
электроподжиг и вытяжка - забыл - каюсь - 2 (спасибо что напомнили)
стиралка отдельно
чайник - 1

ИТОГО 5

PS: 12-9=3 если чё

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

lomas написал :
ну проложить то его надо? или можно вообще 2-х проводку делать?
мне в этажном щите какой АВ посоветуете?

Проложить естественно 3х6
АВ поставить С32 или B32 (если разрешат)

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

ksiman написал :
Проложить естественно 3х6
АВ поставить С32 или B32 (если разрешат)

oops... про разрешение то я и не знал
у кого спрашивать?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

У инженера экспуатационной компании
Просто спросите про выделенную мощность на квартиру

lomas написал :
любопытство раздирает

1.Варочная панель

  1. Посудомойка
  2. Холодильник
  3. Микроволновка
  4. Духовка
  5. Вытяжка
    7.Чайник
  6. Котел отопительный
  7. Насос теплого пола
  8. Подсветка рабочей поверхности.

Оставшиеся две розетки попеременно используются для кофемолки, мясорубки, миксера, электрошашлычницы и т.п. техники. Иногда не хватает.
Кухня 13 метров, живем вдвоем. Стиральная машина в ванной.

lomas написал :
PS: 12-9=3 если чё

Ну, это я уже задумался. Просто у меня на кухне есть еще извращенное подключение канального вентилятора через розетку, чтобы при необходимости его обслуживать проще было его открутить. Сначала написал, потом решил, что это слишком редкостное техническое решение, чтобы на него ссылаться....

Регистрация: 30.01.2013 Нижний Новгород Сообщений: 11

Vladimir_Vas написал :
1.Варочная панель

  1. Посудомойка
  2. Холодильник
  3. Микроволновка
  4. Духовка
  5. Вытяжка
    7.Чайник
  6. Котел отопительный
  7. Насос теплого пола
  8. Подсветка рабочей поверхности.

Оставшиеся две розетки попеременно используются для кофемолки, мясорубки, миксера, электрошашлычницы и т.п. техники. Иногда не хватает.
Кухня 13 метров, живем вдвоем. Стиральная машина в ванной.

тогда понятно
у меня количество розеток потихоньку увеличивается
на данный момент получается:
кухня - 4 шт (холодильник+TV+ розжиг+вытяжка) + 1 шт (как бы из зала - общая стена с кухней) + стиралка отдельно

lomas написал :
1 шт (как бы из зала - общая стена с кухней)

а вот это забудьте

И это пройдёт ...

lomas написал :
планирую делать ремонт в однокомнатной квартире

Щит в однокомнатную на 24 модуля со счётчиком(как пример) По поводу двухтарифного счётчика узнавали - примут его показания?А то вот поставил одним - а они платят по-среднему,им так выгодней

И это пройдёт ...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

lomas написал :
а на 24 модуля (2 ряда) норм будет?
или сразу на 36 модулей (3 ряда) брать?

Уважаемый! Вы не с того начинаете! Сначала определите что у Вас будет из нагрузок. сколько получится групп, сколько кабельных линий в группах, сколько планируете ставить УЗО, Дифффов,Автоматов, будете ставить УЗМ или нет - а тогда уж можно будет на черновую прикинуть по количеству модулей какой щиток будет нужен.