30.01.2013 в 22:59:10

Здравствуйте!

планирую делать ремонт в однокомнатной квартире в процессе проработки электрической части наткнулся на данный ресурс.

поначалу, как мне казалось, мой мозг впитывал информацию хорошо... но чем глубже я погружался в Океан информации по данной теме - тем больше запутался :cool: так что без Вашей помощи мне не обойтись

Итак имеем: имеем однокомнатную квартиру в панельном доме 1977 года выпуска (серию дома выяснить не смог) опишу дом и квартиру своими словами - может быть кто-то серию узнает: этажей - 9, кухня - 6м2, большая прихожая (на планировке со шкафами), с/у раздельный, плита - ГАЗ, колонки - нет, тамбура нет (из лифта выходишь - на площадке двери в 4 квартиры)
счётчик на данный момент в общем щитке на площадке в подъезде Планируем: полную замену проводки, перенос и замену счётчика в квартиру (в подъезде оставим только автомат) Что твориться в общем щитке пока не знаю - узнаю на следующей неделе (покажет и расскажет электрик из ЖЭКа)

Прикладываю схему собственного сочинения (строго не судите)

ВОПРОСЫ: 1) принципиально схема правильная (я имею ввиду последовательность подключений и сечение кабелей)? 2) если по пункту 1 замечаний нет, то какой автомат посоветуете в подъезд (номинал, тип, 1Р или 2Р)? 3) какой автомат после счётчика? 4) какое УЗО? 5) ВВГнг 3х6 в гофру Д20 влезет? 6) на сколько модулей нужен щиток чтобы всё поместилось? (планирую Щит встраиваемый Viko 16 модулей IP40)

заранее спасибо за советы

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.01.2013 в 23:06:15

lomas написал : 2) если по пункту 1 замечаний нет, то какой автомат посоветуете в подъезд (номинал, тип, 1Р или 2Р)?

Вот когда посмотрите что у Вас в этажном щитке и сфотографируете его,- тогда можно будет что либо советовать!

0
lomas
lomas
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

30.01.2013 в 23:16:14

понятно! постараюсь завтра сфоткать

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

31.01.2013 в 01:00:57

lomas написал : 5) ВВГнг 3х6 в гофру Д20 влезет?

да , если более 5-7 метров то лучше d25 - удобнее протаскивать

всю квартиру под одно УЗО - плохо . хотя бы на с/у отдельное .

не нужно совмещать с/у с кухней и ставить это все под один автомат , да еще и 16А . свет отдельно на 6А , розетки отдельно на 16А

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 11:04:12

Свет надо сделать на разных автоматах. Иначе по Вашей схеме при перегорании лампочки с закороткой линии гаснет все в квартире. Три розетки на кухне? У меня 12. Из них две - еще свободных пока. Если холостяк - то может и хватит, но че т сомнительно.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

31.01.2013 в 12:01:02

lomas написал : 6) на сколько модулей нужен щиток чтобы всё поместилось? (планирую Щит встраиваемый Viko 16 модулей IP40)

Если со счетчиком, то ИМХО на 16 модулей будет маловато. Я вообще не понимаю, зачем этот геморой с переносом счетчика в квартиру. Стоит в этажном щитке пусть и стоит себе. Если все-таки будете переносить счетчик, то ставьте типа такого http://armenergosnab.ru/product_info.php?products_id=111950&sid=67995d3df67d1a48e66511e03adee292

0
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

31.01.2013 в 12:36:05

а зачем в квартире железный ящик то? есть же красивые боксы от АВВ, Леграна и пр.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

31.01.2013 в 17:25:35

Andrey12 написал : а зачем в квартире железный ящик то? есть же красивые боксы от АВВ, Леграна и пр.

Просто привел в качестве примера, канечно можно и пластиковый, лиш бы с возможностью установки однофазного счетчика. С другой стороны можно взять модульный счетчик и установить в модульный щит. Но вот тот щит, что привел автор все равно будет маловат.

0
lomas
lomas
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

31.01.2013 в 20:15:32

DED@ПВО написал : Вот когда посмотрите что у Вас в этажном щитке и сфотографируете его,- тогда можно будет что либо советовать!

посмотрел - фото прикладываю

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.01.2013 в 20:24:09

PE тут не подцепить, т.к. стояк слабый и всего одна фаза :( В этажном шите кто-то поставил С40 :eek: тут С32 - уже много, а обычно ставят вообще С25...

0
lomas
lomas
Новичок

Регистрация: 30.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

31.01.2013 в 20:34:00

Metall написал : да , если более 5-7 метров то лучше d25 - удобнее протаскивать

всю квартиру под одно УЗО - плохо . хотя бы на с/у отдельное .

не нужно совмещать с/у с кухней и ставить это все под один автомат , да еще и 16А . свет отдельно на 6А , розетки отдельно на 16А

от щитка до двери метра 3 - 4 max с изгибом - так что считаем что норм? или лучше 25 взять? по поводу УЗО - буду думать по поводу совмещения с/у с кухней подумаю по поводу света - т е 10А много?? (свет и розетки вроде отдельно у меня)

0