Какое сечение провода выбрать удлинитель на 150 метров будут сварочные работы. Инвентор Днипро м Напряжение сети : 220В±10%
Сварочный ток : 20-250А
Напряжение холостого хода : 70В
Продолжительность включения : ПВ 60%
Диаметр электрода : 1.6-5мм

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

16 квадратов меди

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Уточните, куда планируете присоединять удлинитель? В обычную розетку, что на 220 В или, например, будете прикручивать в распределительном щитке?
При диаметре электрода 5 мм (сварочный ток под 250 В) уже необходима розетка-вилка на максимальный ток 32 А. Так как ток в цепи 220 В будет больше 15 А. Вот если ограничиться электродом в 4 мм (сварочный ток не более 180 А) тогда можно и 15 А розетками-вилками обойтись.
Из какого материала (медь или алюминий) планируете удлинитель?

ИМХО (IMHO)

Планирую к счетчику а от него уже просто розетка чтоб чередовать сварка или болгарка или дрель. Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

vodyanoy написал :
очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому

От кабеля который используется для подключения сварки требуется выдерживать неблагоприятные погодные условия,быть прочным - что бы не перебить,т.к. он валяется под ногами,он желательно должен быть гибким - что бы можно было смотать его ,обладать большим сечением - так как расстояние от места подключения до места сварки значительно.Говоря короче - у него свои функции.И в частном доме всегда ему найдётся применение - то там надо что-то подправить,то что-то подключить у забора.

И это пройдёт ...

vodyanoy, - варить пятеркой даже не мечтайте.

vodyanoy написал :
Напряжение сети : 220В±10%

Необходимо определить более точные параметры сети.
Включите свой аппарат в ту розетку которую планируете использовать и в то время когда собираетесь работать. Спалите электрод четверку на токе порядка 150 А и измерьте напряжение сети в этот период и ток в цепи. (некоторые счетчики это умеют)
Затем отнимите от измеренного напряжения минимальное рабочее напряжение из паспорта аппарата. Получите допустимое падение напряжения на переноске. Затем рассчитаете сечение кабеля онлайн калькулятором наподобии

vodyanoy написал :
Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

Для монтажа проводки следует использовать кабель ВВГнг(LS) 3х2,5 (для розеток и 1,5 мм кв на освещение)
Использовать 300 метров кабеля в качестве времянки вполне возможно при аккуратном обращении (и не сматывать его ежедневно!!!) запараллелив жилы.
Выйдет почти терпимый результат:

Регистрация: 15.09.2009 Раменское Сообщений: 10

Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная?
В стационарной проводке обычно провод с моножилами, а для удлинителя такой неудобно. И даже если такой использовать для удлинителя, то потом он станет непригоден (скорее всего).
На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго.
Для себя взял бы 2х1.5, но потом его никуда...только на 5 удлинителей. )

Bloodman написал :
Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная?

Мощность Днипра (который 250А по вторичке выдает) 8,8 кВт, такие аппараты обычно идут без вилки.

Bloodman написал :
На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго.

Тут даже марка электрода будет иметь значение, а не только напряжение в розетке (и полное сопротивление петли фаза-ноль), марка аппарата, длинна и сечение шнурка.

И есть не иллюзорный шанс кончить инвертор пониженной напругой.

Времянку сматывать не буду, будет висеть на небольших столбах до конца стройки.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

vodyanoy написал :
будет висеть на небольших столбах до конца стройки

тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

юра Т написал :
тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет

А заодно и не сопрут

какое сечение сип брать и смогу ли я его потом пустить в ход по дому?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

vodyanoy написал :
какое сечение сип брать и смогу ли я его потом пустить в ход по дому?

16-25мм^
Пустить можно будет к дому от столба

vodyanoy написал :
какое сечение сип брать и смогу ли я его потом пустить в ход по дому?

Никакое. СИП не для этих целей. Он для внешней разводки по электрическим опорам(столбам). Если только будете тянуть электричество в соседнюю постройку; баню, гараж, мастерскую и т.д...

ПPOPAБ написал :
Мощность Днипра 8,8 кВт

  • вот отсюда и танцуйте + 1,5 мм. кв. на потери при max. мощности на 150 метрах.

ADM05 написал :
При диаметре электрода 5 мм (сварочный ток под 250 В)

  • наверное все- таки 250А.