Добрый день, такой вопрос в КВАРТИРУ в новостройке заходит кабель Фаза+Фаза+Фаза+Ноль+Земля 5x6! Как правильно сделать разводку в щитке??? Оставить одну фазу, а другие заизолировать или использовать все три??? Подскажите пожалуйста!
Murzilkatai написал :
Большинство новостроек у нас в микрорайоне используют в квартире одну фазу и вроде все у всех работает!
Одну фазу используют те, у кого ввод однофазный на 50А
У вас ввод 3х25А или 3х20А.
Вы думаете одной фазы 20-25А Вам хватит? Посмотрите на параметры подключения плиты на кухне Ей потребуется минимум 2фазы...
Murzilkatai написал :
как узнать сколько ампер состовляет каждая фаза?
Взять в руки проект, который есть у застройщика.
Ознакомиться с договором на электроснабжение. Если оный ещё не заключён, то узнать в УК.
А по сути. Если в квартиру ввод 3ф, то и используйте по проекту, на конечных потребителях (1ф, 220В) это не отразится.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._