Господа, приветствую Есть вопрос (возможно смешной):

На картине три варианта подключения УЗО Вариант1 - тут все ясно, и думать нечего. Этот вариант просто для примера. Вопрос, собственно, такой: какой вариант подключения правильный: 2-ой или 3-ий. Здравый смысл подсказывает, что вариант №3 - это бред кобылы сивой. Но до конца уверенности нет. Просто вариант №3 на самом деле был бы гораздо удобнее - меньше бардака в щитке :) Что скажете?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

06.02.2013 в 07:53:27

Второй - это продублированный первый, третий вариант - нерабочий. Под одно узо можно пустить несколько (3-4) линий/автоматов. Ноль с группового УЗО при этом разводится через шинку.

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

06.02.2013 в 08:06:39

Johnny27 написал : Второй - это продублированный первый, третий вариант - нерабочий. Под одно узо можно пустить несколько (3-4) линий/автоматов. Ноль с группового УЗО при этом разводится через шинку.

Спасибо. А про групповое узо - это я знаю:)

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.02.2013 в 09:27:58

Вы запомните мнемонически: раз через УЗО проходят именно фаза-ноль - то после того, как они через него прошли - их нельзя ни с чем другим соединять или объединять. Короче УЗО - как КПП какой-нить =) Попал на территорию? Уже всё - никуда не денешься =)

Номинал УЗО (по току) выбирается так, чтобы до или после УЗО всегда стояло что-то, что ограничит ток через него. То-есть: * если до УЗО торчит вводной автомат например на 40А - и УЗО имеет номинал 40 или более А - оно защищено * если после УЗО стоит автоматов столько, что сумма их номиналов меньше или равна номиналу УЗО - оно тоже защищено.

Пример: * Вводной автомат C25. УЗО на 25 или 40А - под него можно напихать кучу автоматов без разбора. Это УЗО будет защищать вводной автомат на 25А * Вводной C50. УЗО на 40А. Тогда под него можно запихать два автомата по 16 или 4 по 10.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.02.2013 в 10:20:14

Cs-Cs написал : * если после УЗО стоит автоматов столько, что сумма их номиналов меньше или равна номиналу УЗО - оно тоже защищено.

а если отвёрткой замкнуть выводы с УЗО?

Cs-Cs написал : * Вводной C50. УЗО на 40А. Тогда под него можно запихать два автомата по 16 или 4 по 10.

а если ещё пару автоматов захотим на это УЗО повесить? Не лучше ли при выборе рабочего тока УЗО сразу ориентироваться исключительно на номинал вышестоящего автомата?

Идея простая:

  1. автомат гарантированно защищает любую отходящую от него цепь от сверхтоков в соответствии со своим номиналом
  2. автомат защищает вышестоящую цепь только в том случае, если вышестоящая цепь имеет идеальную изоляцию и на 100% исключает возможность КЗ. Вы лично это можете гарантировать?
0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2013 в 10:30:45

Alexiy написал : а если отвёрткой замкнуть выводы с УЗО?

Сработает вводной. И даже не важен номинал- время срабатывания при КЗ одинаковое. Конечно, возможен вариант вводного Д100 на стояке 4мм2 алюминия в пятиэтажке, но это уже клиника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.02.2013 в 10:37:20

Kamikaze написал : Сработает вводной. И даже не важен номинал- время срабатывания при КЗ одинаковое.

получается всё-таки, что именно вышестоящий автомат защищает УЗО от сверхтоков.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2013 в 10:41:16

Alexiy, от КЗ на участке до нижестоящих - конечно. Но соответствие номиналов УЗО и вышестоящего АВ не принципиально (лишь бы ток срабатывания ЭмР соответствовал ОТКЗ в щитке). От перегрузки - могут защищать как вышестоящий, так и нижестоящие.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.02.2013 в 11:06:37

Kamikaze написал : От перегрузки - могут защищать как вышестоящий, так и нижестоящие.

заменяем отвёртку на крысу и получаем вместо КЗ уже перегрузку, от которой опять нижестоящие не спасают... Да и КЗ может быть не металлическое, а дуговое и ЭМ расцепитель может не почувствовать

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2013 в 11:20:23

Alexiy написал : заменяем отвёртку на крысу и получаем вместо КЗ уже перегрузку, от которой опять нижестоящие не спасают... Да и КЗ может быть не металлическое, а дуговое и ЭМ расцепитель может не почувствовать

Вероятность такого события в крастирном щитке стремится к 0. Даже если такое и произойдет с вероятностью 1 раз в 500лет, то максимум получите нерабочее УЗО. А еще более вероятно что при таком замыкании все-равно половина щитка выгорит.

Так что нефиг так сильно заморачиваться. Сумма нижестоящих от перегрузки рабочим током защищает и нормально.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2013 в 11:21:17

Alexiy написал : заменяем отвёртку на крысу и получаем вместо КЗ уже перегрузку

получаем жареную крысу, вонь и пожар в щите...

Alexiy написал : Да и КЗ может быть не металлическое, а дуговое и ЭМ расцепитель может не почувствовать

насколько вероятно? уж лучше заменить сгоревшее узо, чем заранее переплачивать и ставить все узо максимального номинала. к тому же, не сразу оно и сгорит!

0