13.02.2013 в 13:31:45
Здравствуйте! Снова нужна помощь специалистов. Планируется замена электропроводки в 3-х комнатной кирпичной 5-ти этажной брежневке. Нужны советы, критика, предложения специалистов по предполагаемой схеме.
При создании руководствовался максимальной экономией материальных средств, граничащей с безопасностью и надежностью. Заранее благодарю за помощь!
13.02.2013 в 14:13:06
На розетки кабель 2.5мм под защитой автомата 16А. И никаких извратов с кабелем 4мм и автоматами по 20А
1 УЗО на квартиру конечно можно, но уж очень мало. Один чих и вся квартира осталась без электричества. На трешку делайте хотя бы 2-3 УЗО, чтобы из-за аварии не всю проводку полностью терять.
13.02.2013 в 14:31:34
А при нормальном монтаже ни каких "чих" быть не должно. Кабель 2.5кв прямо от автомата 16А на одну группу розеток при моей планировке будет весьма круто по метражу (11 кабелей по коридору почти 6 метров + дальше по комнате + опуски по 2.3 м и это только 3 комнаты). Да и разбираться от коробки проще будет, если что, по-моему. Вроде обычный вариант с коробками, в чем изврат то?
13.02.2013 в 14:45:44
автомат 16А далее кабель 2.5 квадрата до распаечной коробки, оттуда хоть 50 штук 2.5 квадра по комнате.
RedOx написал : А при нормальном монтаже ни каких "чих" быть не должно.
Ну так не ставьте вообще эти глупости под названием "автомат" и "узо" - смонтируйте все нормально и спите спокойно ;)
13.02.2013 в 14:49:20
RedOx написал : Вроде обычный вариант с коробками, в чем изврат то?
.. вы ошибаетесь , все кабельные лини должны быть выполнены одним сечением ,либо на каждом ответвлении необходимо ставить автоматы защиты. все розетки делаете 2,5
RedOx написал : будет весьма круто по метражу
точную цифру .
RedOx написал : А при нормальном монтаже ни каких "чих" быть не должно.
дело не в монтаже а в эксплуатации ,
на с/у надо отдельное узо
все кабельные линии желательно 3-х проводные , с заделом на будущее .
13.02.2013 в 14:58:59
т.е. 2.5кв на всю комнату под автоматом 16А хватит? Допустим для детской высоких нагрузок не предвидится, для спальной может одновременно кондей и пылесос допустим работать. На кухне предполагаю одновременную работу холодильника, микроволновки и посудомойки. Порядка 4КВт получится вроде. Про УЗО: раз уж на дворе 21 век хочется его поставить, но это не значит, что надо воткнуть их на 5 и более тысяч рублей. Сейчас вот в этой квартире из всех приборов электротехнической части 2 старых автомата и счетчик, прожили же там 20 лет и живы все и так живет 80% нашей страны до сих пор! Могу переместить УЗО только на ванную комнату и при необходимости переделать его на 10мА.
13.02.2013 в 15:14:18
Metall написал : .. вы ошибаетесь , все кабельные лини должны быть выполнены одним сечением ,либо на каждом ответвлении необходимо ставить автоматы защиты. все розетки делаете 2,5
Могу ошибаться, если б не ошибался, тему бы не создавал. :) А можно поподробней? Не совсем понял. Т.е. вы тоже за то, чтобы на комнату до коробки шла линия 2.5кв по автоматом 16А?
Metall написал : точную цифру.
Пока метраж точно не обсчитывал, сначала надо утвердить принципиальную схему и планируется легкая перепланировка, пока думаем как, после этого будет точная цыфра.
Metall написал : все кабельные линии желательно 3-х проводные , с заделом на будущее .
ПРИНЯТО. Сейчас поправлю.
13.02.2013 в 15:24:55
RedOx написал : А можно поподробней? Не совсем понял. Т.е. вы тоже за то, чтобы на комнату до коробки шла линия 2.5кв по автоматом 16А?
Ну по простому - автомат должен защищать и "самое тонкое место" после себя. А это кабель 2.5мм до розетки и сама розетка номиналом 16А. Вы можете оставить кабель 4мм до коробки, но все автоматы 20А необходимо заменить на 16
13.02.2013 в 15:26:35
RedOx написал : Про УЗО: раз уж на дворе 21 век хочется его поставить, но это не значит, что надо воткнуть их на 5 и более тысяч рублей.
Экономия - возможно. Ставьте одно УЗО 30мА на все розетки, а свет пускайте мимо УЗО - это допустимо. Тогда при аварии хоть свет останется ;)
13.02.2013 в 15:32:33
Повторюсь: т.е. 2.5кв на всю комнату под автоматом 16А хватит? Допустим для детской высоких нагрузок не предвидится, для спальной может одновременно кондей и пылесос допустим работать. На кухне предполагаю одновременную работу холодильника, микроволновки и посудомойки. Порядка 4КВт получится вроде.
Про исключение света понял, можно выделить группу для исключения из под УЗО, так называемую "аварийную": коридор, зал, остальные темными пусть будут.
P.S. Схему в первом посте поменял, везде 3 жильные провода сделал. 3-ю жилу можно будет в качестве резервной если что использовать, поскольку пока у нас появится "земля" в домах, придется менять весь считок и проводку как морально устаревшее.
13.02.2013 в 15:39:07
RedOx написал : т.е. 2.5кв на всю комнату под автоматом 16А хватит? Допустим для детской высоких нагрузок не предвидится, для спальной может одновременно кондей и пылесос допустим работать. На кухне предполагаю одновременную работу холодильника, микроволновки и посудомойки. Порядка 4КВт получится вроде.
На комнату конечно хватит а линии 2.5мм под автоматом 16А
А вот на кухню лучше 2 автомата выделить 16А и 2 линии 2.5мм ( сами прикиньте что чаще одновременно используется и разделите розетки между 2мя автоматами)
И это, про экономию... сажайте хоть по 2 света на 1 автомат, уж больно щедро вы для освещения автоматами разбросались. Весь свет на 1-2 автомата 10А повесить можно (кабель на свет 3*1,5)
13.02.2013 в 15:42:54
RedOx, подумайте о монтаже вообще без распаек:
С16 на детскую - более чем достаточно. максимальное энергопотребление - это обычно кухня (духовки, посудомойки, чайники), санузел (водогреи, стиралки).
13.02.2013 в 16:11:58
Solovey написал : И это, про экономию... сажайте хоть по 2 света на 1 автомат, уж больно щедро вы для освещения автоматами разбросались. Весь свет на 1-2 автомата 10А повесить можно (кабель на свет 3*1,5)
Один автомат стоит как 3-4 метра кабеля, сомнительный вариант, то пару дополнительных УЗО ставить, то на паре-тройке автоматов экономить.
andrewkhv написал : RedOx, подумайте о монтаже вообще без распаек
Местами воспользуемся данным способом.
13.02.2013 в 16:27:18
RedOx написал : то на паре-тройке автоматов экономить.
Экономия места в щитке - бесценна :)
RedOx написал : то лишних 60 метров кабеля предлагаете по коридору тащить
я такого не предлагал
RedOx написал : или пару дополнительных УЗО ставить
Да, удобство и комфорт стоит денег. А дорого ли?
На фоне затрат на кабель 1 УЗО дополнительно наверняка можно позволить себе
13.02.2013 в 16:33:02
Solovey написал : Да, удобство и комфорт стоит денег.
Меня пока интересует необходимость и безопасность, до удобства и комфорта мне материально рановато. Видел в соседних темах щиток в двушке на 70 элементов, не спорю, удобно, комфортно, но я не потяну. Кстати, про автоматы и УЗО КЭАЗ никто ничего не подскажет?
Solovey написал : я такого не предлагал
Извините, не совсем понял сразу, поправился.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу