sergicos
sergicos
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Подольск

Сообщений: 26

19.02.2013 в 23:48:08

Добрый день.

Проектировал себе щиток в 3-х комнатную квартиру, прочитал много тем на форуме. Хотел немного уточнить по своей схеме.

1 - Сумма номиналов автоматов после УЗО не должна превышать номинального тока УЗО? 2 - Нейтрали после УЗО должны быть локализованы конкретным УЗО? 3 - Вводной автомат можно и исключить, т.к. не несет никакого смысла. Будет работать как общий выключатель. 4 - Можно ли оптимизировать как-нибудь схему?

P.S. - наверно трудно понять, куда какие провода ведут. Старался равномерно распределить нагрузки на линии. Ну и сложность штробления стен наложила отпечаток на схему.

Заранее спасибо.

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.02.2013 в 00:16:59

1 и да . и нет - в случае если номинальный ток УЗО больше номинала вводного автомата , то-есть от сверхтоков УЗО защищает вводной автомат. 2 да 3 нет . вводной автомат будет работать как вводной автомат , исключать нельзя 4 первая линия непонятна , зачем кабель 3*4 под автомат С16 ?

0
sergicos
sergicos
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Подольск

Сообщений: 26

20.02.2013 в 00:55:09

Спасибо за быстрый ответ.

Metall написал : 4 первая линия непонятна , зачем кабель 3*4 под автомат С16 ?

Такой кабель там образовался из-за первоначальной неопределенности с типом духовки, поэтому закладывал с запасом под электрическую, а в итоге ставлю газовую.

0
sergicos
sergicos
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Подольск

Сообщений: 26

20.02.2013 в 01:00:57

Metall написал : 1 и да . и нет - в случае если номинальный ток УЗО больше номинала вводного автомата , то-есть от сверхтоков УЗО защищает вводной автомат.

Вводной автомат конечно оставлю. Но у меня сумма номиналов автоматов после каждого УЗО меньше номинала УЗО, что также защищает от сверхтоков. Получается, в моем случае, двойная защита. Правильно?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9132

20.02.2013 в 01:38:09

sergicos, ввод 2*6 ВВГ? Линия спальня + балкон не очень,балкон желательно отдельно.

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2013 в 01:53:44

sergicos, Розетки кухни отдельно, а розетки детских, гостинных и т.д. - отдельно. Холодильник желательно на отдельную линию и под дифф 16А/0,03А и розетки балкона как было уже сказано Serg12 вместе со светом балкона под АВ16А +АВ6А под УЗО 25А/0,03А.

0
sergicos
sergicos
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Подольск

Сообщений: 26

20.02.2013 в 02:01:33

serj12 написал : ввод 2*6 ВВГ?

Описался. На самом деле весь ввод заключается в 0.5 м кабеля до счетчика и 0.5 м после до вводного автомата. Для 40А это должен быть кабель 3х10.

serj12 написал : Линия спальня + балкон не очень,балкон желательно отдельно.

Думаю, что так и сделаю. Но спальню придется запитать от другой линии.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.02.2013 в 02:02:41

sergicos написал : Получается, в моем случае, двойная защита. Правильно?

можно и так сказать :)

в любом случае чем больше номинальный ток УЗО - тем лучше

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.02.2013 в 02:03:24

sergicos написал : Для 40А это должен быть кабель 3х10.

или честные 3*6

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9132

20.02.2013 в 02:28:23

sergicos написал : Но спальню придется запитать от другой линии.

Очень разумно.

sergicos написал : На самом деле весь ввод заключается в 0.5 м кабеля до счетчика и 0.5 м после до вводного автомата.

А как это?Из подъезда какой-то другой заходит?

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2013 в 17:43:18

serj12 написал : А как это?Из подъезда какой-то другой заходит?

Не-е-е! Он просто начал отсчет кабеля с другой стороны! 0,5м до вводного и 0,5м после счетчика, я так полагаю!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу