Всем добрый день! Давно читаю этот форум, в этом году созрел для строительства собственного дома. Используя все, что почерпнул на этом и других форумах, разработал схему электроснабжения дома, которую выкладываю на всеобщее обсуждение. Буду признателен за любые рекомендации по схеме, а особенно за рекомендацию опытного электрика (СПБ), который сможет эту схему реализовать. Спасибо. P.S. Основной критерий оптимизации схемы - электробезопасность будущих домочадцев. P.S.-2. Подключение однофазное, 10 кВт

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

21.02.2013 в 10:29:08

Дмитрий S написал : Буду признателен за любые рекомендации по схеме

Общее селективное ВДТ нужно ставить в ЩУ после счетчика, для исключения хоть и малой но вероятности долгое время переплачивать за электроэнегрию, а так же для лучшей безопасности, особенно если не хватит здравого смысла и дом будете подключать по системе питания с типом заземления TN, как сейчас на схеме, чтоб была защита на случай нарушения целостности РЕ кабеля идущего от ЩУ к дому, например из-за незаметного заводского дефекта!

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то проводка, монтаж линий питаемых от автономного источника электроэнергии и линий, соединенных с питающей сетью, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!

На варочную и электрокотел линии должны идти прямо из вводного щита и аппараты защиты этих линий должны стоять в вводном щите!

На варочную нужно 6 мм2!

РН в линии электрокотла не нужен!

Нет необходимого согласования большей части ВДТ с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь рабочий ток как минимум на одну ступень номиналов выше чем номинал вышестоящего автомата, так как заявленный на корпусе ВДТ ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ и из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ внутри ВДТ такая же как и внутри электроприборов, а вводной ВДТ должен иметь рабочий ток как минимум на 2-ве ступени номиналов выше чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются ещё все токи КЗ. По умолчанию, даже если вводной автомат 16А, лучше ставить вводное ВДТ на 63А.

Глупо питать электрокотел от генератора, так как это дорого, начиная с покупки генератора! Про питание электрокотла от ИБП вообще молчу!

Обще групповые, а так же групповые автоматы, там где применен лучший способ применения дифзащиты, лучше 1Р!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

Сильный перебор по количеству групповых автоматов, особенно розеток, что существенно снижает параметр бесперебойности питания!

Дмитрий S написал : P.S. Основной критерий оптимизации схемы - электробезопасность будущих домочадцев. P.S.-2. Подключение однофазное, 10 кВт

По уму одноквартирные дома, особенно при 2-х проводном ответвлении, нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

Почему, писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?.

Там же найдете основные особенности организации подключения дома по системе питания с типом заземления ТТ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

21.02.2013 в 10:52:32

Дмитрий S

Сделайте общее описание электроустановки от трасформаторной подстанции до потребителей, желательно с фотографиями. Это коттеджный посёлок с новыми КТП и ВЛИ (воздушная линия, выполненная изолированными проводами СИП) на бетонных опорах с повторными заземлениями на каждой и с кабельным вводом в дома? Или деревня с послевоенным трансформатором, покосившимися деревянными опорами, ВЛ вся в скрутках, деревья нависают над проводами, о повторном заземлении слыхом не слыхивали, да и состояние основного заземлителя ТП под вопросом?

В первом случае поставьте Посититель в игнор, во втором задумайтесь о его рекомендациях.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2013 в 11:07:44

Реле перехода на резерв что из себя представляет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

21.02.2013 в 11:24:17

Дмитрий S

Проект будет утверждаться или будет два проекта (один для утверждения, второй для реализации)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.02.2013 в 19:07:48

Посититель, спасибо за ваши советы, пошел учить матчасть. Как буду готов, отпишусь.

0
Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.02.2013 в 19:12:25

ВТБ! написал : Дмитрий S

Сделайте общее описание электроустановки от трасформаторной подстанции до потребителей, желательно с фотографиями. Это коттеджный посёлок с новыми КТП и ВЛИ (воздушная линия, выполненная изолированными проводами СИП) на бетонных опорах с повторными заземлениями на каждой и с кабельным вводом в дома? Или деревня с послевоенным трансформатором, покосившимися деревянными опорами, ВЛ вся в скрутках, деревья нависают над проводами, о повторном заземлении слыхом не слыхивали, да и состояние основного заземлителя ТП под вопросом?

Информации у меня не так много. На днях постараюсь все уточнить. Знаю точно следующее:

  • новый коттеджный поселок;
  • все коммуникации, включая электричество подведены к участку в земле;
  • на границе участка стоит щиток, в котором (по заверениям представителя ДНП) установлен входной автомат и счетчик.
0
Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.02.2013 в 19:14:33

ВТБ! написал : Дмитрий S

Проект будет утверждаться или будет два проекта (один для утверждения, второй для реализации)?

Как я понимаю, что все, что после счетчика мое и согласовывать я это ни с кем не должен. Или я ошибаюсь? Во всяком случае ДНП пока не требует согласования проекта по электрике.

0
Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.02.2013 в 19:19:41

ksiman написал : Реле перехода на резерв что из себя представляет?

Конкретные изделия пока не выбирал, схема больше функциональная. Реле может быть отдельным элементом (например, http://bast.ru/products/ops/skat2400.html) или встроенным в другой элемент (например, http://www.invertor.ru/elst.html).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

21.02.2013 в 19:31:23

Дмитрий S написал :

  • новый коттеджный поселок;
  • все коммуникации, включая электричество подведены к участку в земле;
  • на границе участка стоит щиток, в котором (по заверениям представителя ДНП) установлен входной автомат и счетчик

Игнорируйте советы Посититель об использовании системы заземления ТТ - это не Ваш случай.

Дмитрий S написал : встроенным в другой элемент

ИБП со встроенным байпасом и двумя входами - штука недешёвая. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.02.2013 в 19:54:43

ВТБ! написал : Игнорируйте советы Посититель об использовании системы заземления ТТ - это не Ваш случай.

ИБП со встроенным байпасом и двумя входами - штука недешёвая. :(

Любая качественная надежная вещь стоит не дешево. Для себя решил, что на инженерных системах (в первую очередь отопление и электрика) экономить не буду. Хочу сделать и забыть. ИБП сейчас подбираю, пока склоняюсь к МАП "Энергия"...

0