Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

26.02.2013 в 18:31:22

Посититель написал : Общее селективное ВДТ нужно ставить в ЩУ после счетчика, для исключения хоть и малой но вероятности долгое время переплачивать за электроэнегрию, а так же для лучшей безопасности, особенно если не хватит здравого смысла и дом будете подключать по системе питания с типом заземления TN, как сейчас на схеме, чтоб была защита на случай нарушения целостности РЕ кабеля идущего от ЩУ к дому, например из-за незаметного заводского дефекта!

Принято

Посититель написал : Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то проводка, монтаж линий питаемых от автономного источника электроэнергии и линий, соединенных с питающей сетью, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!

Так и не понял,как это должно отразиться на моей схеме. Могу предположить увеличение сечения соединительных проводов на участке "вводное УЗО - инвертер - реле перехода на резервное питание"

Посититель написал : На варочную и электрокотел линии должны идти прямо из вводного щита и аппараты защиты этих линий должны стоять в вводном щите! На варочную нужно 6 мм2! РН в линии электрокотла не нужен!

Принято

Посититель написал : Нет необходимого согласования большей части ВДТ с вышестоящим автоматом!Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь рабочий ток как минимум на одну ступень номиналов выше чем номинал вышестоящего автомата, так как заявленный на корпусе ВДТ ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ и из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ внутри ВДТ такая же как и внутри электроприборов, а вводной ВДТ должен иметь рабочий ток как минимум на 2-ве ступени номиналов выше чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются ещё все токи КЗ. По умолчанию, даже если вводной автомат 16А, лучше ставить вводное ВДТ на 63А.

Вводное УЗО заменю на 80 А/100 мА S. Обще групповые, групповые УЗО на схеме имеют рабочий ток на одну ступень номиналов выше чем номинал вышестоящего автомата.

Посититель написал : Глупо питать электрокотел от генератора, так как это дорого, начиная с покупки генератора! Про питание электрокотла от ИБП вообще молчу!

Чем посоветуете питать электрокотел зимой при отсутствии электричества?

Посититель написал : Обще групповые, а так же групповые автоматы, там где применен лучший способ применения дифзащиты, лучше 1Р!

Что Вы имеете в виду под "лучшим способом применения дифзащиты"? И чем хуже автоматы 2Р?Ценой?

Посититель написал : Сильный перебор по количеству групповых автоматов, особенно розеток, что существенно снижает параметр бесперебойности питания!

Как количество автоматов влияет на бесперебойность питания?Объясните, пожалуйста.

Посититель написал : По уму одноквартирные дома, особенно при 2-х проводном ответвлении, нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ! Почему, писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?. Там же найдете основные особенности организации подключения дома по системе питания с типом заземления ТТ.

Ваши темы прочитал, по моему мнению, в некоторых моментах Вы правы. Решение о типе питания буду принимать после консультации с местными электриками.

0
Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

27.02.2013 в 21:57:26

Внес изменения в схему по тем замечаниям Посетителя. которые я понял. Плюс изменил автоматы на освещение с В6 на С10 (в соседней теме пишут, что В6 часто выбивает при перегорании лампочки).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

28.02.2013 в 10:48:51

Дмитрий S написал : Вводное УЗО заменю на 80 А/100 мА S

Хуже не будет - спору нет. Но зачем? От перегрузки оно защищено нижестоящим автоматом 40А, от КЗ - вышестоящим автоматом. 63А - с огромным запасом, дешевле, доступнее и шире выбор.

Какое расстояние до КТП и какое сечение жил СИП? Предполагаю, что на вводе в щиток можно поставить автомат С40 - если там вообще нужен автоматический выключатель.

Автоматы В16 с нижестоящими С10 в осветительных щитках тоже выглядят нелогично. Будут использоваться лампы накаливания?

На розетки (и стационарные приборы с силовой электроникой) желательно УЗО типа А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

28.02.2013 в 10:50:53

Дмитрий S написал : чем хуже автоматы 2Р?

Ещё размерами щитов. В остальном только плюсы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.02.2013 в 11:37:31

Посититель написал : Нет необходимого согласования большей части ВДТ с вышестоящим автоматом!

Читайте пуэ внимательнее. Нет там никаких требований о вышестоящем автомате!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

28.02.2013 в 11:48:31

andrewkhv написал : Нет там никаких требований о вышестоящем автомате!

Кое-какие есть - о согласовании защиты от КЗ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дмитрий S
Дмитрий S
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

28.02.2013 в 14:03:53

ВТБ! написал : Хуже не будет - спору нет. Но зачем? От перегрузки оно защищено нижестоящим автоматом 40А, от КЗ - вышестоящим автоматом. 63А - с огромным запасом, дешевле, доступнее и шире выбор.

Ок, исправил

ВТБ! написал : Какое расстояние до КТП и какое сечение жил СИП? Предполагаю, что на вводе в щиток можно поставить автомат С40 - если там вообще нужен автоматический выключатель.

Расстояние до КТП пока не знаю. От щитка до ввода в дом около 7 метров, СИП 16 мм2.

ВТБ! написал : Автоматы В16 с нижестоящими С10 в осветительных щитках тоже выглядят нелогично. Будут использоваться лампы накаливания?

Будут использоваться энергосберегающие лампы и светодиодное освещение. Предлагаете заменить на С16?

ВТБ! написал : На розетки (и стационарные приборы с силовой электроникой) желательно УЗО типа А.

Ок

0
AP
AP
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

28.02.2013 в 14:05:38

  1. Селективность в схеме отсутствует как "класс".
  2. Перед тем как ставить УЗО и счётчик в шкафе на улице стоит посмотреть на их температурный режим работы, если конечно вы не предполагаете организовывать обогрев шкафа.
  3. Зачем ставить одно УЗО на 7 групп, остается для меня категорически непонятным, я ещё отчасти мог понял, если не было места в щите, но это необъяснимо. Не стоит столь сильно усложнять - используйте АВДТ на каждую линию.
  4. Также остается неясной цель ставить УЗО 10 мА под УЗО 30 мА, а также групповых автоматов в распределительном щите 1 этажа.
  5. Избыточность количества коммутационных автоматов впечатляет! Проследите цепочку, например, до осветительного прибора в гостиной. Входной автомат неизвестных характеристик, следом УЗО 80 А 100 мА, за ним автомат С40, затем ещё один "групповой автомат", рядом УЗО 63 А 30 мА, после ещё автомат на В16, и завершает феерию автомат С10. Как итог: 1/2 аппаратов исключить, номиналы пересмотреть.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

28.02.2013 в 14:24:15

AP написал : Перед тем как ставить УЗО и счётчик в шкафе на улице стоит посмотреть на их температурный режим работы

Счётчик в шкафу - данность, ревизии не подлежит. :( УЗО - рекомендация теплолюбивого Поситителя,. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

28.02.2013 в 14:27:16

AP написал : используйте АВДТ на каждую линию

Небюджетно.

AP написал : Избыточность количества коммутационных автоматов впечатляет!

Автомат в рознице дешевле неавтоматического выключателя.

Дмитрий S написал : энергосберегающие лампы и светодиодное освещение. Предлагаете заменить на С16?

Скорее, на В6. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

AP
AP
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

28.02.2013 в 14:30:42

ВТБ! написал : Небюджетно.

О каком бюджете идёт речь, если вы ставите 5 автоматов до банальной лампочки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу