Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3672849

Электрик монтирует щит - в нем соединения выполняются гибки кабелем (вроде ПВ3)
на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт (там сбоку есть прорезь) под вводом для кабеля.
Можно ли так делать ?

Он полностью винт извлекает?

Винт вытаскивается, затем в прорезь вставляется подводящий фазный кабель. Винт вставляется обратно (при этом проходит через отверстие в наконечнике ) и затягивает контакты внизу. В контакты при этом вставлена гребенка (для распределения входящей фазы по разным автоматам)

nvp1

Принято вилку использовать.
Но почему бы и не кольцо?

ВТБ! написал :
nvp1
Принято вилку использовать.
Но почему бы и не кольцо?

То есть вцелом такое соединение незапрещено ?

nvp1

Оно явно предусмотрено производителем.
Просто штатно вилочная гребёнка под шляпку винта, а второй проводник прижимается скобой.
А здесь выходит наоборот.

Нетехнологично, неудобно для обслуживания, опасно для обслуживания под напряжением...
Но в быту сойдёт.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Неправильный подход, т.к:

  • винты не всяких устройств можно выкрутить
  • соединение наконечниками НКИ далеко не всегда является абсолютно надёжным - многое зависит от качества обжимки и самих наконечников

У автоматов под винт суют шинки, а не наконечники

ksiman написал :
Неправильный подход

Видимо, у мастера под рукой не было вилочной гребёнки.
Технически неэстетично, но и переделывать смысла не видно.

P.S. При условии, что это бытовое применение.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

nvp1 написал :
на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт

а можно фото сие творения?