Аватар пользователя
knjaz13

Местный

Регистрация: 09.02.2013

Саранск

Сообщений: 22

12.03.2013 в 12:52:59

Привет! Если что извиняйте -я не электрик Имеется эл.двигатель на 220в 2.4 кв Знакомый электрик"подогнал" пускатель ПМЕ-211 с тепл. реле и кнопочным постом.Проблема вот в чем-двигатель не успевает разогнаться ,вырубается пускатель Пробовали ставить ПМЛ-21000 тоже самое Что не так -не пойму......

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.03.2013 в 13:50:36

knjaz13 Двигатель трехфазный? Или однофазный? Или через кондер запитан? Номинал двигателя по току какой? И какой номинал у теплового реле? И что на нем выставлено?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.03.2013 в 13:52:47

По какой схеме включаете двигатель?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12709

12.03.2013 в 13:55:54

SVKan написал : И какой номинал у теплового реле? И что на нем выставлено?

Скорее всего оно и срабатывает ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.03.2013 в 14:02:32

Ким Угу Поди движок однофазный, а релюха дифференциальная...

0
Аватар пользователя
knjaz13

Местный

Регистрация: 09.02.2013

Саранск

Сообщений: 22

12.03.2013 в 14:17:44

Двигатель однофазный с двумя конденсаторами( от д/о станка штурм),без шильдика Тепловое реле РТЛ-1014,РТЛ-1016......обои не держат

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.03.2013 в 14:30:42

knjaz13 написал : Двигатель однофазный с двумя конденсаторами

ну если двигатель однофазный, то он имеет пусковую и рабочую обмотки. Соответсвенно два конденсатора (пусковой, рабочий). После пуска пусковая обмотка должна отключаться, а она у вас скорее всего не отключаеться поэтому и срабатывает тепловое реле пускателя. Это ИМХО. Но без схемы по какой вы подключаете как то не очень...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.03.2013 в 14:37:06

knjaz13 написал : Двигатель однофазный с двумя конденсаторами( от д/о станка штурм),без шильдика Тепловое реле РТЛ-1014,РТЛ-1016......обои не держат

Ну во-первых номинал там регулируется и в достаточно широких переделах. Для того же 1016 например 9,5-14А. А во-вторых, описания этих реле смотрели?

Электро-тепловое реле РТЛ также гарантируют защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз.

Они дифференциальные. Если по одному из контактов тока практически нет, то тепловуха сработает быстро...

0
Аватар пользователя
knjaz13

Местный

Регистрация: 09.02.2013

Саранск

Сообщений: 22

12.03.2013 в 14:43:37

Я правильно понял-теплуху можно выкинуть....А как же защита двигателя? КАК мне его вообще подключить?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:45:52

knjaz13 написал : А как же защита двигателя?

Автоматом защищать не пробовали?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.03.2013 в 14:52:39

knjaz13 написал : Я правильно понял-теплуху можно выкинуть....А как же защита двигателя?

Возьмите не дифференциальную тепловуху. Только номинал подберите под Ваш ток...

Alexiy написал : Автоматом защищать не пробовали?

Каким? Модульным? Движок сгорит быстрее чем он сработает. А автомат для двигателя тоже дифференциальный...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:57:18

SVKan написал : А автомат для двигателя тоже дифференциальный...

не понял.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.03.2013 в 15:02:25

SVKan написал : Возьмите не дифференциальную тепловуху. Только номинал подберите под Ваш ток...

Но вопрос с отключением пусковой обмотки после запуска двигателя остаеться открытым? Правильно?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.03.2013 в 15:28:00

Shturman1 Не видя двигателя ничего сказать нельзя. Пусть приведет тип и заводскую табличку. Там может трехфазник с кондерами...

Alexiy написал : не понял.

Защищает трехфазный двигатель от потери фазы. Если под одной из фаз ток существенно меньше, чем по остальным, то время срабатывания укорачивается. И срабатывает даже на номинальном токе. В общем, ему нужно чтобы ток по всем трем фазам был равномерным.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 15:33:55

SVKan написал : Защищает трехфазный двигатель от потери фазы. Если под одной из фаз ток существенно меньше, чем по остальным, то время срабатывания укорачивается. И срабатывает даже на номинальном токе. В общем, ему нужно чтобы ток по всем трем фазам был равномерным.

а нафиг, если

knjaz13 написал : Двигатель однофазный

?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу