Недавно случайно столкнулся с такой проблемой. После того как вкручиваемая лампочка сгорела прямо в руках замерил напряжение в квартирных электроточках. Оказалось 280 вольт. Может кто подскажет, насколько это вредно и что с этим делать?
20.03.2013 в 19:59:56
Выключить из работы бытовую технику и срочно вызвать аварийку.
20.03.2013 в 20:01:06
Пропал ноль. Что у соседей по Вашей площадке?
20.03.2013 в 20:07:23
Проверить напряжение хотя-бы двумя вольтметрами и если напряжение превышает 250В - принимать срочные меры
20.03.2013 в 20:33:12
Можно еще посоветовать проверить напряжение по другим фазам (у соседей или в щитке). И не затягивать с этой проблемой, вызывайте аварийку
20.03.2013 в 21:15:06
michas47, выключить все приборы из сети. вызвать аварийку. смотреть чего делают. после их отъезда пригласить специалиста и поставить УЗМ:)
20.03.2013 в 21:30:01
Выключаете автоматы своей квартиры, выкручиваете пробки, что там у Вас... Автоматы или пробки выключать все! Вызываете аварийку, говорите что у Вас напряжение в сети около 300 вольт. Потом выключайте всё в своей квартире, всё из розеток долой, выключатели на лампочках-торшерах - всё выключать. Аварийка чего-то сделает. Или нет. Но вот потом обязательно и быстро приглашаете специалиста (тут прямо в личку заказ можно делать, читайте кто в Самаре работает) и он поставить УЗМ. Специалисту наказ: задокументировать по возможности последствия отгорания нуля. В соседских квартирах техника должна быть также сгоревшей.
21.03.2013 в 11:32:19
В любом случае отключайте всё бытовые приборы они не расчитаны на такое напряжение. Вызывайте специалиста, причин может быть несколько: отгорание нулевого провода, перекос фаз и т.д.
21.03.2013 в 19:40:13
web-rr написал : ..... отгорания нуля. В соседских квартирах техника должна быть также сгоревшей.
Не из невеселой практики у других наоборот пониженное напряжение( техника сгорает в пропорции 1:3, да и то не вся а трансы в основном)
22.03.2013 в 09:08:46
Писать бумагу. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Чем больше бумаг, тем чище ж$$а. Тут главное не умничать, выдавая "пЁрлы" из зачастую несовместимых терминов, а конкретно жаловаться на недопустимо высокое напряжение. Уточнить, что проверяли напряжение не менее чем двумя разными измерительными приборами, если хотя бы один из них поверенный - указать это. Кстати, сильно пониженное тоже не подарок. Советские холодильники зачастую не выживали именно на 140 Вольтах.
22.03.2013 в 18:54:52
Куда писать бумагу?
22.03.2013 в 19:33:19
leonard написал : Куда писать бумагу?
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. Соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети. 209В - 231В/198В – 242В.
В первую очередь в обслуживающею организацию (УК, ЖЭК). ВРУ, эт. щиты в их ведомстве. После их обследования и замеров в ВРУ, если надо сами выйдут на энергетиков. На каждый жилой дом положено 2 ввода. Часть домов стоит на 2 вводах (для разгрузки подстанции). УК, ЖЭК имеет полное право в ВРУ (электрощитовой) перевести жилой дом на другой ввод.
22.03.2013 в 22:49:55
Если они имеют такое право, тогда можно и без них это сделать