21.03.2013 в 00:01:12
Товарищи помогите .
Такая проблема у меня дома напряжение сити не опускается ниже 229 вольт но поднимается до 250 плюс бывают секундные всплески .
Как можно ограничить напряжение чтобы не проходили эти повышения и скачки ?
Думал о стабилизаторе но они в основном работают на повышение напряжение а мне повышать нечего .
Вообщем нужна какая нибудь штука чтобы гасила импульсные скачки напряжения .
21.03.2013 в 00:06:54
Зайдите на инвертер.ру, может там подберёте что-нибудь.
β-тестер МШУ-125/1400
21.03.2013 в 09:14:57
ovsn написал : они в основном работают на повышение напряжение
Они работают на поддержание заданного напряжения на выходе при изменении напряжения на входе в опр. пределах.:D
21.03.2013 в 09:18:14
ovsn, лучше пинайте местных электриков. Перекос напруги - признак плохого состояния магистрального нуля, он может отгореть в любой момент, тогда возможно повышение напряжения вплоть до 380В.
21.03.2013 в 10:25:36
andrewkhv написал : лучше пинайте местных электриков.
Это вообще в первую очередь. Заявление в УК, управу, Мосэнергосбыт.
21.03.2013 в 18:04:19
andrewkhv написал : ovsn, лучше пинайте местных электриков. Перекос напруги - признак плохого состояния магистрального нуля, он может отгореть в любой момент, тогда возможно повышение напряжения вплоть до 380В.
перекос или что-то другое, гадать можно доолго... Лучше к обратиться с этим вопросом к местным энергопоставщикам.
21.03.2013 в 18:51:29
Ixtim написал : Лучше к обратиться с этим вопросом к местным энергопоставщикам.
Точно! И обязательно в письменной форме...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
22.03.2013 в 09:18:08
Pekkonen написал : Точно! И обязательно в письменной форме...
А как же! Официально, или с регистрацией и получения входящего номера, или на крайняк заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Долбайте всех, начиная с самого низа. Этот муравейник живёт собственной жизнью, и пока его как следует не поворошишь - не забегают.
22.03.2013 в 12:01:42
Необходимо поставить ограничитель перенапряжения что то вроде УЗМ-50 и УЗМ-51
22.03.2013 в 12:37:10
Егоров написал : Необходимо поставить ограничитель перенапряжения что то вроде УЗМ-50 и УЗМ-51
и сидеть как лох целыми сутками без электричества? :)
Вероятность 70% что где-то в доме нейтраль отгорает и скоро отгорит...
А ещё бывают некоторые умники среди обслуживающего персонала в электросетевой компании, которые запросто могут вольтдобавкой решить проблему падения напряжения на длинном тонком кабеле. При этом у потребителей, подключенных к той же ТП, но имеющих несчастье находиться ближе к ней напряжение будет зашкаливать...
Так что с этой проблемой необходимо бороться системно и очень срочно. Поэтому пишите заявы, пока не поздно - пусть разбираются.