Пытаюсь найти раздел про закладные под кабель (Труба в стене) подскажите где читать.
(помещения офисного типа)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Скорей всего это 7.1.38:
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ... в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.

Это раздел 2 "Канализация электроэнергии"
А вообще то хорошо бы уточнить, какой именно кабель, вводной?

Например, п. 2.1.58

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

gesund написал :
Пытаюсь найти раздел про закладные под кабель (Труба в стене) подскажите где читать.
(помещения офисного типа)

во че нашел, спасибо Михаилу 53 за наводку где искать

ПУЭ написал :
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Можно и я в этой теме поспрашиваю. Нг-Лс из котельной( вводной и Ав. Освэ) транзитом через аккумуляторную в металлорукаве( в том числе через стены) можно?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serks написал :
во че нашел

Имхо - это не тот пункт, ибо
"проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.", т.е. по этому пункту для обеспечения сменяемости проводки достаточно проема.

gesund написал :
Пытаюсь найти раздел про закладные под кабель (Труба в стене) подскажите где читать.
(помещения офисного типа)

И? Проходы через стены, нужна ли труба? Материал стены?

serks написал :
Нг-Лс из котельной( вводной и Ав. Освэ) транзитом через аккумуляторную в металлорукаве( в том числе через стены) можно?

Скорее всего- нет. И не в металл рукаве дело. В-1А... Класс помещения по взрывоопасности. Штудируйте ВСН 332-74.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

ПPOPAБ написал :
Скорее всего- нет. И не в металл рукаве дело. В-1А... Класс помещения по взрывоопасности. Штудируйте ВСН 332-74.

ВСН изучаю, а кстати он есчо действующий, а то чичас не поймешь кто главнее мы или Европа (мне недавно лаборатория показывала как шина рисуется на схемах, я спросил а где же АВС, мне сказали что сейчас по какомуто МЭКу они Л1,Л2,Л3, я говорю и че теперь первые страниц десять с ПУЭ можно смело выдирать, ответили не стесняйся можно уже теоритически несколько глав видирать)
И просьба пояснить типа вообще нельзя прокладывать, так мне было видение(или указание свыше). Кстати у меня по проекту в котельной вообще кабель -канал забит ниче?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

gesund написал :
подскажите где читать

СНИП 3.05.06-85

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Общие требования

3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2.

3.17. Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований пп. 3.56 - 3.106.

3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

ПPOPAБ написал :
Скорее всего- нет. И не в металл рукаве дело. В-1А... Класс помещения по взрывоопасности. Штудируйте ВСН 332-74.

это да?

ВНС 332-74 написал :
5-4. Через взрывоопасные зоны всех классов запрещается прокладывать не относящиеся к ним транзитные кабели всех напряжений.

serks написал :
это да?

Это "оно, дерево и мужик в пиджаке"...

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

Уточняю =) ВВг 3х2,5 от СЩ в метров по коридору и через гипрок, над дверью в помещение там коробки.