Добрый день! Скажу сразу - в электрике дилетант полный, так что прошу не набрасываться с кулаками.
Имеется небольшая схемка
Вопрос, можно ли так подключить ( с двумя нолями) ?
Должно реализоваваться следующее: стоит двуклавишник, одним включются лампы (точечные светильники) 1,2, 4,6,8
Вторым 3,4,5,6,7.
То есть, светильники 4,6 должны включаться при любом включении одной из клавиш.
Скажите, такая схема имеет возожность на реализацию? Если нет, то возможно реализовать эсу схему другим путем?
Заранее всем спасибо за помощь!
т.е. ноль идёт напрямую к люстре, а фаза рвётся выключателем и разделяется на 2 проводника.
получится что включая кл1 у вас напргуа и на линию кл2 передастся.
это Вам наверное нужно рассматривать вариант с импульсным реле.
honest написал :
а по делу что-нибудь можете постоветовать?
побаиваюсь, не убьетесь так хату спалите.
Попробуйте нарисовать просто схему с двойным выключателем и парой лампочек.
honest написал :
Если нет, то возможно реализовать эсу схему другим путем?
Нужен либо сдвоеный двойной выключатель (по две пары контактов под каждой клавишей), либо два промежуточных реле, либо смотреть программируемую релюшку...
Mutru4, мне и одного нуля достаточно,если честно....
просто нужна реализовать данную схему, а мои горе-электрики не знают как.....приходится городить тут ерунду всякую.
НАРОД, ХЕЛП! Помогите дилетанту реализовать включение,как в первом посте.
2шт реле с нормально отпущенными контактами, катушки котрых подключены к разноименным линиям лампочек, а контакты запараллелены и управляют лампами 4,6
honest написал : Mutru4, мне и одного нуля достаточно,если честно....
просто нужна реализовать данную схему, а мои горе-электрики не знают как.....приходится городить тут ерунду всякую.
НАРОД, ХЕЛП! Помогите дилетанту реализовать включение,как в первом посте.
Чтобы ерунду не городить, поставьте двойные двухконтактные выключатели
Alexiy написал :
вы хотите невозможного.
Я бы реализовал такую схему с использованием 2 выпрямительных мостов + по выпрямительному диоду на каждый светильник
с лампами накаливания и с некоторыми светодиодными такое вполне прокатит.
Alexiy написал :
774 402 - Legrand Valena белый 2-полюсный выключатель
там получается 4 входящих и 4 отходящих и каждая линия не шлейфована с соседней?
в смысле на одной клавише два пришло два ушло 1,2 вход и 3,4 выход и эти 1 и 2 не щлейфом и 3 и 4 не шлейфом?
honest написал :
Кстати, лампы будут светодиодные....это ни на что не повлияет в реализации схемы с диодами?
надо тестировать на работу на постоянном (выпрямленном) токе. Гарантии совместимости нет - в зависимости от схемы питания в лампочке. Большинство будет работать. Например, люминесцентные с неинтегрированным ЭПРА будут работать, а с ЭмПРА - не будут. КЛЛ с интегрированным ПРА - тут тоже надо проверять...
Гарантированно не будут работать лампы с ЭмПРА и светодиодные с баластным конденсатором. Приличные КЛЛ будут работать нормально. ЛН и галогенки - нормально.
Опередили...
Не знаю, по внешнему виду это не определить
Надо включить через диодный мост и проверить (прямо в магазине перед покупкой )
И честные 7W она не даст (даст около 3W), т.к. отсутствует теплорассеивающий радиатор
Для примера сравните с честными 6W