Здравствуйте!
Ситуация такая: загородный дом, в доме водяное отопление. ТЭН подключён к вилке, которая втыкается в розетку. Недавно был заменён ТЭН на более мощный (предположительно прежний был 3500Вт, а теперешний - 5000Вт). Замена была произведена в мае 2012. Недавно, во время, когда нагреватель работал, а жилец был в комнате, послышался звук щелчков. Когда жилец прибежал к ТЭНу, розетка горела. Жилец выдернул вилку за шнур и погасил пламя.
Вопросы:
Какова причина перегрева? Почему он начался только сейчас, а не в момент установки? Почему нагревается в розетке?
Что делать, какие есть варианты дальнейших действий?
Видимо причина в розетке которая скорей всего была на 16 А. Что делать? Протягивать отдельный кабель от щита, сечением мининум 4 кв. и подключать ТЭН напрямую, или через розетку 25-32 А
valker.rus написал :
Почему он начался только сейчас, а не в момент установки?
Он и начался при установке, дальше просто прогрессировал (нагрев приводил к ухудшению контакта и росту переходного сопротивления, это, в свою очередь, приводило к увеличению нагрева и так далее), пока не привел к возгоранию.
valker.rus написал :
Почему нагревается в розетке?
Потому, что контактные группы сосредоточены в розетке
Скорее естественный отбор.
Потребителей от хватателей того, что "выбросили".
Ещё лет 30 будет непонимание простой вещи: Если ты что-то не считаешь - значит, кто-то считает за тебя. И не в твою пользу.
(Теперешних продаванов надо пороть пулемётными шомполами...)
Какова причина перегрева? Почему он начался только сейчас, а не в момент установки? Почему нагревается в розетке?
Что делать, какие есть варианты дальнейших действий?
Согласен с юра Т.
Полное описание проводки на форум, почитать что тут понапишут. Потом обратится к грамотному электрику, который сделает нормальное подключение похожее на то, что здесь посоветуют.
Тема названа неправильно. Вам очень повезло что вы пишете по этой проблеме на форум, а не читаете в протоколе пожарных.
Тех только вешать. Желательно за ноги с привязанными к волосам камнями.
Продавец (в отличие от продавана) всегда предупредит, что надо доделать.
Яркий пример - если продавец не предупреждает, что после покупки антенны для Си-Би радиостанции на машину её НЕОБХОДИМО настроить, и только после этого болтать в эфире - ну ему только ржавыми гнутыми гвоздями торговать на "блохе"...
Не согласен. Он мог быть на всех уроках, но нихрена не понять. Половина выпускников с аттестатами не могут объяснить закона Ома.
Зато - образование по стандартам!
valker.rus написал :
Недавно, во время, когда нагреватель работал, а жилец был в комнате
Даа, ангел-хранитель пока к Вам благосклонен! Я б свечку не поленился сходить в храм поставить.
"А в наше время" закон Ома спрашивали в военкомате. Не ответил - добро пожаловать в желтый дом на обследование-собеседование. Те, кто и там не отвечал - в стройбат.
Dale написал :
"А в наше время" закон Ома спрашивали в военкомате.
Не припомню такого. Карточки какие-то подсунули- птички проставить на месте ответа.
Dale написал :
Не ответил - добро пожаловать в желтый дом на обследование-собеседование. Те, кто и там не отвечал - в стройбат.
В "желтом доме" не был ни разу. Не везет моему левому "копыту"(стопе)- то поджарил его слегка окалиной до кости, то ФБС на него уронил (на погоду ноет частенько)... А вот в стройбате годик электриком отработал(тьфу- отслужил часть срочной). Да годик еще в ВВС самолетам хвосты заносил.
Dale написал :
"А в наше время" закон Ома спрашивали в военкомате.
У нас один препод на 4-м курсе на экзамене по электромашинам заявил, что мы, оболтусы даже закона Ома не знаем.
Один мой товарищ возмутился и в итоге пошёл сдавать экзамен именно к этому преподу.
Получил вопрос - напиши закон Ома для полной цепи в дифференциальной форме
И, конечно же, забыл "-" перед ЭДС поставить! Должен был получить 5, а получил 3 по "электрическим машинам" только потому, что много выёживался...
Вот вам и закон Ома...
А вам слабо написать?p
Хороший курс. Я на радиофакультете учился, но у соседа по общаге девчонка была с электромеханического. Я этот курс для сэбе по её учебникам изучал.
Кстати, в ВУЗе дела не много лучше школы были. Законы Кирхгофа тоже не очень поняты были женской частью группы. Запомнить и повторить они могут без проблем. А вот применить в решении задачи - уже с трудом.
Vladimir_Vas написал :
Половина выпускников с аттестатами не могут объяснить закона Ома.
думаю , что объяснить закон Ома могут крайне немногие, еще меньше народа может доказать этот закон с листом бумаги и ручкой. Собственно его нужно просто знать и использовать, объяснять и доказывать это лишнее и совсем не помогает в жизни.