05.04.2013 в 14:52:35
Добрый день! Имеется станок на 220в , двигатель на конденсаторе, автомат и пускатель . Как то станок стал работать только при удерживаемой зеленой кнопке. Разобрал, посмотрел, оказалось оторвался один из проводов. Вопрос простой, куда должен быть прикреплен провод, один конец которого установлен на клемму 6 этого пускателя ? Заранее спасибо
05.04.2013 в 15:04:27
gasan79 К нормально открытому допконтакту. Типа "байпас". При нажатии зеленой кнопки линия дублирующая эту кнопку замыкается и пока не нажмем красную она остается замкнутой.
Номера контактов у Вас наверное другие, но суть дела не меняется. У Вас оторван контакт обозванный на этой схеме цифрами 13 или 14
05.04.2013 в 15:05:28
У вас пропала самоблокировка пускателя. Проверяйте провода к блок. контакту
05.04.2013 в 15:16:43
SVKan написал : У Вас оторван контакт обозванный на этой схеме цифрами 13 или 14
Нда, страна нуждается в героях... Это для меня темый лес :-) Судя по длине провода второй конец должен быть на теле самого же пускателя, если бы был на кнопках, был бы длинее
ksiman написал : У вас пропала самоблокировка пускателя. Проверяйте провода к блок. контакту
Ну да, просто не знаю место дислокации второго конца провода 6
05.04.2013 в 15:21:25
Так контакты 13 и 14 и должны быть на теле пускателя.
05.04.2013 в 15:22:24
gasan79 написал : Нда, страна нуждается в героях... Это для меня темый лес :-) Судя по длине провода второй конец должен быть на теле самого же пускателя, если бы был на кнопках, был бы длинее
Клеммы 13-14 это на пускателе. Просто посмотрите на клеммы пускателя. Каждому входящему проводу должен соответствовать выходящий. Один сверху, один снизу. Где нет пары туда и цепляйте...
05.04.2013 в 15:35:23
SVKan, ksiman - в нашем колхозе это называли "подхваткой"... :)
05.04.2013 в 16:03:18
SVKan написал : Клеммы 13-14 это на пускателе. Просто посмотрите на клеммы пускателя. Каждому входящему проводу должен соответствовать выходящий. Один сверху, один снизу. Где нет пары туда и цепляйте...
так там много куда можно найти место, и на самом пускателе, может вообще на автомат цепляется. А если не туда попаду сгорит?
05.04.2013 в 16:24:36
gasan79 Сфотографируйте это, да выложите в хорошем качестве.. ответ будет весьма скорым. ;)
05.04.2013 в 18:11:15
gasan79 написал : так там много куда можно найти место, и на самом пускателе, может вообще на автомат цепляется. А если не туда попаду сгорит?
Я же уже сказал. На пускателе провода цепляются парами. Один сверху, один снизу - друг напротив друга. В вашем случае одного будет не хватать. Туда и цеплять. Если будете цеплять на пустые клеммы пускателя, то даже если ошибетесь ничего не будет.
05.04.2013 в 18:14:27
ПPOPAБ написал : в нашем колхозе это называли "подхваткой"...
А у нас в деревне более вычурно - "самоблокировка".