07.04.2013 в 11:26:21
#3754885
Есть старая алюминиевая проводка. В комнате косметический ремонт и от этой проводки отводится уже два медных ВВГнг 2x1.5 на две розетки. Эту разводку очень удобно сделать через тройные рычажковые wago-222 - но вот проблема - алюминий вроде как ими нельзя так просто соединять.
ЗЫ: Да, я знаю что сечение по меркам 21-го века слабовато для розетки и вообще люминь это плохо - но капремонт всей проводки пока в планах не стоит
07.04.2013 в 11:57:02
#3754934
eugene138 написал : как лучше из одного люминя сделать две меди?
Клеммником
07.04.2013 в 12:10:04
#3754954
07.04.2013 в 14:10:40
#3755114
eugene138 написал :
- Пасты wago нигде нет - можно ли заменить солидолом? Или ещё чем-то.
Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)
07.04.2013 в 15:19:12
#3755226
eugene138 написал :
- А с пастой - можно?
ни с чем нельзя. 222-е клеммы только для меди, алюминий со временем просто перекусит
07.04.2013 в 15:24:00
#3755232
eugene138,
07.04.2013 в 16:20:24
#3755325
Я пользовался колхозным решением в виде гирлянды из 773, 222 и куска ПВ1.
07.04.2013 в 17:38:29
#3755453
bnmuyt написал : Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)
А ведь так и делал, нормально: зачищаешь, "окунаешь" в дупло 773, затем уже в 222 :)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу