#3754885

Есть старая алюминиевая проводка. В комнате косметический ремонт и от этой проводки отводится уже два медных ВВГнг 2x1.5 на две розетки. Эту разводку очень удобно сделать через тройные рычажковые wago-222 - но вот проблема - алюминий вроде как ими нельзя так просто соединять.

  1. А с пастой - можно?
  2. Пасты wago нигде нет - можно ли заменить солидолом? Или ещё чем-то.
  3. Если не через wago - то как лучше из одного люминя сделать две меди?
  4. Может и так сойдёт?

ЗЫ: Да, я знаю что сечение по меркам 21-го века слабовато для розетки и вообще люминь это плохо - но капремонт всей проводки пока в планах не стоит

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.04.2013 в 11:57:02

#3754934

eugene138 написал : как лучше из одного люминя сделать две меди?

Клеммником http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129557.jpg

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.04.2013 в 12:10:04

#3754954

  1. Если найдёте подходящую пасту - можете попробовать
  2. Солидолом точно нельзя. Можно попробовать защитную термостойкую смазку
  3. Клеммником
  4. Если автомат на линии будет 10А (как раз для 2х1,5), то работать будет и так (проверено)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.04.2013 в 14:10:40

#3755114

eugene138 написал :

  1. Пасты wago нигде нет - можно ли заменить солидолом? Или ещё чем-то.

Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.04.2013 в 15:19:12

#3755226

eugene138 написал :

  1. А с пастой - можно?

ни с чем нельзя. 222-е клеммы только для меди, алюминий со временем просто перекусит

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.04.2013 в 15:24:00

#3755232

eugene138,

  1. в каком месте вы сращиваете медь и алюминий?
  2. если в подрозетнике, то почему бы не поставить розетку и на ее клеммах не зашлейфовать, только нужен кабель не 1.5 квадрата, а 2.5.
  3. вторую дополнительную розетку зашлейфовать от первой дополнительной. тогда и 3 конца соединять не придется.
  4. какой автомат на линии? если С16, то 1.5 квадрато тем более неуместны.

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

07.04.2013 в 16:20:24

#3755325

Я пользовался колхозным решением в виде гирлянды из 773, 222 и куска ПВ1.

0
Аватар пользователя
Chrome

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Ковров

Сообщений: 73

07.04.2013 в 17:38:29

#3755453

bnmuyt написал : Купить "в нагрузку" к 222 Ваго 773 и наковырять пасты оттуда.:)

А ведь так и делал, нормально: зачищаешь, "окунаешь" в дупло 773, затем уже в 222 :)))