08.04.2013 в 19:55:42
На потолок выведен кабель 3*1,5 от выключателя (моножила) от патронов светильников отходит многожильный 2*0,75мм
в одном помещении светильники светодиодные (7шт питаются от 220В), в других помещениях наверное галогенки поставлю (12 или 220В пока не решил).
Собственно вопрос: как собрать все в кучу?
Вижу 2 варианта: а) сделать типа звезды кабелем 3*1,5 (под пресс, с термоусадкой). Т.е. к каждому светильнику подвести ВВГ 3*1,5 и индивидуально каждый соединить вагами со светильником
б) есть куча импортного монтажного гибкого многожильного провода 1,5мм (ну типа нашего ПВ-3 наверное...) Так вот что если с помощью наконечников НШВ + термоусадка "удлинить" отводы от всех светильников до места вывода жесткого кабеля - и там все собрать на вагах?
Или есть еще варианты?
Зы! Сильно не пинайте, с точечными светильниками не дружил раньше :)
08.04.2013 в 20:07:07
Solovey написал : есть еще варианты?
Лично я шлейф 220В соединяю при помощи WAGO 224-122, а светильники уже к ним подключаю. При питании ламп через трансфорсаторы примерно то же самое, только кроме групп светильников надо ещё шлейфовать и трансформаторы.
08.04.2013 в 21:04:35
лучше делать шлейфом имхо , я делаю обычно шлейфом , соединяю клеммами ,иногда 773 серией , иногда 222 , но намного удобнее получается 224-122 ( просто в нашей деревне не всегда в продаже найдешь)
Solovey написал : б) есть куча импортного монтажного гибкого многожильного провода 1,5мм (ну типа нашего ПВ-3 наверное...) Так вот что если с помощью наконечников НШВ + термоусадка "удлинить" отводы от всех светильников до места вывода жесткого кабеля - и там все собрать на вагах?
звездой в смысле ? тогда вариант а) от б) ни чем не отличается почти :)
кстати тоже интересует вариант б) только в другом виде - возможно ли применение провода для шлейфа типа ПВС , ШВВП ( то есть к первому светильнику приходит ВВГ-шка 3*1,5 , к ней подсоединяем ПВС/ШВВП 3*1,5 и шлейфуем на все остальные светильники .) ? за подвесным потолком , при условии что горючих оснований за ним нету ?
11.04.2013 в 18:59:34
Тоже интересует вопрос какой кабель лучше использовать для подключения точечных светильников ( планирую энергосберегающие с цоколем GX53 на 220 вольт) Делать будут установщики натяжного потолка, но кабель хотелось бы купить самостоятельно, дабы какой-нибудь дешёвый не положили.
11.04.2013 в 19:06:48
С подключением остановлюсь на варианте avmal.
В двух санузлах у меня еще реечные металлические потолки. Может жилу заземления к направляющим подключить?
11.04.2013 в 19:06:54
Да почему бы не тот-же ВВГ...
11.04.2013 в 19:40:59
Solovey написал : В двух санузлах у меня еще реечные металлические потолки. Может жилу заземления к направляющим подключить?
К металлическим направляющим лучше подвести из КУП провод сечением 2,5 или 4,0, в зависимости от способа подводки.
Ultrazzz написал : какой кабель лучше использовать для подключения точечных светильников ( планирую энергосберегающие с цоколем GX53 на 220 вольт) Делать будут установщики натяжного потолка, но кабель хотелось бы купить самостоятельно, дабы какой-нибудь дешёвый не положили.
Тот же NYM, ВВГ 3х1,5, что использован для всей остальной осветительной сети. При натяжных потолках разводку лучше сделать заранее с креплением к потолку и с отводами в местах установки светильников.
11.04.2013 в 20:07:28
avmal написал : К металлическим направляющим лучше подвести из КУП провод сечением 2,5 или 4,0, в зависимости от способа подводки.
Тот же NYM, ВВГ 3х1,5, что использован для всей остальной осветительной сети. При натяжных потолках разводку лучше сделать заранее с креплением к потолку и с отводами в местах установки светильников.
Сенкс,
как раз NYM 3х1,5 Севкабелевский остался в изрядном количестве. А что за крепление на фото используется ? нет фото поближе ?
11.04.2013 в 20:17:09
Ultrazzz написал : что за крепление на фото используется ?
дюбель хомут походу
avmal написал : При натяжных потолках разводку лучше сделать заранее с креплением к потолку и с отводами в местах установки светильников.
я и при подвесных (гкл , пластик) заранее развожу кабель , и креплю его к потолку.
так все таки
Metall написал : возможно ли применение провода для шлейфа типа ПВС , ШВВП за подвесным потолком
тоесть есть полная возможность сменяемости . или по соображениям пожарной безопасности он запрещен,
если ответ нельзя то второй вопрос -можно прокладывать тот же провод пвс , в гофре ?
11.04.2013 в 20:26:39
avmal написал : К металлическим направляющим лучше подвести из КУП провод сечением 2,5 или 4,0, в зависимости от способа подводки.
Лучший вариант уже трудновыполним, хотя не скажу что невозможен...
Отставлю вопрос открытым: жилу РЕ от кабеля освещения к направляющим реечного потолка подключать или нет?
11.04.2013 в 20:34:15
Solovey написал : жилу РЕ от кабеля освещения к направляющим реечного потолка подключать или нет?
подключать в любом случае лучше, чем не подключать. а вариант лучше выбрать тот который лучше, извиняюсь за тафтологию, вроде бы это так называется))
11.04.2013 в 20:36:39
Solovey написал : Отставлю вопрос открытым: жилу РЕ от кабеля освещения к направляющим реечного потолка подключать или нет?
кстати когда крепится люстра к закладным направляющим , то это подключение происходит автоматически , или когда крепят "пэшку" к потолку при помощи TDN , и тдн задевает арматуру ,
11.04.2013 в 20:42:22
Dps08 написал : а вариант лучше выбрать тот который лучше, извиняюсь за тафтологию, вроде бы это так называется))
А какой тогда все-таки идеальный вариант?
Вот на каждую розетку мы же подключаем к контакту сразу 2 проводника: РЕ из кабеля питания розетки + дополнительная жила от ДСУП.
По аналогии, тогда для реечного потолка... Надо и из кабеля освещения жилу РЕ 1.5 квадрата подключить, и дополнительно от КУП жилу квадрата на 4 пробросить... Кроме того, реечный потолок имеет как минимум 2 направляющие, в которые вщелкиваются декоративные пластины, значит, стремясь к идеалу надо еще и эти направляющие между собой также жилой 4 квадрата соединить :) вроде такая картина вырисовывается...
Ах да, еще гибким поводком подключиться к каждой отдельной рейке потолка :)
11.04.2013 в 20:48:18
Solovey написал : Ах да, еще гибким поводком подключиться к каждой отдельной рейке потолка
про разумность тоже забывать не следует и не стоит впадать в крайности.
Solovey написал : Вот на каждую розетку мы же подключаем к контакту сразу 2 проводника: РЕ из кабеля питания розетки + дополнительная жила от ДСУП.
вот это не понял если честно, это еще зачем, к каждой розетке тянуть
Solovey написал : от ДСУП.
?
11.04.2013 в 20:51:45
Solovey, пуэ велит подключать , а отдельной жилой или нет умалчивает
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36.). К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.