10.04.2013 в 15:20:07
Добрый день. Прошу сильно не пинать, только вникаю во все премудрости электрики. =)) Есть однокомнатная квартира и есть мысль заменить электрощиток. Счетчик стоит в квартире, на лестнице автомат 50А, в квартире 63А и противопожарное УЗО. Набросал следующую схему:
Розетки 1 - кухня и коридор Розетки 2 - кухня Розетки 3 - комната
Вопросы: 1) Можно ли варочную и духовой шкаф на одно УЗО вешать? 2) Посудомойка на одном УЗО с теплым полом. Плохо? 3) Есть мысль вынести холодильник на отдельную линию, а все остальное поставить за одним рубильником, чтоб выключать при длительном отсутствии - есть ли смысл? 4) ну и что вообще по компоновке щитка?
Спасибо.
10.04.2013 в 15:44:49
Хммм... Шею сломал, но раскладку щитка посмотрел :) Замечаний совсем немного: 1.Два автомата (50А на лестнице и 63А в квартире) не надо. На лестнице - 50А, в квартире - рубильник. 2.УЗМ-51М поставить после счетчика. 3.Теплые полы - под отдельное УЗО и по типу помещений (сухое/мокрое) 4.Автоматы поставить категории В, кроме ввода - на него оставить С. 5.Варочную с духовкой на одно УЗО - можно. Главное, чтобы линии и автоматы разные были. 6.Посудомойку внести под УЗО с варочной и духовкой и поставить УЗО на 63А. 7.Холодильник под отдельную линию и до рубильника - просто удобство.
10.04.2013 в 16:21:48
elf.arxont написал : Шею сломал, но раскладку щитка посмотрел
Повернул)
10.04.2013 в 16:45:02
UPD: Забыл про 3.1: Если инфракрасный обогреватель - это розетки общего назначения. И мокрое помещение.
10.04.2013 в 17:05:25
Значит у меня два варианта с балконом: 1 - теплый пол и все по схеме; 2 - Инфракрасный обогреватель - тогда добавляю Линию "Розетки 4" и под какое УЗО его пихнуть? под "розеточное"? Тогда номинал 63А у УЗО будет и защищать его уже автомат на входе будет?
Про холодильник - запутался. Вводной автомат у меня на лестнице. 50А. После него будет(уже в квартире) Счетчик, потом Реле напряжений, а потом параллельно Диф на холодильник и Рубильник(на 63А) с пожарным УЗО на все остальное? Или перед счетчиком тоже "что-то" надо в квартире поставить?
10.04.2013 в 17:33:32
С балконом - да. Если розетки - помещение мокрое, отдельный диф. Или УЗО+АВ
По поводу неотключаемых линий я быстро в Paint'е нарисовал пояснение. Прилагаю.
Здесь все просто: Уезжаем из квартиры - гасим рубильник в квартире, все отключается, кроме холодильника. Надо полностью погасить квартиру - гасим вводной автомат на лестнице.
10.04.2013 в 17:35:47
elf.arxont написал :
- Нет. Будет так: вводной автомат - счетчик - диф. холодильника,рубильник - остальная квартира.
Тут спорили уже неоднократно. На вводе можно ставить ВН, АВ, Рубильник, Плавкую вставку, а после счетчика только АВ или АВДТ
10.04.2013 в 17:37:22
Вводной автомат должен стоять ДО счетчика, потому что он пломбируется ПЭСом/РЭСом/ЖЭКом. А после счетчика - только рубильник и групповые автоматы/дифы. (УЗО, реле напряжения и т.д)
10.04.2013 в 17:48:08
А если КЗ во вводном кабеле? Счетчику придет... Ну сами знаете, что.
10.04.2013 в 17:52:39
elf.arxont написал : А если КЗ во вводном кабеле? Счетчику придет.
так я не против вводного автомата, а наоборот, за только, вот зачем рубильник тогда после счетника не совсем понятно, там же дифавтомат стоит
10.04.2013 в 17:54:30
Чтобы отключить всю квартиру при отъезде, кроме холодильника (рубильник в квартире!!!).
10.04.2013 в 20:37:40
В этажном щите АВ50А,в квартирном после счетчика устанавливаете узо 63А 100-300мА(согласно проекту квартиры),после узо устанавливаете АВ,Узо.Лично дифф,на линию на холод.устанавливаю после Узо 100-300мА, в случаи отьезда,хватит 10сек.чтоб обесточить все гр.АВ.УЗМ в новостройке-это лишнее.В/поверхность подключайте стационарно,при таком подключении узо на в/п можете и не ставить.
10.04.2013 в 20:52:52
дружба написал : ,после узо устанавливаете АВ,Узо
Это уже групповые? т.е. я выкидываю рубильник на входе(63А), который перед счетчиком и выкидываю УЗМ? - сэкномить всегда приятно =))
дружба написал : В/поверхность подключайте стационарно
в смысле? кабель сразу в панель? Или что имеется ввиду?
10.04.2013 в 21:09:28
Да.От строителей,вам остался короткий "хвостик",его не хватит чтоб завести на прямую в/п.Поэтому покупаете коробку КлК-5С,подключаете в нее 3*6мм2,в нее уже шнур,от в/поверхности.Если в комплектк в/поверхности не будет шнура,купите нужной длины ПВС 3*4мм2.
По АВ,смело можете устанавливать с харак-кой "С". Освещение 1-чего?освещение2-чего?