10.04.2013 в 21:30:09
дружба написал : купите нужной длины ПВС 3*4мм2.
3х6 наверно. Ну да, понятно. Так и хотел сделать.
дружба написал : По АВ,смело можете устанавливать с харак-кой "С".
Они дешевле? =)) Корыстный вопрос)
дружба написал : Освещение 1-чего?освещение2-чего?
Строителями заложено: Санузел,коридор и кухня вместе, в одной рамке. Думал пока не вмешиваться в эту схемку. Или разбить: санузел - один автомат, кухня+коридор - второй, комната - третий?
10.04.2013 в 21:30:14
user0552 написал : обоснуйте
имелось в виду что в новостроях риск отгорания нуля , повышенного/пониженного напряжение в сети - очень низок .
но я считаю что все возможно , и в любом случае ставил бы реле напряжения . Даже если аварии никогда не произойдет вы будете всегда знать какое у вас напряжение (РН с вольтметром) и быть уверенным за безопасноть вашей техники зы и чисто эстетически эти семисегментные индикаторы смотрятся круто ;)
gurWin написал : 3х6 наверно. Ну да, понятно. Так и хотел сделать.
достаточно 3*4 , если сечение не занижено более чем на 20-30 %
gurWin написал : свет Санузел
нужно ставить под узо 30мА
gurWin написал : Они дешевле? =)) Корыстный вопрос)
да , но ненамного , и еще всегда есть в наличии в отличии от других характеристик
gurWin написал : Или разбить: санузел - один автомат, кухня+коридор - второй, комната - третий?
да , с/у отделить от коридора в любом случае
10.04.2013 в 21:36:23
Система дома TN-C-S. Новый дом,"стояки" в отличном состоянии.ТСЖ,в штате которого находиться электрик,который еженедельно осматрывает электрохозяйство.
11.04.2013 в 12:42:47
Metall написал : нужно ставить под узо 30мА
да , с/у отделить от коридора в любом случае
Понятно. А можно его под какое-то УЗО подсунуть? или поменять дифавтомат стиралки на УЗО и после поставить автомат на свет и автомат на стиралку?
Хочется: а) Сделать экономичнее. б) Из-за экономии не поплатится потом.
дружба написал : В/поверхность подключайте стационарно,при таком подключении узо на в/п можете и не ставить.
А есть смысл выносить его из под УЗО? Все равно духовка и ПММ там висит.
11.04.2013 в 19:52:10
gurWin написал : А есть смысл выносить его из под УЗО?
нету
gurWin написал : Понятно. А можно его под какое-то УЗО подсунуть? или поменять дифавтомат стиралки на УЗО и после поставить автомат на свет и автомат на стиралку?
вместе со стиралкой под одно узо , тогда после узо автомат на стиралку , и автомат на свет , или под тот же диф просто поставить автомат на 6А и на него свет с/у.
11.04.2013 в 20:08:18
elf.arxont написал : 4.Автоматы поставить категории В, кроме ввода - на него оставить С.
Абсолютно бессмысленно. В новом доме с новой нормальной проводкой ток КЗ будет достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя хоть В хоть С...
11.04.2013 в 20:16:34
SVKan написал : Абсолютно бессмысленно. В новом доме с новой нормальной проводкой ток КЗ будет достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя хоть В хоть С...
попытка обеспечить селективность
11.04.2013 в 20:26:43
Metall написал : попытка обеспечить селективность
И за счет чего она вдруг должна появиться? Прежде чем делать какие-то попытки надо думать имеет смысл пробовать такое решение или нет. Если решение в принципе ничего дать не может, то это не попытка а пустой перевод денег и времени (ибо за автоматы типа В в среднем просят больше денег и просто так они обычно на полках не валяются).
11.04.2013 в 20:33:20
SVKan написал : И за счет чего она вдруг должна появиться? Прежде чем делать какие-то попытки надо думать имеет смысл пробовать такое решение или нет. Если решение в принципе ничего дать не может, то это не попытка а пустой перевод денег и времени (ибо за автоматы типа В в среднем просят больше денег и просто так они обычно на полках не валяются).
я написал ключевое слово "попытка" , о том что она является не очень успешной я скромно умолчал .. ;)
11.04.2013 в 20:49:48
SVKan написал : Сообщение от elf.arxont
4.Автоматы поставить категории В, кроме ввода - на него оставить С. Абсолютно бессмысленно.
Я не говорю, что селективность будет идеальная. Но вот он обычного сгорания электролампочки групповой автомат отключится, а вводной - не потянет. Да и смотря какое КЗ - если замкнуло, к примеру, внутри дешевой зарядки для мобильника то там быстрее проводки к плате отгорят и отрубится групповой автомат. Напоминаю: для категории В отключение по ТКЗ от 3 до 5 номиналов, а для С - от 5 до 10 номиналов. Итого, чтобы отрубить групповой розеточный автомат категории В потребуется минимальный ток 80А, а для вводного на 32А категории С - 320А. Ы?
UPD: а с розеточными автоматами категории С при сгорании зарядки от сотового тока может просто не хватить, чтобы отрубить линию, так как потребуется ток минимум 160А, против 80 у В. ЫЫ?
11.04.2013 в 20:50:27
gurWin написал : Понятно. А можно его под какое-то УЗО подсунуть? или поменять дифавтомат стиралки на УЗО и после поставить автомат на свет и автомат на стиралку?
Хочется: а) Сделать экономичнее. б) Из-за экономии не поплатится потом.
А есть смысл выносить его из под УЗО? Все равно духовка и ПММ там висит.
Есть.При "утечке" у вас отрубит и в/поверхность+духовку и ПММ.Можете остаться без обеда, и ужина:),пока найдете причину.
11.04.2013 в 20:55:58
elf.arxont написал : Напоминаю: для категории В отключение по ТКЗ от 5 до 10 номиналов, а для С - от 10 до 15 номиналов. Итого, чтобы отрубить групповой розеточный автомат категории В потребуется минимальный ток 80А, а для вводного на 32А категории С - 320А. Ы?
лажанулись
В - 3-5 С - 5-10 минимальный ток всеравно верно посчитали. для В16 минимальный гарантированный ток срабатывания будет 80А , для С16 минимальный гарантированный ток срабатывания будет 160А
11.04.2013 в 21:00:09
elf.arxont написал : Я не говорю, что селективность будет идеальная. Но вот он обычного сгорания электролампочки групповой автомат отключится, а вводной - не потянет. Да и смотря какое КЗ - если замкнуло, к примеру, внутри дешевой зарядки для мобильника то там быстрее проводки к плате отгорят и отрубится групповой автомат. Напоминаю: для категории В отключение по ТКЗ от 5 до 10 номиналов, а для С - от 10 до 15 номиналов. Итого, чтобы отрубить групповой розеточный автомат категории В потребуется минимальный ток 80А, а для вводного на 32А категории С - 320А. Ы?
UPD: а с розеточными автоматами категории С при сгорании зарядки от сотового тока может просто не хватить, чтобы отрубить линию, так как потребуется ток минимум 160А, против 80 у В. ЫЫ?
Может матчасть подучите? Автоматы С10 от лампочек не вырубаются... И зарядка в Вашем примере выгорит начисто а автомат даже не почешется. Хоть В16, хоть С16. Автоматы защищают кабели, а не потребителей. Для защиты потребителей модульку ставить тоже бессмысленно. Характеристики срабатывания не обеспечат защиту. Надо или брать автоматы с абсолютно другими характеристиками срабатывания или использовать тепловые реле и т.п.
11.04.2013 в 21:00:41
Metall написал : лажанулись
В - 3-5 С - 5-10
Фак! Перепутал C с D. :o Поправил.
SVKan написал : Автоматы С10 от лампочек не вырубаются...
Еще как вырубаются, особенно если включаются с "бабахом". А про энергосберегайки вообще молчу - там достаточно пробоя ключей от перегрева (а такое часто бывает, если вкрутят ее в закрытый светильник) - и будет "big-bada-bum".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу