Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 670
#3771634

Всем доброго времени суток.Подскажите,выдержит ли витая пара (одна пара) нагрузку, если ей соединять светодиодные ленты?
Общая протяженность лент 23 метра, напряжение питания 12 Вольт, мощность 24 Вт/метр, сила тока 0,4 А/метр.Вся конструкция представляет из себя полотно с наклеенными лентами,всего 20 рядов разной длины,эти 20 рядов разбиты на 4 отрезка(примерно по 6 метров каждый),каждый отрезок питается проводом с сечением 0,5 мм.А вот с соединением самих лент в отрезках выходит загвоздка-сомневаюсь я,выдержит ли витая пара?По сути выходит по 4 соединения на каждом отрезке.

1 кв.мм. меди способен выдерживать нагрузку 6- 8 ампер (без нагрева проводника).

Petr., Ну да, но падение напряжения какое будет? Из 12 вольт через десять метров мы получим 7-9 вольт.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

О какой витой паре речь идёт? Если UTP (AWG24 = 0,2мм2), то это слишком тонкое соединение...

Регистрация: 15.06.2012 Раменское Сообщений: 24

Вы посчитайте. каждый кусок потребляет 0.4А*6М =2.4А
Вся гирлянда будет соответственно жрать 0.4А*23М = 9.2А Что уже никак не меньше 1 квадрата по меди.
Забудьте о витой паре.
Да кстатии, у Вас нестыковочка... 24 Вт\м при 12В это 2 Ампера на метр получается..

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

Tesoro написал :
Общая протяженность лент 23 метра, напряжение питания 12 Вольт, мощность 24 Вт/метр

Суммарный ток всего 46 Ампер.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

kirich написал :
Суммарный ток всего 46 Ампер.

И плотность тока всего-то 230А/мм2 Внимание вопрос: через сколько миллисекунд испарится витая пара?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman написал :
И плотность тока всего-то 230А/мм2

Имхо, ТС подразумевал нечто иное, однако для его стартового поста

Tesoro написал :
Вся конструкция представляет из себя полотно с наклеенными лентами,всего 20 рядов разной длины,эти 20 рядов разбиты на 4 отрезка(примерно по 6 метров каждый),каждый отрезок питается проводом с сечением 0,5 мм.А вот с соединением самих лент в отрезках выходит загвоздка-сомневаюсь я,выдержит ли витая пара?По сути выходит по 4 соединения на каждом отрезке.

требуется переводчик со слов в реальную схему соединений на бумаге.

Откуда взялась витая пара? Какая витая пара? Зачем? Какие 4 соединения?.....