23.04.2013 в 23:58:46
Разбираясь с проводкой в квартире (однушка серии II-68), наткнулся на непонятное подключение выключателя комнатного света. Питание из потолочной плиты выходит в перегородку, там клубок проводов. Все кабели, кроме одного, уходят обратно в туже дырку в потолке. Этакая виртуальная "распаечная коробка". Один кабель идёт сквозь перегородку к выключателю света в комнате ("дергалка" под потолком на две линии). Я разобрал этот клубок несколько лет назад, рассадив на 12-ти местную клеммную колодку с тонкими перемычками. С тех пор уже все забыл. Сейчас пришло время увеличить степень порядка (а может, форума начитался :-). Расковырял перегородку и полностью разобрал кабели. Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм. Всё чисто конкретно :-) И вот в ходе разборки выяснилось, что и фаза и ноль идут на выключатель и далее обратно в потолок и на люстру. Ни количество соединений, ни длина проводов не выигрывается. Схема неразумная, но мало-ли что. Собственно вопрос: есть-ли в действующей документации требование или ещё что по заводу "ноля" в выключатель, если схема этого напрямую не требует? Я не нашел. Спасибо.
24.04.2013 в 06:52:35
Если в выключателе ноль не используется (например для подсветки кнопки), то его специально можно и не вести.
24.04.2013 в 07:41:08
AAlfim написал : Собственно вопрос: есть-ли в действующей документации требование или ещё что по заводу "ноля" в выключатель, если схема этого напрямую не требует?
в нормативах, имхо, нет требований, кроме одного, что разрываться должен фазный провод. для чего ноль в выключателе - уже пояснили, то есть вполне разумно туда его вести (вместе с "землей") при реконструкции электропроводки или при сооружении новой.
AAlfim написал : Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм.
где все это умещается?
AAlfim написал : Расковырял перегородку и полностью разобрал кабели.
лишний раз от нечего делать шевелить алюминий - плохая задумка.
24.04.2013 в 08:43:26
AAlfim написал : Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм
Осталось контактор на выключатель поставить.......
β-тестер МШУ-125/1400
24.04.2013 в 13:18:56
andrewkhv написал : в нормативах, имхо, нет требований, кроме одного, что разрываться должен фазный провод. для чего ноль в выключателе - уже пояснили, то есть вполне разумно туда его вести (вместе с "землей") при реконструкции электропроводки или при сооружении новой.
Это и вызвало вопрос. Все кабели торчат из одной дырки в потолочной плите, и никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно. Что и озадачило.
где все это умещается?
Рейка с установленным клеммниками (по заранее составленной схеме по цветам)/заглушкой/фиксаторами прикручена к стенке около дырки с кабелями. Фото будет позже.
лишний раз от нечего делать шевелить алюминий - плохая задумка.
Тут в общем повезло. Дом строило предприятие, заселение в 83 году. На электроплиту алюминий, а свет и розетки медь полтора квадрата. Читая жалобы на форуме, только тихо радуюсь. Не пожалели при строительстве. Даже стояк 70кв.мм Al вполне проходит по нынешним нормам. Да вот недавно все розетки сгинули где-то между полом и соседским потолком. Надо делать заново, а пока всё висит на "комбинированном" свете, он же розетка в прихожей. Вот и озаботился приведением этого хозяйства в относительный порядок.
24.04.2013 в 13:27:01
AAlfim написал : свет и розетки медь полтора квадрата.
тогда нафиг ЗНИ - юзайте СИЗы (это вообще не требует никаких особых навыков), пайку, сварку, опрессовку. пайку освоить нетрудно.
AAlfim написал : недавно все розетки сгинули где-то между полом и соседским потолком.
т.е. где-то отгорело?
24.04.2013 в 13:33:30
AAlfim написал : никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно
всё тянули 3-мя жилами и к выключателю 3-мя спустились. Кстати, 3 жилы - актуально для 2-клавишного выключателя и датчика движения, поэтому я всегда спуски к выключателям именно 3-мя жилами и делаю вне зависимости от того, какой там выключатель. Одна жила в резерве - это грамотный ход, а не ошибка
24.04.2013 в 13:37:40
AAlfim написал : никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно.
А сколько конкретно проводов идет на выключатель? Три или все же четыре?
24.04.2013 в 14:38:13
andrewkhv написал : тогда нафиг ЗНИ - юзайте СИЗы (это вообще не требует никаких особых навыков), пайку, сварку, опрессовку. пайку освоить нетрудно.
Чем ЗНИ хуже остальных перечисленных способов?
т.е. где-то отгорело?
Ничего не горело, просто сгинули. Причём это ДВА кабеля, отходящих от одного автомата. На клеммах автомата фаза есть, а на выходе из пола нет.
24.04.2013 в 14:42:43
AAlfim написал : Чем ЗНИ хуже остальных перечисленных способов?
применены неадекватно.
AAlfim написал : Ничего не горело, просто сгинули. Причём это ДВА кабеля, отходящих от одного автомата. На клеммах автомата фаза есть, а на выходе из пола нет.
значит, где-то либо скрутка по-тихой сдохла, либо перерубили кабель. отгорело - это не значит дым столбом и вонь, просто постепенно из-за плохого контакта и перегрева сгорела жила.
24.04.2013 в 14:43:10
BigHarry написал : А сколько конкретно проводов идет на выключатель? Три или все же четыре?
На выключатель одёт двухпроводный плоский кабель (ли провод), по виду очень напоминающий увеличенную телефонную лапшу. Длина куска 20 см, из них 10 на толщину перегородки. А с выключателя уже плоский трёхпроводный в двухслойнои изоляции, как ВВГ. Меня удивило именно отсутствие смысла такой проводки, всё равно длина разделанных концов кабеля по те-же 10 см позволяет развести ноль прямо на питающий кабель. По трудоёмкости баш на баш, стыков меньше...
andrewkhv написал : применены неадекватно.
Можно подробнее?
значит, где-то либо скрутка по-тихой сдохла, либо перерубили кабель. отгорело - это не значит дым столбом и вонь, просто постепенно из-за плохого контакта и перегрева сгорела жила.
Перерубить в потолке, в слое песка - это сложно. А мои детки до таких подвигов ещё не доросли. Скорее всего оставили где-то скрутку, она от времени и того. Сносить стяжку ради таких выяснений я не буду...
24.04.2013 в 17:29:23
AAlfim написал : На выключатель одёт двухпроводный плоский кабель (ли провод), по виду очень напоминающий увеличенную телефонную лапшу.
Это провод АППВ
AAlfim написал : плоский трёхпроводный в двухслойнои изоляции, как ВВГ.
провод АПУНП, похоже
AAlfim написал : Скорее всего оставили где-то скрутку, она от времени и того.
вероятно...
25.04.2013 в 05:57:37
AAlfim написал : Перерубить в потолке, в слое песка - это сложно.
соседи сверху ремонт не делали? полы не меняли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу