AAlfim
AAlfim
Новичок

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

23.04.2013 в 23:58:46

Разбираясь с проводкой в квартире (однушка серии II-68), наткнулся на непонятное подключение выключателя комнатного света. Питание из потолочной плиты выходит в перегородку, там клубок проводов. Все кабели, кроме одного, уходят обратно в туже дырку в потолке. Этакая виртуальная "распаечная коробка". Один кабель идёт сквозь перегородку к выключателю света в комнате ("дергалка" под потолком на две линии). Я разобрал этот клубок несколько лет назад, рассадив на 12-ти местную клеммную колодку с тонкими перемычками. С тех пор уже все забыл. Сейчас пришло время увеличить степень порядка (а может, форума начитался :-). Расковырял перегородку и полностью разобрал кабели. Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм. Всё чисто конкретно :-) И вот в ходе разборки выяснилось, что и фаза и ноль идут на выключатель и далее обратно в потолок и на люстру. Ни количество соединений, ни длина проводов не выигрывается. Схема неразумная, но мало-ли что. Собственно вопрос: есть-ли в действующей документации требование или ещё что по заводу "ноля" в выключатель, если схема этого напрямую не требует? Я не нашел. Спасибо.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2013 в 06:52:35

Если в выключателе ноль не используется (например для подсветки кнопки), то его специально можно и не вести.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2013 в 07:41:08

AAlfim написал : Собственно вопрос: есть-ли в действующей документации требование или ещё что по заводу "ноля" в выключатель, если схема этого напрямую не требует?

в нормативах, имхо, нет требований, кроме одного, что разрываться должен фазный провод. для чего ноль в выключателе - уже пояснили, то есть вполне разумно туда его вести (вместе с "землей") при реконструкции электропроводки или при сооружении новой.

AAlfim написал : Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм.

где все это умещается?

AAlfim написал : Расковырял перегородку и полностью разобрал кабели.

лишний раз от нечего делать шевелить алюминий - плохая задумка.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.04.2013 в 08:32:59

AAlfim написал : Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм. Всё чисто конкретно :-)

andrewkhv написал : где все это умещается?

Мне тоже очень интересно, покажите пожалуйста фото

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 08:43:26

AAlfim написал : Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм

Осталось контактор на выключатель поставить.......

0

β-тестер МШУ-125/1400

AAlfim
AAlfim
Новичок

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

24.04.2013 в 13:18:56

andrewkhv написал : в нормативах, имхо, нет требований, кроме одного, что разрываться должен фазный провод. для чего ноль в выключателе - уже пояснили, то есть вполне разумно туда его вести (вместе с "землей") при реконструкции электропроводки или при сооружении новой.

Это и вызвало вопрос. Все кабели торчат из одной дырки в потолочной плите, и никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно. Что и озадачило.

где все это умещается?

Рейка с установленным клеммниками (по заранее составленной схеме по цветам)/заглушкой/фиксаторами прикручена к стенке около дырки с кабелями. Фото будет позже.

лишний раз от нечего делать шевелить алюминий - плохая задумка.

Тут в общем повезло. Дом строило предприятие, заселение в 83 году. На электроплиту алюминий, а свет и розетки медь полтора квадрата. Читая жалобы на форуме, только тихо радуюсь. Не пожалели при строительстве. Даже стояк 70кв.мм Al вполне проходит по нынешним нормам. Да вот недавно все розетки сгинули где-то между полом и соседским потолком. Надо делать заново, а пока всё висит на "комбинированном" свете, он же розетка в прихожей. Вот и озаботился приведением этого хозяйства в относительный порядок.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2013 в 13:27:01

AAlfim написал : свет и розетки медь полтора квадрата.

тогда нафиг ЗНИ - юзайте СИЗы (это вообще не требует никаких особых навыков), пайку, сварку, опрессовку. пайку освоить нетрудно.

AAlfim написал : недавно все розетки сгинули где-то между полом и соседским потолком.

т.е. где-то отгорело?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.04.2013 в 13:33:30

AAlfim написал : никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно

всё тянули 3-мя жилами и к выключателю 3-мя спустились. Кстати, 3 жилы - актуально для 2-клавишного выключателя и датчика движения, поэтому я всегда спуски к выключателям именно 3-мя жилами и делаю вне зависимости от того, какой там выключатель. Одна жила в резерве - это грамотный ход, а не ошибка

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.04.2013 в 13:37:40

AAlfim написал : никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно.

А сколько конкретно проводов идет на выключатель? Три или все же четыре?

0
AAlfim
AAlfim
Новичок

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

24.04.2013 в 14:38:13

andrewkhv написал : тогда нафиг ЗНИ - юзайте СИЗы (это вообще не требует никаких особых навыков), пайку, сварку, опрессовку. пайку освоить нетрудно.

Чем ЗНИ хуже остальных перечисленных способов?

т.е. где-то отгорело?

Ничего не горело, просто сгинули. Причём это ДВА кабеля, отходящих от одного автомата. На клеммах автомата фаза есть, а на выходе из пола нет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2013 в 14:42:43

AAlfim написал : Чем ЗНИ хуже остальных перечисленных способов?

применены неадекватно.

AAlfim написал : Ничего не горело, просто сгинули. Причём это ДВА кабеля, отходящих от одного автомата. На клеммах автомата фаза есть, а на выходе из пола нет.

значит, где-то либо скрутка по-тихой сдохла, либо перерубили кабель. отгорело - это не значит дым столбом и вонь, просто постепенно из-за плохого контакта и перегрева сгорела жила.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.