jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

25.04.2013 в 16:17:51

Ребят выручайте! Попался нам двойной проходной выключатель, электрик раньше его не делал скачал схему с интернета и собрал по ней. Получилась зависимость! То есть - берем выключатель у двери - все работает, осн свет -люстра и светильники по периметру...потом идем к другому выключателю -выключаем..но если вернутся к первому не включается.. К каждому выключателю 2 проводов по 3 жилы = 6 жил. дайте кто нибудь правильную схему 2го проходного..работа стоит:) Заранее спасибо!

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

25.04.2013 в 16:19:00

фазу и перемычки перепутали. фазу и перемычки перепутали. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2Fwww.asr-service.spb.ru%2Frisunki%2Fvalena%2Fper4.gif&pos=0&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz думаю не нужно обьяснять что одна клавиша- это 2 верхних и один красный нижний а другая клавиша 1 верхний и два нижних.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2013 в 16:42:40

jud-suss написал : К каждому выключателю 2 проводов

К двухклавишному переключателю должно подходить минимум 5 жил.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

25.04.2013 в 18:05:56

avmal написал : К двухклавишному переключателю должно подходить минимум 5 жил.

Извините опечатался, сейчас отредактирую! 6 жил у нас http://kiev-elektro.ru/dvyhklavishniy-prohodnoi-vikluchatel/ вот такая вроде схема была. Спасибо большое за внимание.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

25.04.2013 в 19:13:24

avmal написал : К двухклавишному переключателю должно подходить минимум 5 жил.

5 ... :eek: ? со стороны нагрузки - "минимум" 6...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2013 в 19:23:46

TiMg33 написал : со стороны нагрузки - "минимум" 6...

А в какой стороне у вас эта сторона нагрузки?

avmal написал : К двухклавишному переключателю должно подходить минимум 5 жил.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

25.04.2013 в 20:53:46

фазу можно перемычкойй продублировать. 5 достаточно.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

25.04.2013 в 21:42:41

avmal написал : А в какой стороне у вас эта сторона нагрузки?

А у Вас ? У меня - на "другой" относительно той, где "фаза с перемычкой". Схема из ссылки поста №4 (на двухклавишник под номером 2 - 6 концов). Не, я конечно понимаю, что монтируя без р\к можно "нагрузочные" концы вернуть в подрозетник первого переключателя... и "ужаться" там в 5 концов, только вот на 2-ом - всяко 6-ть концов. Впрочем я предпочитаю не выносить мозг ни себе, ни "кому-то потом"...

РС: хотелось бы взглянуть на пятипроводную схемку-то...

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

25.04.2013 в 22:08:38

Схема которую вы мне дали и та по которой мы подключили одинаковы -сравнили сейчас. Та ссылка которую я скинул -ошибся по памяти.. Проверили индикатором - все норм по схеме. Может причина в распред коробке ? И второе двойной проходной выключатель -lezard с ним может быть проблема ? может у него другое подключение ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2013 в 22:29:38

jud-suss написал : двойной проходной выключатель -lezard с ним может быть проблема ? может у него другое подключение ?

А фотографию подключения выложить никак?

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

25.04.2013 в 22:39:47

jud-suss написал : Схема которую... мне дали и ...

абсолютно примитивна и при этом весьма наглядна ! (Вам нужно просто сдублировать часть, нарисованную чёрным цветом, на вторую клавишу, для второй группы нагрузок).

Может причина в распред коробке ?

может...

И второе двойной проходной выключатель -lezard с ним может быть проблема ?

может - с драйвером "hand.sys" ...

может у него другое подключение ?

может... :D (нужно схемы читать, а не картинки разглядывать). Клеммы(зажимы, клавиши, порты, дырки..."терминационные интерфейсы" :) ) на разных вкл. расположены по-разному (у нормальных - на бочИне ещё и нарисована блок-схема), но можно просто прозвонить...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу