доброго всем времени суток
ситуация такая:на даче часто отключают свет и соответственно циркуляционный насос перестает работать
отключают иногда на весь день . когда я на даче то запускаю генератор а вот когда нет... в общем этой зимой цветочки подмерзли.
имеется в наличии автомобильный инвертор 12-220 350w акб в нескольких экземплярах и автоматическое зарядное устройство.у преобразователя модифицированный синус. с подключением всего этого и автоматическим переключением питания на насос у меня проблем нет.сегодня решил подключить насос через преобразователь-работает...но от насоса исходит звук типа зуммера или гудения какого то.
вопрос вот в чем-кто нибудь пользовал такое и какие отзывы или рекомендации есть по этому поводу.
нашел в инете преобразователь (чистый синус)http://ellab.su/netcat_files/123/192/h_e8772d6dc01e063b1b45c47f642d48f5http://ellab.su/catalog/DC-AC/pn2-12-350.html вот думаю покупать или нет или пусть гудит-меня все равно в это время там нет раздражать не будет или все таки есть какие то подводные камни в использовании моего инвертора.
всем спасибо
дмитрий
Если на зиму и сутками не бывает света - то аккумы надо мощные иметь. Потом зарядить ИБП трудно будет. Предложить гену с авр - по ТБ не полагается - нет присмотра :(
это конечно интересно но что можно сказать про инвертор который есть у меня. будут ли у меня проблемы с насосом или нет и есть ли у кого опыт подобного использования.
есть конечно ИБП для котлов но они стоят немерено...
шлиман написал :
будут ли у меня проблемы с насосом или нет и есть ли у кого опыт подобного использования.
есть конечно ИБП для котлов но они стоят немерено...
Работать будет, но недолго... Потому как, эти устройства не предназначены для совместной работы. Насосу не понравится несинусоидальность питающего напряжения, а инвертору не понравится реактивный характер нагрузки насоса...:(
Ixtim написал :
Работать будет, но недолго... Потому как, эти устройства не предназначены для совместной работы. Насосу не понравится несинусоидальность питающего напряжения, а инвертору не понравится реактивный характер нагрузки насоса...
это все теория...ИБП для котлов конечно хорошо но цена...
конечно ответ не по теме малость будет.... Но из практики знаю что панацеи от перебоев со светом нет. тем более если на даче не бываете по нескольку дней. в этом случае мне кажется лучше залить систему незамерзайкой типа "тёплый дом". для насосов она вроде как безвредна. если что цветочки конечно подмёрзнут но тут уже надо думать как бы систему не переморозить
шлиман, если с осциллографом дружите или есть друг с соответствующими знаниями - посмотрите форму напряжения после того преобразователя (12-220), что у Вас есть сейчас; насколько она отличается от синуса. ИМХО, движки, питающиеся от преобразователей частоты тоже "пищат", однако живут долго, значительно дольше движков прямого включения.
Мегавольт. написал :
лучше залить систему незамерзайкой типа "тёплый дом"
да я бы с удовольствием залил и на предыдущем котле была залита . из за нее котел потек.в инструкции было написано категорически запрещается использование любых жидкостей кроме воды. сейчас котел новый и в инструкции то же самое. эксперементировать не хочу а вот преобразователь который мне рекомендовали выше закажу после праздников.
шлиман, вообще, "звук обмоток", а это именно то, о чем Вы писали - ненормируемая величина, если конечно он не превышает допустимого по ТУ уровня шума для данного движка. Попробуйте погонять движок от Вашего сегодняшнего преобразователя в течении часа и контролировать его температуру хотя бы рукой. Рука терпит до 60 градусов, для движка это допустимая температура.
НЕМЕЦ написал :
Попробуйте погонять движок от Вашего сегодняшнего преобразователя в течении часа и контролировать его температуру хотя бы рукой.
так он же будет охлаждаться за счет жидкости проходящей через него...а вот с осцилографом да, надо попробовать .
есть знакомый ремонтом ноутбуков занимается