Здравствуйте уважаемые формучане!
Если не трудно, прошу указать на недостатки схемы, и ответить на глупые вопросы. Домик в деревне, пора менять всю электрику (недавно отвалился ноль на вводе в дом) . ВЛ выполнена неизолированным алюминием, и находится в весьма ущербном состоянии. Квалифицированных электриков в нашем колхозе нет.
Итак:
ВРУ ставлю в доме. Ввод СИПом 2x16. Вводный АВ в герметичном боксе под пломбировку, планирую поставить на доме. Далее ввод в дом - от АВ в толстостенной трубе ВВГнг - LS 2х10мм
1) Имеет ли смыл перед АВ на дом делать переход с СИПа на ВВГ, и какими сжимами, или проще сразу заводить СИП в АВ (ABB 2-полюсный S202 C25 вроде серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластину, и сип вроде как не должно "размазывать" по автомату)
2) Какие сжимы прикупить для перехода с ВЛ на СИП? Курил каталог , но так и не разобрался что необходимо прикупить из арматуры для СИПа. (Столбы деревянные)
3) Обоснованно ли использование АВ с хар-кой B на розетки и свет в доме а с хар-кой С на сад где через разнесенные розетки будут иногда подключаться электроинструмент (рейсмус, косилка, сварочник, инверторный и т. д.) + нагреватель на летний душ.
на розетки в доме планирую ВВГ 3х2,5мм
на свет ВВГ 2х1,5мм
на линию в сад от ВРУ внутри дома - потом вывод на улицу NYM 3*4мм далее небольшой щиток на доме под два АВ С16 (линия на розетки + один на розетку на дин рейку для подключения сварочника) + АВ В6 на свет.
Заземление по системе ТТ, летом планирую сделать контур. Все АВ и УЗО (тип А) ABB из серии S200. Щит приглядел - Mini Pragma на 36 модулей, счетчик энергомера 1ф.
В общем жду критики, предложений.